passt die oben genannte Konfiguration? 1 Wechselrichter mit 32 Modulen, 1 X 30 Module. Module sind baugleich zu Biosol . Standort 72181 Starzach. ca 150° SSO. Dachneigung ca. 30°.
Habe Bedenken wegen zu geringer Wechselrichterleistung.
Gruß
Martin
_________________ 6 KWp mit Isofoton seit 6/2003
Boelckmoeller3 Forumsinventar
Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2007
Verfasst am:
09.05.2008, 13:42
Hallo,
diese Auslegung passt optimal, Du kannst jeden WR mit 1x 15 + 1x16 beschalten dann hast Du Nennleistungsverhältnis 95%. Das dürfte für alle Lebenslagen ausreichen. Eingangsspannungen sind auch bestens.
Besser gehts eigentlich gar nicht mehr.
Viele Grüße:
Klaus
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
MBIKER_SURFER Stammmitglied
Angemeldet: 21.08.2007
Beiträge: 86
Verfasst am:
11.05.2008, 00:53
Danke - also werde ich die Anlage so installieren lassen.