Hallo Forum.

Auf unserem Dach liegen 63 Module die auf 9 Strings aufgeteilt sind und an drei Sunnboy Wechselrichter mit je 3 Strings angeschlossen sind. Jetzt hab ich festgestellt, dass ein Wechselrichter weniger Leistung bringt als die anderen beiden. Bei genauerem Hinschauen stellte ich dann fest, dass genau ein String dieses Wechselrichters nicht die gleiche Leistung bringt wie die anderen beiden Strings. Die Dachfläche ist ohne Überschattungen und alle Module sind gleich ausgerichtet.
Zur Verdeutlichung habe ich den chart von gestern angefügt:


Image

Letztes Jahr sind alle drei Leistingskurven diese WRs noch genau gleich verlaufen, also ohne sichtbare Differenz.
Woran kann das liegen? Ist eventuell ein Modul defekt? Würde von der Leistung her passen. Die Kurven der beiden anderen WR haben keine solchen Differenzen.

Vielen Dank und viele Grüße

Christoph Molitor
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2614

BeitragVerfasst am: 10.05.2008, 23:06 Nach oben

Hallo Cristoph und willkommen im Forum,

kannst Du die Stringspannungen an den Wechselrichtern im Betrieb mal vergleichen ? Laufen die noch gleich ?
Für die Fehlersuche sollte erstmal die Leerlaufspannung der Strings und der Kurzschlußstrom gemessen werden.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
ReinholdK
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 03.04.2006
Beiträge: 300
Wohnort: 93345 Niederbayern

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 12:29 Nach oben

Welche Module (genaue Angaben!!) und welche WR wurden verbaut?

_________________
11,84 KWp Ausrichtung 250 ° West Neigung 42°
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
2005: 907 kWh/kWp 2006: 963 kWh/kWp 2007: 980 kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=576
Häuslesbesitzer
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 24.02.2008
Beiträge: 439
Wohnort: 70839

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 15:30 Nach oben

Ich tippe mal darauf, dass ein Modul falsch verschaltet ist und damit gegen die anderen Module im String arbeitet. Danach sieht es aus....

Solateur kommen lassen und dies überprüfen....

_________________
12 SCN 175 Wp = 2,1KWp an SB 2100 TL und 2*15 SCN 175Wp = 5,25KWp an SB 5000 TL HC. Total 7.35 KWp. 24°+175° in 70839. Modulhersteller: Jiangsu Shunda, China.
ReinholdK
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 03.04.2006
Beiträge: 300
Wohnort: 93345 Niederbayern

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 15:42 Nach oben

Häuslesbesitzer hat Folgendes geschrieben:
Ich tippe mal darauf, dass ein Modul falsch verschaltet ist und damit gegen die anderen Module im String arbeitet. Danach sieht es aus....

Solateur kommen lassen und dies überprüfen....


na Häuslebesitzer nicht genau gelesen: Die Anlage lief schon ein Jahr tadellos und nun plötzlich der schlechte String. Also erst lesen dann posten!

Grüße

_________________
11,84 KWp Ausrichtung 250 ° West Neigung 42°
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
2005: 907 kWh/kWp 2006: 963 kWh/kWp 2007: 980 kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=576
Häuslesbesitzer
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 24.02.2008
Beiträge: 439
Wohnort: 70839

BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 22:28 Nach oben

Sorry, hatte das mit dem Jahr nicht gelesen. Dann muss es wohl ein Modul sein, das nicht mehr richtig tickt. Wie Klaus schon sagte, nachmessen...

_________________
12 SCN 175 Wp = 2,1KWp an SB 2100 TL und 2*15 SCN 175Wp = 5,25KWp an SB 5000 TL HC. Total 7.35 KWp. 24°+175° in 70839. Modulhersteller: Jiangsu Shunda, China.
christoph-molitor
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 24.02.2006
Beiträge: 6
Wohnort: Körperich

BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 22:30 Nach oben

Hallo.

Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Hier noch einige Angaben zu den Modulen und den Wechselrichtern:

Module: Schott - ASE -300-DG-MF - 300Watt
Zelltyp: EFG
Wechselrichter: 3 SMA SunnyBoy SB 5000 TL

Hier noch ein Tageschart vom letzten Jahr. Leider sieht man in dem Diagramm die Kurve des Strings A nicht, diese liegt hinter den anderen beiden.

Image

Also Spannung messen, werde ich bei Gelegenheit mal machen (bin momentan nicht bei der Anlage). Kurzschluss messen heißt, einfach Amperemeter dazwischen oder kann da was kaputt gehen?

Gruß

Christoph
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2614

BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 22:44 Nach oben

Hallo,

kaputtgehen kann da nichts.
Du solltest natürlich die Wechselrichter vorher nach Anleitung ausschalten
Kurzschlußstrom mit einem vom Messbereich (10A müsste reichen) geeigneten Amperemeter messen. Vorher Adapter anfertigen mir 2 passenden Gegenstücken zu den Strangsteckern. Die Strangstecker nicht unter Strom auftrennen oder verbinden sondern das dahinter an anderer Stelle machen. Könnte sonst etwas Funken an den Steckern geben. Auch mal 1 oder 2 andere Stränge zum Vergleich messen.
Sei bitte vorsichtig, die Strangspannungen sind lebensgefährlich !
Wenn Du nicht dafür ausgebildet bist, Lass es eine Elektro-Fachkraft machen.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS