Hallo
Ein SMA WR meldet Erdschluss; die Varistoren sind o.k.
Anfängerfrage: Wie und mit welchem Messinstrument messe ich
den String durch; der liefert doch DC ?
Bin um jeden Link/Tip dankbar; auch Lehrgangsinfo für solche Fälle.
Gruß |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3179
|
Verfasst am:
28.05.2008, 08:58 |
 |
Hallo und willkommen im Forum,
ist im Prinzip ganz einfach: Du misst an dem verdächtigen Strang indem Du mit deinem DC-Voltmeter jeweils an einem Stecker des Strangs gegen Erdpotential misst.
Vorsicht Hochspannung und Lebensgefahr !
Bei einem vorhandenen Erdschluß mußt Du zwischen einem Strangstecker und Erde die Strangspannung (konstant) messen können.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3179
|
Verfasst am:
28.05.2008, 11:26 |
 |
Hallo, muss noch etwas ergänzen.
Sollte der Erdschluß irgendwo im Strang sein, misst Du nicht die volle Strangspannung nach Erde, sondern eine anteilmäßige, aber die auch dann konstant. Dann kannst Du aus der Höhe der anteilmäßigen Spannung auf die Position des Erdschlusses schließen. |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
isildur
Öfters hier

Angemeldet: 27.08.2007
Beiträge: 22
|
Verfasst am:
28.05.2008, 15:51 |
 |
Hallo sunnyfreak,
auch hier der Hinweis: Arbeiten an elektrischen Anlagen (Das schliesst auch Messungen mit ein) nur von Fachpersonal durchführen lassen! Wenn du kein Elektriker bist, frag bitte deinen Solateur oder den Elektriker deines Vertrauens.
MfG Isildur |
|
|
|
 |
Retrerni
Forumsinventar

Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 778
|
Verfasst am:
28.05.2008, 20:44 |
 |
Hi sunnyfreak,
ganz so einfach ist die Geschichte nicht... Unter Beachtung von Isildur's Sicherheitshinweisen brauchst Du meines Erachtens zwei baugleiche Multimeter, die jeweils einen Spannungsmessbereich bis 1kV haben. Wenn beide Multimeter von jeweils einem Stingende gegen Erde die halbe Stingspannung anzeigen, dürfte die galvanische Trennung des Strings noch vorhanden sein. Ist sie massiv unsymmetrisch, kannst Du nur den String jeweils (rekursiv) halbieren und die Messung widerholen, um den Fehler einzugrenzen. Solltest Du keine Unsymmetrie messen können, hat der WR wohl selbst ein Problem.
Ciao
Retrerni |
|
|
|
 |
ThomasKlein
Öfters hier


Angemeldet: 01.04.2008
Beiträge: 16
|
Verfasst am:
31.07.2008, 09:53 |
 |
| sunnyfreak hat Folgendes geschrieben: |
Hallo
Ein SMA WR meldet Erdschluss;
Gruß |
Diese Meldung "Störung Erdschluss" hatte ich Gestern nach einem MEGAWOLKENBRUCH an einem von vier Wechselrichtern.
Heute ist keine Meldung mehr da.
Muß ich der Sache nachgehen, oder kann das normal sein???
Gruß Tom |
|
|
|
 |
Retrerni
Forumsinventar

Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 778
|
Verfasst am:
01.08.2008, 21:10 |
 |
Hi Thomas,
also nach/bei einem Gewitter kann das schon vorkommen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass z.B. ein Stecker oder ein Modul ein Isolationsproblem hat und somit sich ein kleiner Erdschluss ergibt. Du solltest das Ganze beobachten und sollte es häufiger auftreten, wird man wohl doch der Sache auf den Grund gehen müssen.
Ciao
Retrerni |
|
|
|
 |
mbiber
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 23.04.2008
Beiträge: 43
Wohnort: Altmühltal
|
Verfasst am:
01.08.2008, 22:02 |
 |
Hallo Sunnyfreak,
die Fehlermeldung hatte ich bei meinem Sunnyboy 2500 auch öfters, abends kurz vor dem Abschalten. Da war er gerade ein halbes Jahr alt.
Er machte aber sonst keine Probleme und brachte immer volle Leistung.
Ein halbes Jahr später war er defekt, vielleicht auch deswegen. |
_________________ Sonnige Grüße,
Max
--------------------
5,076 KWp: 29x Kyocera KC-175GHT-2
1x SMA Sunny Boy 2100TL, 1x SMA Sunny Boy 2500
17,55 KWp: 135x Kyocera KC-130 GH-2P
2x SMA MiniCentral 7000 TL, 1x SMA Sunnyboy 3300 TL |
|
|
 |
ThomasKlein
Öfters hier


Angemeldet: 01.04.2008
Beiträge: 16
|
Verfasst am:
04.08.2008, 09:53 |
 |
Danke für Eure Antworten.
Heute bei starkem Regen, hatte ich wieder die Meldung!
Leider ist mein Solarteur wie meistens nicht erreichbar...
Gruß Thomas |
|
|
|
 |
ThomasKlein
Öfters hier


Angemeldet: 01.04.2008
Beiträge: 16
|
Verfasst am:
18.08.2008, 14:45 |
 |
| mbiber hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Sunnyfreak,
die Fehlermeldung hatte ich bei meinem Sunnyboy 2500 auch öfters, abends kurz vor dem Abschalten. Da war er gerade ein halbes Jahr alt.
Er machte aber sonst keine Probleme und brachte immer volle Leistung.
Ein halbes Jahr später war er defekt, vielleicht auch deswegen. |
Kurschluss Meldung wurde behoben, ein Kabel lag blank.
Allerdings hat jetzt der WR nur noch die halbe Leistung wie die Anderen WR.
Immer weiter mit Pleiten Pech und Pannen...
Gruß Thomas |
|
|
|
 |
|
|