Joker49
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 26.11.2007
Beiträge: 80
Wohnort: 94315

BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 17:30 Nach oben

Ich habe jetzt meine Anlage über einen längeren Zeitraum genau beobachtet und mir fällt einfach auf, das in der Anzeige der Wechselrichter immer nur ein Höchststand von 2,9kw angegeben ist(Sonne stahlt dann direkt auf die Module-KEINE Verschattung). Ich habe aber 2 Wechselrichter mit je 15 Solonmodule a 230 watt=3,45kw.Beide Wechselrichter zeigen immer nur max. 2,9kw an. Anlage auf Satteldach 38 Grad Neigung,Ausrichtung 240 Grad,keine Verschattung. Leitung von Module bis zum Wechselrichter ca. 10 Meter, 4 qmm,. Also..warum nur bis 2,9kw und nicht wie angeschlossen 3,45kw. Soviel Verlust kann es doch nicht geben,oder?
Gruss
Joker
P.S. Angeschlossen an 2 Sunways NT4000(je ein String mit 15 Module)

_________________
6,9 Kwp mit 2 Sunways NT4000-30 Solonmodule P220/6+/07---230 Wp---WSW 240 Grad, DN 38 Grad
siehe hier:http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2357
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Joker49
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 26.11.2007
Beiträge: 80
Wohnort: 94315

BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 19:18 Nach oben

Hallo,
hat keiner eine Idee, oder kann ich es so lassen?
Gruss
Joker

_________________
6,9 Kwp mit 2 Sunways NT4000-30 Solonmodule P220/6+/07---230 Wp---WSW 240 Grad, DN 38 Grad
siehe hier:http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2357
za-ass
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 815
Wohnort: Tauberfranken

BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 19:36 Nach oben

Joker49 hat Folgendes geschrieben:
Hallo,
hat keiner eine Idee, oder kann ich es so lassen?
Gruss
Joker

Kannst du so lassen; temperaturbedingte Leistungsbegrenzung.

War hier zuletzt mehrfach Thema, z.B. hier:

http://www.photovoltaikforum.com/ftopic13974.html

Die Zusamenhänge anschaulich (orientierend) siehst du hier:

http://www.pv-ertrag.com/erwaermung.php

Thomas

_________________
WSW-Dach mit 8,91 kWp
Joker49
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 26.11.2007
Beiträge: 80
Wohnort: 94315

BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 09:12 Nach oben

Danke....da muss ich es eben so lassen. Ich dachte nur, weil auf dem Wechselrichter eine Modultemperatur von gerade mal max 35 Grad steht(im Mai), ist der Verlust doch zu gross. Aber wenn es normal ist, ok.

Danke und viele Grüsse
Joker

_________________
6,9 Kwp mit 2 Sunways NT4000-30 Solonmodule P220/6+/07---230 Wp---WSW 240 Grad, DN 38 Grad
siehe hier:http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2357
zapper
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 13.06.2007
Beiträge: 234
Wohnort: 46414 Rhede

BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 09:35 Nach oben

Hallo Joker,

die Modultemperatur ist 35Grad? Und das zeigt Dein Wechselrichter an?
Kenne deine WR nicht, aber meine (Solarmax) zeigen mir nur die WR-Temperatur - Wink

Gruß Markus

_________________
------Möge die Sonne mit Euch sein------

37xSolarworld 210 - 7,77 kWp
Solarmax 6000C, Solarmax 2000C
Solarlog 400e, Ausrichtung Süd, Dachneig. 45 Grad
http://www.solarlog-home.de/deitmer/expert.html
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1570
Joker49
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 26.11.2007
Beiträge: 80
Wohnort: 94315

BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 10:01 Nach oben

Hoppla, da liege ich ja völlig falsch, ich glaube, ich sollte erst einmal die Bedienungen lesen-Danke.
Gruss
Joker

_________________
6,9 Kwp mit 2 Sunways NT4000-30 Solonmodule P220/6+/07---230 Wp---WSW 240 Grad, DN 38 Grad
siehe hier:http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2357
Retrerni
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 790

BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 22:05 Nach oben

Hi Joker,

selbst wenn Deine Module die Nennleistung bringen würden sind zwischen dieser und dem Stromzähler noch ein paar Verlustquellen. Das wären die AC- und DC-Kabel sowie der WR selbst. Und hier gibt es keinen WR am Markt, der 97% Wirkungsgrad am Leistungsmaximum hat. Somit könnten selbst mit der optimalen Auslegung und Verkabelung kaum 96% am Zähler ankommen - und das auch nur bei optimalem Wetter. Somit könnten es gerade einmal theoretisch 3,3 kW werden und nicht die von Dir erwarteten 3,45 kW. Deine WR Auslegung entspricht bei weitem aber nicht dem "theoretischen" Maximum, von der Messgenauigkeit mal abgesehen.

Ciao

Retrerni
Guybrush
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 23.01.2007
Beiträge: 61
Wohnort: Haunersdorf / Niederbayern

BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 13:06 Nach oben

Joker49 hat Folgendes geschrieben:
Danke....da muss ich es eben so lassen. Ich dachte nur, weil auf dem Wechselrichter eine Modultemperatur von gerade mal max 35 Grad steht(im Mai), ist der Verlust doch zu gross. Aber wenn es normal ist, ok.

Danke und viele Grüsse
Joker


Seit wann zeigen Sunways WR eine Temperatur an? Das wär mir neu...

Gruß
Uli

_________________
34 Solon P220/6+ (230Wp), 2 WR Sunways NT5000
http://www.haunersdorf.de/pv
LumpiStefan
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1457
Wohnort: Sindelfingen

BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 13:14 Nach oben

Guybrush hat Folgendes geschrieben:
Seit wann zeigen Sunways WR eine Temperatur an? Das wär mir neu...


Gute Frage. Allerdings gibt es einen Temperatursensor den man anschließen kann. Vielleicht hat er diesen ja, dann kommt es natürlich drauf an, wo sich dieser befindet. 35° wäre für Module allerdings sehr wenig.

Stefan

_________________
12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/
Retrerni
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 790

BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 22:33 Nach oben

LumpiStefan hat Folgendes geschrieben:
35° wäre für Module allerdings sehr wenig.


Wünschenswert aber nicht wenig, schliesslich können gekühlte Anlagen diesen Wert erreichen...

Ciao

Retrerni
ZSolergy
Neu hier
Neu hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 21.08.2007
Beiträge: 4
Wohnort: 95666 Mitterteich

BeitragVerfasst am: 30.05.2008, 17:43 Nach oben

bisserl komisch ist das schon, was können denn die WR an Leistung abgeben würd mich mal intressieren ??
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS