| Autor |
|
HEsol
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 05.09.2007
Beiträge: 55
Wohnort: 38350 Helmstedt
|
Verfasst am:
03.05.2008, 22:23 |
 |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1095
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
03.05.2008, 23:15 |
 |
Wie ist denn der Solarlog angebunden ans Netzwerk? Kabel, PowerLine, WLAN,.....
Glaub in den meisten Fällen bisher kam dieses "Phänomen" immer von Übertragungsproblemem ins Internet.
Wie sieht es denn lokal am SOlarlog aus?
Werte gehen allerdings keine verloren. Der Solarlog liest ja nur den WR aus....
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
HEsol
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 05.09.2007
Beiträge: 55
Wohnort: 38350 Helmstedt
|
Verfasst am:
04.05.2008, 15:08 |
 |
SL ist über Access Point und W-LAN an den Router angebunden!
Habe ich mir auch schon gedacht, da es mit der Übertragung zu tun haben muß!
War mir nur nicht sicher, ob die Daten dann aufsummiert werden oder nicht!?!
Dass heisst, das die Werte, die im Internet angezeigt werden, nicht "vollständig" sind?!?
HEsol |
_________________ 6,01 kWp laut Flashliste
26 Sunways SM215M 230 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 225° Süd 38° Dachneigung
Anlage läuft seit 11.02.2008
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2277
http://www.solarlog-home.de/hesol/ |
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1095
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
04.05.2008, 20:09 |
 |
Wie gesagt, in der Regel liest der Solarlog die Werte einfach vom WR aus.
Leider hats Du die Frage wie es auf dem Solarlog selber aussieht nicht beantwortet.
Ist hier alles in Ordnung in der Tagesansicht der sind dort auch Aussetzer?
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
Wessi
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 26.08.2006
Beiträge: 216
|
Verfasst am:
04.05.2008, 21:16 |
 |
Hallo HEsol,
das Problem hat Harald schon mal beschrieben:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=124908#124908
Es wird davon ausgegangen, das der Solarlog "regelmässige" und "äquidistante" Einträge schreibt, also z.Bsp. exakt alle 5Minuten.
Dann sieht das Diagramm auch "sauber" aus.
Harald hat auf seinen Seiten bereits ein paar Versuche zur Abhilfe ausprobiert.
http://www.solarlog-home.de/das399igste/SL_expert/index.html?url=http://www.solarlog-home.de/hesol/
Dann schaut's schon besser aus, aber immer noch nicht perfekt.
Wenn Du Deine Werte z.Bsp. für den 3.5. anschaust, siehst Du, das nicht immer die 5Minuten eingehalten wurden, sondern mal 4, 6 oder auch 7 Minuten http://www.solarlog-home.de/hesol/min080503.js
D.h, erst mal alles im grünen Bereich
Da müssen wir mit Jörg Rücksprache halten, warum die 5 Minuten intern im Solarlog manchmal nicht eingehalten werden. Erst wenn wir verstanden haben, wie das Intervall intern verwaltet wird, können wir "wirksame" Gegenmassnahmen bei der Anzeige einbauen.
Gruss, Wessi |
|
|
|
 |
Jörg
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 589
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
05.05.2008, 18:23 |
 |
Hallo zusammen,
der SolarLog liest ja bekanntlich alle 15 Sekunden die Daten aus den WR. Je nach Anzahl WR kann das aber auch 20 Sekunden oder gar 4 Minuten dauern.
Zusätzlich ist es so, dass eine Datenübertragung das Datenlogging komplett blockiert. Heisst: Wenn aus irgendeinem Grund die Übertragung 6 Minuten dauert, dann ist bereits eine Lücke in der Aufzeichnung. Die Daten stehen dann so drinnen:
10:30:00
10:26:00
10:20:00
Die beiden Faktoren "Intervallzeit" und "Übertragungszeit" addieren sich also schlimmstenfalls und so kommt es zu "ungeraden" Speicherzyklen.
Feine Lücken in der Grafik sind aber überwiegend auf schleppende Internetverbindungen zurückzuführen. Das kann man aber einfach nachprüfen, wenn man für ein paar Tage einfach mal den Übertragungszyklus im Dialog Konfig/Erweitert/Export auf "täglich" stellt. Sind die feinen Linien weg, dann liegts an der Internet Verbindung.
Ich hatte mal einen Fall, da waren immer so ab 17 Uhr die feinen Lücken zu sehen. Rätselhaft. Ursache war letztlich der Sohn, der heimkam, den PC angemacht hat und Filesharing machte. Das hat das gesamte Netz derart blockiert, dass auch der SolarLog betroffen war
Viele Grüße,
Jörg |
|
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1095
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
05.05.2008, 18:47 |
 |
| Jörg hat Folgendes geschrieben: |
Ich hatte mal einen Fall, da waren immer so ab 17 Uhr die feinen Lücken zu sehen. Rätselhaft. Ursache war letztlich der Sohn, der heimkam, den PC angemacht hat und Filesharing machte. Das hat das gesamte Netz derart blockiert, dass auch der SolarLog betroffen war |
Tststs. Der böse Sohn. Evtl könnte man den Solarlog dann noch als Fileshare-Log miss brauchen...
*scnr*
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
HEsol
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 05.09.2007
Beiträge: 55
Wohnort: 38350 Helmstedt
|
Verfasst am:
09.05.2008, 22:02 |
 |
@Jörg,
ich werde es mit der Einstellung versuchen
@Lumpistefan
lokal sind auch Aussetzer, allerdings nicht so viele....
Bis demnächst bei diesem geilen Wetter ..
Hesol |
_________________ 6,01 kWp laut Flashliste
26 Sunways SM215M 230 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 225° Süd 38° Dachneigung
Anlage läuft seit 11.02.2008
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2277
http://www.solarlog-home.de/hesol/ |
|
|
 |
|
|