meiseac
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.06.2007
Beiträge: 161

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 14:54 Nach oben

Matze0815 hat Folgendes geschrieben:
@meiseac

Der Lichtbogen entsand nicht beim Ziehen des ESS sondern beim Ziehen eines AC Steckers am WR. Natürlich nach Abschaltung der DC-Seite und ohne ESS-Griff! Das Bestätigt die Erdsschlusstheorie.
Ausserdem funktieoniert der ESS jetzt auch einwandfrei, also keine Meldung "Riso" oder anderes.


Wie denn nun ganz oben schreibst du in deinem Eingangsposting eindeutig beim ziehen des DC-Steckers...

Viele Grüße

meiseac
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

meiseac
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.06.2007
Beiträge: 161

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 14:55 Nach oben

Matze0815 hat Folgendes geschrieben:
@meiseac

Der Lichtbogen entsand nicht beim Ziehen des ESS sondern beim Ziehen eines AC Steckers am WR. Natürlich nach Abschaltung der DC-Seite und ohne ESS-Griff! Das Bestätigt die Erdsschlusstheorie.
Ausserdem funktieoniert der ESS jetzt auch einwandfrei, also keine Meldung "Riso" oder anderes.


Wie denn nun ganz oben schreibst du in deinem Eingangsposting eindeutig beim ziehen des DC-Steckers...

...Beim Abziehen der DC-Stecker (natürlich nach AC-Freischaltung) folgte prompt ein kleiner Lichtbogen. Die folgen waren eine leicht verschmorte Steckverbindung und schwarze Spuren auf meiner Hand.


Viele Grüße

meiseac
Kai Hoe
SMA-Team Kundendialog


Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
Beiträge: 32

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 15:17 Nach oben

Hallo Forumsmitglieder,

wir haben Ihnen die Funktionsweise des ESS in einem kleinen Dokument zusammengefasst (siehe Beiblatt).

Unsere Wechselrichter werden immer mit dem ESS Griff im Hochspannung- und Dauertest geprüft. Außerdem wird der ESS Griff dem Wechselrichter zugeordnet d.h. dieser wird nur mit dem getesteten Wechselrichter ausgeliefert. Einen defekten ESS Griff würde somit in der Fertigungsprüfung sofort erkannt werden!
Aus diesem Grund erscheint es uns sehr unwahrscheinlich, dass der Wechselrichter ohne ESS Griff funktioniert haben soll.
Ein weiter Grund der hier da gegen spricht, ist der Fehler „Riso“. Dieser tritt nicht im Einspeisebetrieb auf, sondern beim Zuschaltprozess des Wechselrichters.
Ist der Wechselrichter hingegen im Einspeisebetrieb, würde ein „dI“ Fehler angezeigt werden und nicht Riso Fehler!

Somit ist nicht klar, warum der Wechselrichter ohne ESS funktioniert haben sollte!

Des weiteren haben wir zu Ihrer Information eine Erläuterung des „dI“ Fehlers beigefügt:

Der Wechselrichter hat eine drastische Änderung des Ableitstroms festgestellt. Dieser Fehler tritt nur bei transformatorlosen Wechselrichtern auf, die keine galvanische Trennung vom Netz haben. Die integrierte Ableitstromüberwachung stellt eine wichtige Komponente des Personenschutzes dar.
Die Ursache einer drastischen Änderung des Ableitstromes kann von einem plötzlichen Erdungsfehler, Fehlerstrom oder einer Fehlfunktion verursacht werden. Der Wechselrichter trennt sich vom Netz. Wenn die Meldung „dI-Bfr“ oder dI-Srr“ ohne einen ersichtlichen Grund auftritt, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft, die Ihre Anlage auf die ordnungsgemäße Isolierung und einen möglichen Erdschluss überprüft.

Image
Image

Wir hoffen, dass wir ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen haben.

Sonnige Grüße
Kai Hoé

_________________
Kai Hoe | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2094

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 16:47 Nach oben

Zitat:
Das sollte man aber, denn es war nie die Rede von einer Verpolung Smile


Zitat:
Hallo Matze.

Wie einige hier schon vermutet haben würde ich sagen es liegt ein Fehler in der Verpolung an.


Ach ja...das Wort Verpolung ist nie gefallen... Laughing

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
hamid
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 22.05.2006
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 17:49 Nach oben

Kai Hoe hat Folgendes geschrieben:
Unsere Wechselrichter werden immer mit dem ESS Griff im Hochspannung- und Dauertest geprüft. Außerdem wird der ESS Griff dem Wechselrichter zugeordnet d.h. dieser wird nur mit dem getesteten Wechselrichter ausgeliefert. Einen defekten ESS Griff würde somit in der Fertigungsprüfung sofort erkannt werden!


Bisher hatte ich zwei WR montiert, die grob fahrlässige interne Fehler hatten.
1. Die MC3 DC-Anschlussbuchsen im WR wurden im Gerät nicht auf die Anschlussklemmen gelegt. Einer dieser Anschlusskabel lag auch am Gehäuse an (Lebensgefahr).
2. Eine Schraube hatte sich im WR hinter die Platine festgesetzt und hat somit bei der Inbetriebnahme der Anlage einen Kurzschluss verursacht.

Ganz abgesehen von den vielen Geräten, die erst gar nicht starten wollten, waren diese beiden Geräte von zwei verschiedenen Herstellern (jedoch nicht SMA) und im Support wunderten sich Beide, da jeder WR vor Auslieferung noch für eine Qualitäts- und Funktionsprüfung herhalten musste.


Xam Ralos hat Folgendes geschrieben:
aber verpolt war das ganze nicht, denn mit einem Verpolten Generator wird der Wechselrichter nie einspeisen können...


Ja richtig, mit deiner Verpolung meintest du aber einen Dreher zwischen +und - . Wir sind Off-Topic Wink
LG
Matze0815
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 01.05.2008
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 22:18 Nach oben

Sorry, da hab ich mich im Eifer des Gefechts vertan... nun nochmal Richtig:

... beim ziehen der DC-Stecker (von den Modulen kommend am WR) nach ACseitiger freischaltung und ohne ESS-Griff entstand der Lichtbogen!!!
meiseac
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.06.2007
Beiträge: 161

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 22:47 Nach oben

Matze0815 hat Folgendes geschrieben:
Sorry, da hab ich mich im Eifer des Gefechts vertan... nun nochmal Richtig:

... beim ziehen der DC-Stecker (von den Modulen kommend am WR) nach ACseitiger freischaltung und ohne ESS-Griff entstand der Lichtbogen!!!


Bedeutet für mich (und ich bin zwar Elektroniker aber nicht allwissend) der gezogene ESS Stecker hat die ESS Schaltung nicht aktiviert die die DC Stecker normalerweise freischaltet.
Dies erklärt auch das der WR nun funktioniert.
Ich wette wenn du nochmal die AC Seite trennst, den ESS Stecker ziehst und dann die DC Stecker ziehst dann funkt es wieder. Und wenn du dann alles wieder zusammen baust läuft der ER wieder.
Das ganze kannst du mehrmals wiederholen (abhängig von der Sonneneinstrahlung und der damit verbundenen eingespeisten Leistung im Moment der Trennung) bis dier erste DC Kontakt verschmort ist.

Viele Grüße

meiseac
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3179

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 23:16 Nach oben

Hallo,

also ich hab jetzt mehrmals hier die Postings durchgelesen und komme immer noch nicht draus und drein daraus.

Hamid schreibt hier an Herrn Hoe:

Bisher hatte ich zwei WR montiert, die grob fahrlässige interne Fehler hatten.
1. Die MC3 DC-Anschlussbuchsen im WR wurden im Gerät nicht auf die Anschlussklemmen gelegt. Einer dieser Anschlusskabel lag auch am Gehäuse an (Lebensgefahr).
2. Eine Schraube hatte sich im WR hinter die Platine festgesetzt und hat somit bei der Inbetriebnahme der Anlage einen Kurzschluss verursacht.

Dann schreibt er noch so beiläufig:

.....waren diese beiden Geräte von zwei verschiedenen Herstellern

(jedoch nicht SMA)

Aha, komm mir jetzt irgendwie schon vera..... vor. Sad

Gehts hier denn nur darum etwas Blabla zu schreiben ?

Mein Erfahrungen mit dem ESS sind bei allen SMA-WR bisher nur positiv.

Vorausgesetzt man fummelt nicht wie ein nervöses HB-Männchen ohne Hirn an ESS und DC-Steckern rum, liest erst einmal die Bedienungsanleitung dazu und geht so vor wie der Ablauf da auch vorgegeben ist.
Also im normalen Betrieb: AC-Sicherungsautomat ausschalten, dann ESS-Stecker ziehen und dann :

-------warten-------

wenns auch manchem sehr schwer fällt

und zwar bis das Display und die Led ausgehen und dann ist er auch definitiv DC-mäßig getrennt und man kann die Stecker ohne Funken abziehen.


Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
hamid
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 22.05.2006
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 03.05.2008, 17:19 Nach oben

Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben:

Hamid schreibt hier an Herrn Hoe:

Bisher hatte ich zwei WR montiert, die grob fahrlässige interne Fehler hatten.
1. Die MC3 DC-Anschlussbuchsen im WR wurden im Gerät nicht auf die Anschlussklemmen gelegt. Einer dieser Anschlusskabel lag auch am Gehäuse an (Lebensgefahr).
2. Eine Schraube hatte sich im WR hinter die Platine festgesetzt und hat somit bei der Inbetriebnahme der Anlage einen Kurzschluss verursacht.

Dann schreibt er noch so beiläufig:

.....waren diese beiden Geräte von zwei verschiedenen Herstellern

(jedoch nicht SMA)

Aha, komm mir jetzt irgendwie schon vera..... vor. Sad

Gehts hier denn nur darum etwas Blabla zu schreiben ?



Nein, es geht hier absolut nicht nur darum "etwas Blabla zu schreiben", hier geht es darum Erfahrungswerte und Fachwissen weiterzugeben.

Dann halt auch mal für die Kollegen, die sich weigern beim lesen auch nachzudenken...
Es geht um allgemeine Qualitätsprüfungen. Diese zwei Wechselrichter, die von Hersteller X und Hersteller Y kommen garantieren auch eine einwandfreie Funktion, weil deren Wechselrichter auch durch deren Qualitätsprüfung mussten. Trotz deren Qualitätsprüfungen hatte ich Kontakt mit deren mangelhaften Geräten.
Nochmal: die beiden mangelhaften Geräte waren nicht von SMA, aber die Hersteller schwören genauso wie SMA auf deren Qualitätsprüfung.
Ich hoffe das das war jetzt nicht so schwer zu verstehen.
LG
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4563
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 03.05.2008, 17:27 Nach oben

hamid hat Folgendes geschrieben:
Es geht um allgemeine Qualitätsprüfungen. Diese zwei Wechselrichter, die von Hersteller X und Hersteller Y kommen garantieren auch eine einwandfreie Funktion, weil deren Wechselrichter auch durch deren Qualitätsprüfung mussten. Trotz deren Qualitätsprüfungen hatte ich Kontakt mit deren mangelhaften Geräten.
Nochmal: die beiden mangelhaften Geräte waren nicht von SMA, aber die Hersteller schwören genauso wie SMA auf deren Qualitätsprüfung.


Um es kurz zu fassen, die Qualitätskontrolle von SMA ist genauso wenig unfehlbar, wie Fronius, Sunways, Kaco, Sputnik und wie sie noch alle heißen.

Naja, wir hatten auch schon einen SMA SB5000TL der direkt nach dem auspacken nicht funktionierte. Das selbe bei einem Fronius IG60 HV. Also von daher...

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
jogi77
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.08.2006
Beiträge: 367
Wohnort: Freiburg im Breisgau

BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 12:12 Nach oben

Da lobe ich mir doch den schönen externen Trennschalter der dazu auch noch ganz ohne Elektronik auskommt Laughing

Im Übrigen kenn auch ich jemanden dessen Solarteur nen SMA ausgepack, aufgehängt, abgehängt und wieder eingepackt hat weil er einfach nicht funktionieren wollte.....
Es menschelt halt überall, bei machnen mehr, bei anderen weniger... Rolling Eyes

_________________
16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=796
http://www.SI3300.de
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS