Hallo
Ein SMA WR meldet Erdschluss; die Varistoren sind o.k.
Anfängerfrage: Wie und mit welchem Messinstrument messe ich
den String durch; der liefert doch DC ?
Bin um jeden Link/Tip dankbar; auch Lehrgangsinfo für solche Fälle.

Gruß
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3179

BeitragVerfasst am: 28.05.2008, 08:58 Nach oben

Hallo und willkommen im Forum,

ist im Prinzip ganz einfach: Du misst an dem verdächtigen Strang indem Du mit deinem DC-Voltmeter jeweils an einem Stecker des Strangs gegen Erdpotential misst.
Vorsicht Hochspannung und Lebensgefahr !
Bei einem vorhandenen Erdschluß mußt Du zwischen einem Strangstecker und Erde die Strangspannung (konstant) messen können.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3179

BeitragVerfasst am: 28.05.2008, 11:26 Nach oben

Hallo, muss noch etwas ergänzen.
Sollte der Erdschluß irgendwo im Strang sein, misst Du nicht die volle Strangspannung nach Erde, sondern eine anteilmäßige, aber die auch dann konstant. Dann kannst Du aus der Höhe der anteilmäßigen Spannung auf die Position des Erdschlusses schließen.

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
isildur
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 27.08.2007
Beiträge: 22

BeitragVerfasst am: 28.05.2008, 15:51 Nach oben

Hallo sunnyfreak,

auch hier der Hinweis: Arbeiten an elektrischen Anlagen (Das schliesst auch Messungen mit ein) nur von Fachpersonal durchführen lassen! Wenn du kein Elektriker bist, frag bitte deinen Solateur oder den Elektriker deines Vertrauens.




MfG Isildur
Retrerni
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 778

BeitragVerfasst am: 28.05.2008, 20:44 Nach oben

Hi sunnyfreak,

ganz so einfach ist die Geschichte nicht... Unter Beachtung von Isildur's Sicherheitshinweisen brauchst Du meines Erachtens zwei baugleiche Multimeter, die jeweils einen Spannungsmessbereich bis 1kV haben. Wenn beide Multimeter von jeweils einem Stingende gegen Erde die halbe Stingspannung anzeigen, dürfte die galvanische Trennung des Strings noch vorhanden sein. Ist sie massiv unsymmetrisch, kannst Du nur den String jeweils (rekursiv) halbieren und die Messung widerholen, um den Fehler einzugrenzen. Solltest Du keine Unsymmetrie messen können, hat der WR wohl selbst ein Problem.

Ciao

Retrerni
ThomasKlein
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 01.04.2008
Beiträge: 16

BeitragVerfasst am: 31.07.2008, 09:53 Nach oben

sunnyfreak hat Folgendes geschrieben:
Hallo
Ein SMA WR meldet Erdschluss;
Gruß


Diese Meldung "Störung Erdschluss" hatte ich Gestern nach einem MEGAWOLKENBRUCH an einem von vier Wechselrichtern.
Heute ist keine Meldung mehr da.
Muß ich der Sache nachgehen, oder kann das normal sein???

Gruß Tom
Retrerni
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 778

BeitragVerfasst am: 01.08.2008, 21:10 Nach oben

Hi Thomas,

also nach/bei einem Gewitter kann das schon vorkommen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass z.B. ein Stecker oder ein Modul ein Isolationsproblem hat und somit sich ein kleiner Erdschluss ergibt. Du solltest das Ganze beobachten und sollte es häufiger auftreten, wird man wohl doch der Sache auf den Grund gehen müssen.

Ciao

Retrerni
mbiber
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.04.2008
Beiträge: 43
Wohnort: Altmühltal

BeitragVerfasst am: 01.08.2008, 22:02 Nach oben

Hallo Sunnyfreak,

die Fehlermeldung hatte ich bei meinem Sunnyboy 2500 auch öfters, abends kurz vor dem Abschalten. Da war er gerade ein halbes Jahr alt.
Er machte aber sonst keine Probleme und brachte immer volle Leistung.
Ein halbes Jahr später war er defekt, vielleicht auch deswegen.

_________________
Sonnige Grüße,

Max
--------------------
5,076 KWp: 29x Kyocera KC-175GHT-2
1x SMA Sunny Boy 2100TL, 1x SMA Sunny Boy 2500
17,55 KWp: 135x Kyocera KC-130 GH-2P
2x SMA MiniCentral 7000 TL, 1x SMA Sunnyboy 3300 TL
ThomasKlein
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 01.04.2008
Beiträge: 16

BeitragVerfasst am: 04.08.2008, 09:53 Nach oben

Danke für Eure Antworten.
Heute bei starkem Regen, hatte ich wieder die Meldung!
Leider ist mein Solarteur wie meistens nicht erreichbar...

Gruß Thomas
ThomasKlein
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 01.04.2008
Beiträge: 16

BeitragVerfasst am: 18.08.2008, 14:45 Nach oben

mbiber hat Folgendes geschrieben:
Hallo Sunnyfreak,

die Fehlermeldung hatte ich bei meinem Sunnyboy 2500 auch öfters, abends kurz vor dem Abschalten. Da war er gerade ein halbes Jahr alt.
Er machte aber sonst keine Probleme und brachte immer volle Leistung.
Ein halbes Jahr später war er defekt, vielleicht auch deswegen.



Kurschluss Meldung wurde behoben, ein Kabel lag blank.
Allerdings hat jetzt der WR nur noch die halbe Leistung wie die Anderen WR.
Immer weiter mit Pleiten Pech und Pannen...

Gruß Thomas
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS