 Fronius IG30 ständig in der Begrenzung Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
Sunsun60
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 01.05.2008
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 01.05.2008, 21:41 Nach oben

Ich habe meine Anlage seit 1,5 Jahren. Leider habe ich das Gefühl, dass der Wechselrichter zu klein dimensioniert ist. Ab Anfang April bis Ende September ist der WR bei Sonnenschein konstant 4 bis 5 Stunden am Tag in der Begrenzung.
Wechselrichterdaten in der Begrenzung:
Wechselrichter IG30
I(DC) ca. 12,5 A
P (AC) = 2750 W

Moduldaten und Dachausrichtung:
21 Module BP4170S
Generatorstrom im MPP = 14,7A
3 Strings mit je 7 Module
Ausrichtung: 40 Grad Ost
Dachneigung: 25 Grad

Da ich mit meinen Kenntnissen erst am Anfang stehe, bitte die Experten mal einen Blick auf die geloggten Daten zu werfen.
Wirkt sich ein konstanter Betrieb in der Begrenzung verkürzend auf die Lebensdauer des WR aus??


Ich habe mir mal den KACO Powador 3501xi angesehen. Ich meine der würde besser zu den Modulen und deren Verschaltung passen.
Wie sind die Erfahrungen mit dem KACO Powador 3501xi?

Vielen Dank für Eure Unterstützung


Image
Image
Image
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2195
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 01.05.2008, 21:53 Nach oben

Hallo Sunsun60 und Willkommen im Forum,

Image

Ist mit 124% schon deutlich überlastet und schneidet nun Deine Ertragskurven ab.
Was sagt Dein Solarteur zu diesen Kurven?

Gruß Elektron

_________________
PV-Wiki is now online for you!
Schon fürs Forum gevotet?
Sunsun60
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 01.05.2008
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 01.05.2008, 22:14 Nach oben

Hallo Elektron,
danke für Deine schnelle Antwort.

Mein Solarteur hat zu dem Zeitpunkt, an dem ich die Anlage erworben habe, nur Fronius vertrieben.
Leider habe ich mich voll auf Ihn verlassen und die Berechnung, die du mir gemacht hast, erst durchgeführt als ich festgestellt habe, dass der WR konstant in der Begrenzung ist.
Er ist übrigens der Meinung, dass der IG30 der richtige WR ist, da der IG40 überdimensioniert wäre.

Wie wäre der KACO 3501xi?
Wiese
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1616
Wohnort: 76297

BeitragVerfasst am: 01.05.2008, 22:25 Nach oben

... an Deinen Kurven ist der Leistungsverlust auch deutlich zu erkennen. Die Spannung steigt, und der Strom fällt. Das ist schon extrem. Die Spannung bei 7 Modulen liegt bei 200 bis 240 Volt. das ist sehr niedrig. Der Kako kommt damit nicht zurecht.

Ich sehe da keinen großen Spielraum für andere WR.

Der IG 30 hat übrigens 2650 Watt max und nicht 2750. Die Module haben laut Datenblatt 160 Watt - oder ich hab ein falsches?

Pter

_________________
5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2195
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 01.05.2008, 22:49 Nach oben

Hallo,

ich habe nochmals den Fronius-Konfigurator suchen lassen, jedoch hat dieser für 21 Module keinen Vorschlag gefunden.

Für 22 Module schlägt er einen IG Plus 35 vor mit 102% Dimensionierungsverhältnis bei 2 Strängen mit je 11 Modulen.

Gruß Elektron

_________________
PV-Wiki is now online for you!
Schon fürs Forum gevotet?
solerling
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 596
Wohnort: 85

BeitragVerfasst am: 01.05.2008, 23:34 Nach oben

Halloo Sunsun
Wie ist denn die Gesamtleistung der Anlage bis jetzt (Jahresleistung)
wäre auch interessant Question (Standort ? )

Gruss Josef
Retrerni
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 348

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 00:04 Nach oben

Hallo SunSun60,

also die Dimensionierung würde ich jetzt mal für so unpassend halten, dass ich sogar den Solateur nochmal aufs Dach scheuchen würde, um wenigstens eine brauchbarere Stringverschaltung zu realisieren, z.B. 1x10+1x11. Das Ganze würde ich dann am ehesten noch an einen SB 4000-20 hängen (welcher die Stingkorrektur nicht benötigen würde), der Kaco ist da bei weitem nicht die erste Wahl, obwohl er weit genug hinunter käme (ca. 140V schafft er, ca. 180 V dürften minimal anliegen) und dort zumindest sein - wenn auch bescheidenes - Wirkungsgradmaxima hat. Ein Solarmax 4200C dürfte dort auch besser laufen, auch wenn er ziemlich überdimensioniert wäre.

Ciao

Retrerni
mayrhubw
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 31.01.2007
Beiträge: 54

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 09:20 Nach oben

Hallo SunSun60,
ich betreibe ebenfalls einen IG 30, allerdings mit einer Modulleistung von 3kW/p, damit läuft er ganz selten in die Begrenzung. Insoferne kann ich mich den Beiträgen von vorher nur anschließen, eindeutig eine Fehldimensionierung. Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich ein zusätzliches Modul montieren und einen IG PLUS 35 an 2 x 11 Modulen (wie von elektron schon vorgeschlagen) anhängen. Der hat auch einen besseren Wirkungsgrad als der IG 30. Angesichts der krassen Unteranpassung würde ich deinen Solateur zur Nachbesserung zwingen!

Grüße
Werner

_________________
15 Stk. PVT-200MEA-C an Fronius IG 30
40 Stk. KYOCERA KC 175 GHT-2 an Fronius IG 30 und IG Plus 50
gesamt 10 kWp
Sunsun60
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 01.05.2008
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 22:46 Nach oben

Als erstes möchte ich mich bei Euch für Eure rege Beteiligung an meinem Problem bedanken.

@Wiese: Du hast recht der IG30 hat laut Datenblatt 2650W. Ich habe mich auf den abgelesenen Wert im Display bezogen.

@solerling: Der Ertrag von 01.04.07 bis 31.03.08 betrug 3250 kWh. Der Standort der Anlage ist nahe Kempten (Allgäu).

@Retrerni: Der SB4000-20 ist wie ich gesehen habe ein trafoloser WR. Welchen Nachteil habe ich mit einem trafolosen WR. Welche Vorteile bietet er.


Vielen Dank im voraus
Sunsun60
Wiese
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1616
Wohnort: 76297

BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 23:32 Nach oben

noch eine Anmerkung: Retreni hat Recht, was den Powador 3501xi betrifft. Ich hab den 3500xi gemeint, war also eine Verwechslung meinerseits. Mit 93 bis 94 % Wirkungsgrad wäre der 3501 aber nicht wirklich empfehlenswert.

Peter

_________________
5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
Sunsun60
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 01.05.2008
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 22:30 Nach oben

Ich möchte die heutigen Auswertungsdaten (05.05.2008) von meinem zu klein dimensionierten WR zur Info hier einstellen.

Image
Wiese
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1616
Wohnort: 76297

BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 04:00 Nach oben

Es ist traurig, aber für die 21 Module gibt es keie wirklich gute Lösung.

Peter

_________________
5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
Sunsun60
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 01.05.2008
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 22:20 Nach oben

Hallo,
ich habe vor ein paar Tagen meinem Solateur die Logdaten zur Ansicht überlassen, die ich auch hier ins Forum schon eingestellt habe.
Er hat diese nun zu Fronius geschickt um zu prüfen welche Möglichkeiten in Frage kommen, die das Begrenzungsproblems beheben.

Sunsun60
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS