Hallo,
bei meinem Wechselrichter( Kaco 4501xi) sind an einigen Tagen Spitzenleistungen von ca. 5000w/H angezeigt worden. Sonne war jedesmal gleich 0.
An den Sonnentagen wurde dagegen jedesmal nur ca. 4500w/h angezeigt.
Kann mir jemand dafür einen Grund nennen? Sonst läuft die Anlage tadellos.
Gruß Roland |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Kollektor
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 31.08.2005
Beiträge: 1617
Wohnort: Südliche Weinstraße
|
Verfasst am:
16.04.2006, 00:51 |
 |
Es kann sich nur um einen Anzeigenfehler des WR handeln.
Wenn sonst alles normal läuft, kann man eigentlich damit leben. Ich würde trotzdem mal Deinen Solateur fragen was er dazu meint. |
_________________ Sonnige Grüße
Kollektor |
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
16.04.2006, 01:56 |
 |
Ich würd eher mal beim Hersteller anrufen, vielleicht ist das Problem ja bekannt und es gibt ein Firmwareupdate |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
cephalotus
Moderator

Angemeldet: 06.04.2006
Beiträge: 1119
Wohnort: Niederbayern (PV-Anlage)
|
Verfasst am:
16.04.2006, 14:33 |
 |
Was soll die Einheit "w/h" sein ?
Wenn Du die Leistung in Watt meinen solltest (Zeichen dafür ist ein großes "W"), dann liegt das daran, dass die Leistung von kalten Zellen höher ist als die von heißen. Das ist also völlig normal. Der Leistungsabfall liegt bei ca. 0,3% bis 0,5% pro °C. 60°C heiße Zellen liefern also deutlich(!) weniger Leistung als 15°C kalte.
Wenn Du also schreibst "Sonne gleich Null" bist Du Dir 100% sicher, dass die Sonne nicht doch mal für 10s zu sehen war?
mfg
PS: Hier die Verlaufskurve einer 4,92kWp Anlage (nicht unsere), deren Daten ins Internet übertragen werden. Es handelt sich dabei um Sanyo Module, deren Temperaturempfindlichkeit sogar recht gering ist. Trotzdem wird sehr deutlich, dass die Spitzenleistung an bewölkten Tagen mit kurzen Sonnenscheinperioden höher liegt als an sonnigen Tagen.
 |