Hallo allesamt
Mein letztes Angebot, welches auch höchstwarscheinlich den Zuschlag bekommt beinhaltet 114 Viessmann Vitovolt200 SF 2 (200W) mit 3Stück SMA 7000HV mit jeweils 2 Strings und 20Modulen und 1 Stück SMA 6000TL mit 2 Strings und 17 Modulen.
Ist das so in Ordnung?
Mir währe lieber ich würde ohne HV Wechselrichter auskommen ( wegen dem Wirkungsgrad). SMA WR sollen es aber schon sein.
Hier noch mal die Daten
Südausrichtung
35 Grad Dachneigung
Standort 36199
Verschattung: ja morgens und Abends durch Berge
Kann ich das Angebot so nehmen , oder sollte ich die WR anders auslegen?
Gruß Martin |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Fischkopp
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 25.07.2007
Beiträge: 495
Wohnort: Reinbek
|
Verfasst am:
21.04.2008, 21:24 |
 |
Hallo bunterhund1908
... die vorgestellte Wechselrichterauslegung verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Auf 3x SMC 7000HV kann man perfekt 114 Module von dem Bautyp Viessmann Vitovolt 200SF2 unterbringen, sind 3* 2*19=114 Stück.
Du stellst 3*2*20<114>4,6kVA.
Bitte sage doch mal:
1 Wie viele Module/wie viel Leistung soll nun installiert werden?
Mit 108 Modulen kann man eine effiziente Anlage mit den angegebenen Modulen und 3xSMC7000 TL bauen...
Mal für Kassel in SunnyDesign gerechnet:
108 Module mit 3xSMC7000 TL; Ertragsprog. 885kWh/kWp * 21,6 kWp = 19116 kWh/a
114 Module mit 3xSMC7000 HV; Ertragsprog. 851 kWh/kWp * 22,8 kWp= 19403 kWh/a
Mit den HVs und 1,2 kWp mehr (zu zahlen) verbessert man den Gesamtertrag um satte 287kWh/a.
Lieber ein paar Module "opfern" als auf die HV's ausweichen.
Verschattung durch die Berge sollte immer die ganze Anlage betreffen, würde ich bei der Auslegung nicht berücksichtigen.
Gruß
fischkopp |
_________________ mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang |
|
|
 |
bunterhund1908
Öfters hier

Angemeldet: 25.03.2008
Beiträge: 27
|
Verfasst am:
21.04.2008, 22:10 |
 |
Mein Solateur hat sich im Angebot anscheinend vertippt (peinlich)
mit 2 Stück 7000HV 2*20 und 1Stück 2*17 kommt er hin (zumindest mit der Modulsumme)
Die Anlage hat 114 Module mit 22,8KWp
Habe schon mal mit Sunny disign herumgerechnet, komme aber auf keine passende Auslegung ohne HV WR einzusetzen
Ich würde ungern auf ein paar Module verzichten, die Module sollte schon ein Rechteck(gleichmäßiges Bild) bilden.
Sieht jemand eine Lösung ohne HV WR einsetzen zu müssen
Für Rat und Hilfe bin ich Dankbar
Gruß Martin |
|
|
|
 |
Fischkopp
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 25.07.2007
Beiträge: 495
Wohnort: Reinbek
|
Verfasst am:
21.04.2008, 22:30 |
 |
Hallo Martin,
Rechne doch mal
3* SMC 6000 TL mit je 2*17 Modulen=102 Module
1* SB 2100TL mit 12 Modulen
=114 Stück wie gewünscht.
Für Kassel wäre die Prognose:
889kWh/kWp/a*20,4 kWp = 18136 kWh/a
plus
859kWh/kWp/a*2,4 kWp = 2062 kWh/a
Zusammen= 20198 kWh/a
Besser geht es wohl nicht, schlägt aber die HV-Variante deutlich...
Gruß
fischkopp |
_________________ mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang |
|
|
 |
bunterhund1908
Öfters hier

Angemeldet: 25.03.2008
Beiträge: 27
|
Verfasst am:
21.04.2008, 22:46 |
 |
Danke Fischkopp
Hört sich nicht schlecht an
Werdemal meinen Solateue reden
Danke für die Mühe
Gruß Martin |
|
|
|
 |
|
|
|