 Leitungsquerschnitt 1 Familienhaus die 2. Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
fcnler2000
Öfters hier
Öfters hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.04.2008
Beiträge: 26
Wohnort: Mittelfranken

BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 22:08 Nach oben

Hallo Forum,
würde das jetzt zum Beispiel bedeuten, dass ich einen Wechselrichter Kostal Piko 8.3 einsetzen könnte für das vorhandenen 5x2,5mm2 (Länge zwischen Zählerschrank und geplanten Standort WR =5,5m)?
Natürlich mit der entsprechenden und richtigen Auslegung von Modulen.
Jeder Leiter (ich glaube L1-L3) mit ca. 2,7A belastet würde?

P.S.: Die Legende lebt!!! Wink 2:0 gegen Duisburg

Auf einen angeblichen Jahrhundertsommer.
fcnler2000
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2614

BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 22:58 Nach oben

Hallo fcnler...

kann dir wirklich nicht ganz folgen, hab ich was verpasst ? Was soll denn jemand auf diese Frage hier bitte antworten ?
2,7 A x 230V sind um die 600 Watt Du willst also an einen Piko 8.3 nicht mehr als 2kwP Modulleistung gesamt anschließen ? Weshalb denn nur ?
Stell deine Fragen bitte doch mal so vernünftig hier, das man auch darauf antworten kann.
Oder war das nicht so gewollt ?

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
fcnler2000
Öfters hier
Öfters hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.04.2008
Beiträge: 26
Wohnort: Mittelfranken

BeitragVerfasst am: 08.05.2008, 07:04 Nach oben

Sorry,
war ein Schreibfehler. Sollte heißen ca.2,7kw.
Der Beitrag bezieht sich auf den vorherigen Kabelquerschnitt 1 Familienhaus.
Trotzdem dankeschön!!
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2614

BeitragVerfasst am: 08.05.2008, 07:40 Nach oben

Hallo,

der Kostal-Pico speist in 3 Phasen ein und wenn das relativ symetrisch ist mit maximal 2.7kw pro Phase kommst Du bei nur 5,5m bis zum Zähler im Jahresmittel bei etwa 0,1 % Verlusten raus. Das ist ein guter Wert.
Unsymetrischer Einspeisung in 2 oder 3 Phasen wäre auch noch kein Problem, dann wäre es im ungünstigsten Fall das Doppelte.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS