Ich habe eine Anlage mit 6 SMA-Wechselrichter, 3x SMC 6000 und 3x SMC 5000 , installiert in 5/2006, mit Firstsolar-Modulen,
Im März sind innerhalb kurzer Zeit zwei 5000er wegen Fehler Uac-Bfr und K1-Trenn ausgetauscht worden
Zuerst kommt immer der Fehler Uac-Bfr und wenn man die Sicherung wieder rein macht der Fehler K1-Trenn.
Der Fehler Uac-Bfr bedeutet , kein Netz, WR speist nicht ein
Der Fehler K1-Trenn bedeutet , bedeutet Relais ausgefallen -> Reparatur nur im Werk möglich.
Ausgerechnet jetzt (über 1.Mai) ist ein 6000er auf Störung Uac-Bfr gegangen.
Frage:
Wer hat auch solch einen massiven Ausfall von SMA-Wechselrichter gehabt.
Sind das Montagsgeräte gewesen, oder können die Ausfälle durch äußere Einflüsse ausgelöst worden sein. ? |
|
|
|
 |
germanfarmer
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 12.03.2006
Beiträge: 1130
Wohnort: Südniedersachsen
|
Verfasst am:
02.05.2008, 11:25 |
 |
...ich habe seit gut zwei Jahren 7 SB 5000 und seit gut einem Jahr 2 SMC 7000 und einen SB 3300...
...ich hatte bisher 1. Ausfall bei einem SB 5000....
...der WR lief nur noch mit einem String...
...Ausfall war nach einem halben Jahr im Betrieb...
...Austausch lief absolut problemlos und schnell...
Gruß
germanfarmer |
_________________ Module: "Schüco S130-SP" und "Schüco S175-SP-3".
Wechselrichter von SMA der Typen: "SB 5000TL HC MS", "SMC 7000TL" und "SB 3300".
Datenlogger: "Sunny Boy Control". |
|
|
 |
FürDieZukunft
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.04.2007
Beiträge: 1447
Wohnort: Südpfalz
|
Verfasst am:
02.05.2008, 11:32 |
 |
| germanfarmer hat Folgendes geschrieben: |
..
...Austausch lief absolut problemlos und schnell... |
Ja der Ausfall der bisherigen WR lief auch problemlos, da kann ich SMA nur loben.
Aber 50% Ausfall in 2 Jahren, ist mir ein etwas zu viel.
Vielleicht klärt sich die Ursache rasch auf, habe bereits mit SMA Kontakt. |
|
|
|
 |
FürDieZukunft
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.04.2007
Beiträge: 1447
Wohnort: Südpfalz
|
Verfasst am:
02.05.2008, 14:17 |
 |
Toller Service von SMA !!!
SMA hat sich umgehend bei mir gemeldet und die Fehlerbeseitigung eingeleitet !!!.
Der WR wird ausgetaucht, die anderen werden überprüft, evtl. ein Software-Update durchgeführt. |
|
|
|
 |
enajr
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2006
Beiträge: 106
|
Verfasst am:
05.05.2008, 09:25 |
 |
Auch bei mir sind innerhalb von 2 Jahren alle 3 SB 5000 getauscht worden, 2x wegen Meldung R-iso, einmal war ein Kondensator kaputt.
Der Service von SMA ist wirklich schnell und gut, lieber wäre mir allerdings gewesen ich hätte ihn gar nicht rufen müssen.
Ich hoffe dass ich nun WR habe, die längere Zeit laufen.
Gruß, enajr |
_________________ 16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home.de/enajr |
|
|
 |
FürDieZukunft
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.04.2007
Beiträge: 1447
Wohnort: Südpfalz
|
Verfasst am:
06.05.2008, 15:50 |
 |
Ein SMC 6000 Wechselrichter wurde ausgetauscht (K1-Trenn-Fehler, Relais defekt).
Bei den restlichen Wechselrichtern wurde vorsorglich von SMA eine neue Firmware-Update eingespielt (Version 2.81)
Danke SMA für den tollen Service. |
|
|
|
 |
Paule011
Öfters hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 13.04.2008
Beiträge: 18
|
Verfasst am:
16.05.2008, 10:59 |
 |
Hab immer noch keine Lösung gefunden, ständig Fehler Uac-Bfr= Netzwerkfehler--werde von Pontius zu Pilatus geschickt--keiner kennt sich wirklich aus.
SMA--sagt sie müßten vom Versorger eine schriftliche Genehmigung erhalten den Uac-Max auf 260 Volt erhöhen zu dürfen, diese wissen gar net was das ist
die SMA wechslrichter sind auf 251 Volt Spannungsschutz eingestellt
Wenn ich jetzt von eine Firma den Kundendienst kommen lasse muß ich sämtlich Kosten bezahlen--aber anders läuft wahrscheinlich nix denn mein Elektirker kennt sich denke ich net wirklich aus  |
|
|
|
 |
Hellraiser
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 425
Wohnort: Göppingen-Hohrein
|
Verfasst am:
16.05.2008, 12:02 |
 |
Hallo,
Also auf 260V erhöhen halte Ich nicht für die richtige Lösung, dank mal an Deine Elektronischen Geräte zuhause.
Ich würde eher beim Netzbetreiber man anfragen, ob die die Spannung nicht senken können auf ein erträgliches Mass bzw. die Örtliche Netzspannung mal Messen und Loggen über mehrere Tage, was da genau los ist.
mfg Harald |
_________________ 4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5 an 2 SMA SB 2100 TL mit Webbox und Sensorbox, Ausrichtung 34° West, 35° Neigung in 73037
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=898ae29f-02c8-445b-9724-26e0b7abdaff&splang= |
|
|
 |
Paule011
Öfters hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 13.04.2008
Beiträge: 18
|
Verfasst am:
16.05.2008, 13:26 |
 |
Der Netzbetreiber kennt das Problem-doch er unternimmt--bzw. kann nix unternehmen--seit der Ortsteil anders versorgt wird.
Das mit der Spannungssteigerung auf 260Volt hat der Sevicetechniker von SMA empfohlen, das es auf meine eigenen Geräte negativen Einfluß hätte erklärte er mir nicht .
(übrigens mein Nachbar installiert z.Zt. 30 KwP und geht nächst Woche an Netz, dann werde ich wohl überhaupt nicht mehr reinkommen??) |
|
|
|
 |
Laeufer74
Stammmitglied

Angemeldet: 11.10.2007
Beiträge: 82
|
Verfasst am:
16.05.2008, 13:35 |
 |
Hallo Paule 011!
Dein Problem gehört nicht zu diesem Thread da es hier um SMC 5000 und 6000 ging.
Bei dir geht es um einen Sunny Boy. Bitte in deinem Thread posten und nicht in mehreren.
Habe mir dein Problem angeschaut und frage mich, ob du schon mal nach deiner Einspeiseleitung geschaut hast. Dazu hatte doch SMA was geschrieben gehabt oder? Ist das jetzt klärt? Welchen Querschnitt hast du denn jetzt vor Ort? 4mm2 wäre ja laut SMA zu dünn!
Mfg
Laeufer |
|
|
|
 |
Paule011
Öfters hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 13.04.2008
Beiträge: 18
|
Verfasst am:
16.05.2008, 14:16 |
 |
Hallo "Läufer74"
Meine Einspeiseleitung müßten so 100m sein-der Querschnitt mit Schiebelehre gemessen beträgt 2,5mm-- |
|
|
|
 |
jodl
Vielschreiber

Angemeldet: 02.07.2007
Beiträge: 201
|
Verfasst am:
16.05.2008, 15:10 |
 |
das wäre m. E. der erste Punkt den ich bei einer Lösung in betracht ziehen würde |
|
|
|
 |
Laeufer74
Stammmitglied

Angemeldet: 11.10.2007
Beiträge: 82
|
Verfasst am:
16.05.2008, 15:14 |
 |
Hallo Paule011,
d.h. du hast eine Einspeiseleitung von 6mm2. Dies ist laut der E-Mail von SMA zu klein. Die schlagen dort eine 10mm2 Leitung für deine AC Leitung vor. Was hat denn dein Elektriker nun wirklich verlegt? Hast du von ihm keine Anlagenbeschreibung erhalten, wo das drin steht?
Hast du nochmal mit dem Installateur gesprochen? Kannst du denn mal skizzieren, wie deine Anlage aufgebaut ist, damit man sehen kann, wie die Anlage aufgebaut ist?
Geb dabei alles an was du hast: Modultyp, Neigung Ausrichtung, Wechselrichtertyp, Querscnitt Einspeiseleitung, Querschnitt DC Leitung, Inbetriebnahmejahr usw..
Bin so langsam nämlich ein wenig verwirrt, wie deine Anlage überhaupt aufgebaut ist.
Wollen wir in deinem alten Thread weiter schreiben? Nicht das wir die Themen durcheinander bringen.
Mfg
Laeufer |
|
|
|
 |
Paule011
Öfters hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 13.04.2008
Beiträge: 18
|
Verfasst am:
16.05.2008, 17:02 |
 |
Meine Anlage mit 40 Modulen von Solarex MSX 120 = 4,8Kwp mit 2xSunny Boy 2000 läuft bereits seit 24.12.2002 mit Erträgen von je Kwp in 2003=1100_Kwp--in 2004=928Kwp--in 2005=918KwP--in 2006=988KWp--in 2007=981KWp.
Neigung: 33 Grad Orientierung: 140 Grad Inbetriebnahme: Dez. 2002 |
|
|
|
 |
fn-at
Vielschreiber


Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
26.06.2008, 08:26 |
 |
| FürDieZukunft hat Folgendes geschrieben: |
Ich habe eine Anlage mit 6 SMA-Wechselrichter, 3x SMC 6000 und 3x SMC 5000 , installiert in 5/2006, mit Firstsolar-Modulen,
Im März sind innerhalb kurzer Zeit zwei 5000er wegen Fehler Uac-Bfr und K1-Trenn ausgetauscht worden
Zuerst kommt immer der Fehler Uac-Bfr und wenn man die Sicherung wieder rein macht der Fehler K1-Trenn.
Der Fehler Uac-Bfr bedeutet , kein Netz, WR speist nicht ein
Der Fehler K1-Trenn bedeutet , bedeutet Relais ausgefallen -> Reparatur nur im Werk möglich.
Ausgerechnet jetzt (über 1.Mai) ist ein 6000er auf Störung Uac-Bfr gegangen. |
Wir haben auch diesen "K1-Trenn" bzw. "K1-Open" immer wieder bei einigen SMA SMC 6000A-IT auf einer 299kWp-Anlage.
Weiters geht unsere Wechselrichter AC-Spannung geht bis ~249V rauf. - Kriegen wir das nicht hin dann trennt uns das (doch sehr kooperative) EVU vom Netz .
| FürDieZukunft hat Folgendes geschrieben: |
Frage:
Wer hat auch solch einen massiven Ausfall von SMA-Wechselrichter gehabt.
Sind das Montagsgeräte gewesen, oder können die Ausfälle durch äußere Einflüsse ausgelöst worden sein. ? |
Ja genug. Im 1. Jahr auf 50 Stk. ca. 10% WR-Austausch..
. |
|
|
|
 |
|
|