vielleicht kann mir hier einer helfen. Möchte eine 9.00 kWp-Anlage auf dem Dach installieren lassen. Dachausrichtung süd. Dachneigung 45°.
Es sollen 45 Kyocera-Module zum Einsatz kommen. Mein Solateur hat zwei Wechselrichter NT 5000 mit einer max. Leistung von 4.200 W geplant. Das bedeutet sie könnten eine Maximalleistung von 8.400 W bei einem Wirkungsgrad von 96,4% bringen, obwohl die Anlage 9.00kWp in der Spitze bringen könnte. Sind die WR damit nicht unterdimensioniert?
Wäre der Einsatz des WR NT 10.000 nicht sinnvoller, da er die Spitzenleistung verarbeiten könnte. Er hat einen Wirkungsgrad(europ.) von 95,9%.
Welche WR wäre für diese Anlage sinnvoller.
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Hier noch eine Ergänzung, hatte ich vergessen.
Die geplantenKyocera-Module haben die Bezeichnung KC 200 GHT-2.
_________________ Der sonnige
BOBO Forumsinventar
Info: Betreiber
Angemeldet: 11.04.2006
Beiträge: 1336
Wohnort: Südlich von München
Verfasst am:
02.05.2008, 18:54
Servus Sonnenanbeter57,
deine 9 kWp-Anlage wird ihre Nennleistung in der Praxis so gut wie nie erreichen, da auf dem Dach keine Standard-Testbedingungen herrschen.
Selbst wenn der sehr seltene Fall einmal eintreten sollte, dann hast du etwa ein Prozent Kabelverluste und danach bei einem Wirkungsgrad von 96,4 % (die meist auch etwas übertrieben sind) nochmal 3,6 % Verluste.
So bleiben von deinen 9000 Watt letztlich 8590 Watt übrig. Somit würdest du für maximal ein oder zwei Stunden im Jahr 190 Watt verlieren.
Und das auch nur die ersten Jahre, bis nämlich die Degradation der Module greift.
Also kurzum, die NT5000 passen von der Größe super.
könntest Du uns bitte noch die genaue Stringverschaltung nennen, die Dein Solateur plant? Mich dünkt nämlich, dass er an einem 23 Module in Reihe verschalten will, was sehr grenzwertig ist. Wo soll denn die Anlage stehen und wie kalt wird es bei Euch im Winter maximal? Denn die angegebene max. Leerlaufspannung wird bei weniger als -7°C nämlich schon überschritten... Abgesehen davon, dass der WR bei der hohen Spannung sowieso nicht mehr an seinem Wirkungsgradmaximum läuft. Funktionieren wird es trotzdem, nur was Sunways im Garantiefall dazu sagt...