gibt es jemanden, der schon Erfahrungen mit der Software-Version 19 des Solarlog 800e hat?
Insbesondere: Funktioniert das mit dem Passwort-Schutz im Alltag gut?
Muss man den Schutz am Display eingeben, oder geht das auch über das Internet per Fernzugriff??
Gruß
james.blond65 |
_________________ Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar sonnenhellen Tagen sich so viel Licht ins Herz zu tragen, dass, wenn der Sommer längst verweht, das Leuchten immer noch besteht (Johann Wolfgang von Goethe) |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Jörg
Forumsinventar

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 636
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
03.06.2008, 16:33 |
 |
Hi James,
die Web-Browser Schutz ist genauso wie beim SolarLog100e/400e gemacht. Man kann ihn also über den Web-Browser im Dialog Konfig/Intern/System konfigurieren.
Viele Grüße,
Jörg |
|
|
|
 |
sollarbayer
Öfters hier

Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 17
Wohnort: Deggendorf
|
Verfasst am:
03.06.2008, 21:40 |
 |
| Jörg hat Folgendes geschrieben: |
Hi James,
die Web-Browser Schutz ist genauso wie beim SolarLog100e/400e gemacht. Man kann ihn also über den Web-Browser im Dialog Konfig/Intern/System konfigurieren.
Viele Grüße,
Jörg |
..und er funktioniert eigentlich ganz brauchbar, wenngleich das ganze auch noch nicht zur sicheren Seite gehört.
Ich hab meinen mal jetzt ans Netz (mit eigener IP) gehängt, ihm ein kryptisches PW verpasst und jetzt schauen wir mal wie lange es dauert bis sich einer darin verewigt.
Jedenfalls das Update ging völlig problemlos. Nach dem Neustart waren sogar auf Anhieb wieder alle Daten verfügbar.
Echtes Lob an Jörg (ist ja glaube ich der Programmierer ?)
Bye
Werner |
|
|
|
 |
Wolfgang Neumann
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 22.08.2007
Beiträge: 434
Wohnort: Vellmar
|
Verfasst am:
04.06.2008, 01:41 |
 |
Hallo James,
kann die Aussagen von Werner bestätigen. Habe das Update komplett über Remote ohne Probleme ausgeführt (vorher natürlich die Daten- und Systemsicherung durchgeführt - für alle Fälle).
Nach dem erfolgreichem Update habe ich dann unter Konfiguration/Intern/System in den neuen Feldern das Passwort eingetragen (bei Ersteingabe braucht in "Altes Passwort" nichts eingegeben werden. Wichtig das Kästen "Zusätzliche Passwortabfrage" aktivieren.
Beim nächsten Zugriff auf die Konfiguration wird nun das Passwort abgefragt:
Die Menüs Ertragsdaten und Diagnose sind weiterhin ohne Passwort zugänglich.
Den geschützen Zugang übers Display konnte ich noch nicht testen, da ich bei der Anlage noch nicht vor Ort war.
Somit verfügt nun der SL800e über den erforderlichen PW-Schutz gegen unberechtigten Web- und Displayzugriff für die Konfiguration.
Viele Grüße
Wolfgang |
_________________ Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175 SMA SB 4200TL, WebBox+Test:SolarLog 800e
Links: Meine PV-Anlagen |
|
|
 |
dico
Öfters hier

Angemeldet: 14.11.2007
Beiträge: 24
|
Verfasst am:
12.06.2008, 10:20 |
 |
Hallo,
ich habe vorgestern die 19er Version über LAN auf den SL800 aufgespielt und ein Passwort mit 2 Zeichen für den Konfig-Zugriff vergeben.
Heute musste ich mit Erstaunen feststellen, dass ich von Internet aus (DynDns) nicht auf den Konfig-Bereich komme.
Nach Eingabe des richtigen Passwortes (nur 2 Zeichen) kommt die Abfrage einfach erneut.
Wenn ich ein anderes (falsches Passwort) eingebe kommt: "Fehler! Ungültiges Passwort.", was ja logisch ist und auch bestätigt, dass mein anderesPasswort richtig ist.
Aber warum komme ich mit dem richtigen Passwort nicht rein?
Hoffentlich komme ich heute abend am Gerät selbst in den Konfig-Bereich.
Wenn nicht, habe ich ein Problem.
Habt Ihr eine Idee woran es liegt?
Gruß, Dirk |
|
|
|
 |
james.blond65
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.04.2007
Beiträge: 569
Wohnort: wo es schön ist, nur zu selten die Sonne scheint
|
Verfasst am:
03.07.2008, 13:34 |
 |
@dico:
Problem gelöst?? Wenn ja, wie??
Gruß
james.blond65 |
_________________ Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar sonnenhellen Tagen sich so viel Licht ins Herz zu tragen, dass, wenn der Sommer längst verweht, das Leuchten immer noch besteht (Johann Wolfgang von Goethe) |
|
|
 |
sollarbayer
Öfters hier

Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 17
Wohnort: Deggendorf
|
Verfasst am:
03.07.2008, 22:30 |
 |
...aber warum komme ich mit dem richtigen Passwort nicht rein?
Hoffentlich komme ich heute abend am Gerät selbst in den Konfig-Bereich.
Wenn nicht, habe ich ein Problem.
Habt Ihr eine Idee woran es liegt?
Hallo Leute --- und vor allem Jörg !!!
Jetzt hab ich auch ein Problem.
Auch ich komme nicht mehr rein, weder von extern noch von intern akzeptiert er mein PW.
Ich fürchte ich habe es einfach zu kryptisch gestaltet und vergessen.
Schande über mich, aber was mach ich nun ???
Ich kann ja kein neues (am Gerät) setzten, da er ja vorher das 'alte' verlangt.
Gibt es da (hoffentlich) einen Trick, ohne wieder alles neu konfigurieren zu müssen, nach wahrscheinlich einem 'Reset' ?
Nach einem Reset die vorher gesicherte Konfig zurückzuschreiben bringt ja wahrscheinlich auch nichts.
Schätze Du sicherst das Pw mit, und es wird dann zurückgeschrieben ? Oder ?
Bye
Werner |
|
|
|
 |
Betatester
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2171
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
03.07.2008, 22:47 |
 |
|
|
 |
james.blond65
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.04.2007
Beiträge: 569
Wohnort: wo es schön ist, nur zu selten die Sonne scheint
|
Verfasst am:
15.07.2008, 10:32 |
 |
Aus aktuellem Anlaß frage ich in die Runde, ob sich etwas mit der Passwort-Konfig getan hat? Gibt es Neuigkeiten??
Gruß
james.blond65 |
_________________ Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar sonnenhellen Tagen sich so viel Licht ins Herz zu tragen, dass, wenn der Sommer längst verweht, das Leuchten immer noch besteht (Johann Wolfgang von Goethe) |
|
|
 |
Jörg
Forumsinventar

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 636
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
16.07.2008, 23:04 |
 |
Klar,
Beta hat wohl vergessen zu schreiben, dass das Problem längst gelöst ist.
Der Fehler war, wenn ein "leeres" Passwort eingetragen wurde, also nur der Haken bei Passwortabfrage gesetzt wurde, dass dann die Konfiguration mit einem leeren PW gesperrt war. Aber: Ein leeres Passwort wurde beim Login abgewiesen...
Bei der aktuellen 19er Version auf der Homepage ist das Problem behoben.
Viele Grüße,