| Autor |
|
za-ass
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 810
Wohnort: Tauberfranken
|
Verfasst am:
20.04.2008, 16:02 |
 |
Ja, ist verständlich!
Probier's doch mal mit einem Sonnenbahnindikator, der dürfte dieses Problem lösen helfen.
Kannst du vielleicht beim Solarteur um die Ecke ausleihen oder du lässt dir ein Angebot machen; ein Solarteur sollte so etwas für eine Erstdiagnose dabei haben.
Ansonsten bekommst du mit PVGIS einen ersten Anhaltspunkt; du musst dazu halt 'Zeige Grafik vom Horizont' zusätzlich anhaken.
Komme übrigens für deine Anlage (angenommen ist eine 15° Carport-DN) bei unverschatteter Lage und voller Südausrichtung auf 844 kWh/kWp, wobei auf die Monate 11, 12, 01 und 02 etwa 25, 14, 20 und 38 kWh/kWp entfallen, wie nachfolgend zu entnehmen.
So gesehen würde es eventuell auch Sinn machen, mal 'genauer' zu schauen, ab wann bis wann bei dir die Verschattung durch das Nachbarhaus zum Tragen käme; wenn das z.B. 'nur' von Anfang Dezember bis Ende Januar wäre, könnte man das ggf. in Kauf nehmen.
Genauer betrachten kannst du das mit diesem genialen Java-Applet, das Ergebnisse wie nachfolgend hervorbringt.
Aber wie eingangs schon gesagt: vielleicht tut es ja auch zunächst ein Sonnenbahnindikator.
Thomas |
_________________ WSW-Dach mit 8,91 kWp |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
BigBill
Neu hier

Angemeldet: 20.04.2008
Beiträge: 5
|
Verfasst am:
20.04.2008, 16:10 |
 |
Hallo,
vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort. Werde es gleich mal mit meinem Freund besprechen.
Gruß
BigBill |
|
|
|
 |
za-ass
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 810
Wohnort: Tauberfranken
|
Verfasst am:
20.04.2008, 16:47 |
 |
| BigBill hat Folgendes geschrieben: |
...ein Freund von mir möchte ein CarPort an seine Garagen bauen, die hinter seinem Haus stehen. |
Auf das Naheliegende kommt man ja nicht immer gleich, aber wieso nagelt ihr die PV-Anlage nicht auf das Dach das Hauses?
Thomas |
_________________ WSW-Dach mit 8,91 kWp |
|
|
 |
BigBill
Neu hier

Angemeldet: 20.04.2008
Beiträge: 5
|
Verfasst am:
20.04.2008, 17:13 |
 |
Hallo,
da ist schon eine Solaranlage zur Wassererwärmung drauf.
Hätte ich vieleicht noch schreiben sollen.
Gruß
BigBill |
|
|
|
 |
za-ass
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 810
Wohnort: Tauberfranken
|
Verfasst am:
20.04.2008, 17:21 |
 |
| BigBill hat Folgendes geschrieben: |
Hallo,
da ist schon eine Solaranlage zur Wassererwärmung drauf.
|
...aber doch sicher nicht über das gesamte Dach!
Wäre ja schon 'ne Art von Treppenwitz, auf ein relativ flaches Carport-Dach, mit potentieller Winterverschattung eine Anlage zu montieren, obwohl eine effektivere, weil vermutlich unverschattete(?) und auch von der DN her bessere Option zur Verfügung stehen würde.
Thomas |
_________________ WSW-Dach mit 8,91 kWp |
|
|
 |
BigBill
Neu hier

Angemeldet: 20.04.2008
Beiträge: 5
|
Verfasst am:
20.04.2008, 18:06 |
 |
Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ob die über das gesamte dach geht, guck ich mir gleich mal an.
Gruß
BigBill |
|
|
|
 |
apfelsol
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 14.08.2007
Beiträge: 198
Wohnort: Hude (Oldb)
|
Verfasst am:
20.04.2008, 22:32 |
 |
| BigBill hat Folgendes geschrieben: |
Die Frage ist nun, wie Tief die Sonne höchsten steht. Müsste ja so der 20. Dezember sein. Also ich würde gerne wissen, in welchem Winkel die Sonne zur Erde steht. Das Haus steht in der Nähe von Hannover.
Und wenn jetzt die Sonne im Winkel von 35° stehen würde, und der Winkel @ auf der Zeichnung 30° betragen würde, kann man dann einfach davon ausgehen, das es im Winter Sonne gibt?
Die Zeichnung ist jetzt nur mit groben abgeschätzten Maßen. Wollte halt nur mal wissen, ob man das so einfach ausrechnen kann. Ich hoffe ihr versteht, was ich meine. ^^
|
Also wenn ich mal die Maße aus Deiner Zeichnung übernehme, erscheint der Hausfirst aus Sicht der unteren Kante der geplanten PV-Anlage unter einem Winkel von knapp 42 Grad. Damit ist die Anlage mindestens von Anfang September bis Ende März verschattet.
Wie sich das auswirkt, kannst Du am Beispiel unserer Anlage
http://pv.abenus.de anschauen. Wir bekommen Schatten durch das Haus unseres Nachbarn, allerdings "nur" unter einem Winkel von 20 Grad, d.h. von Oktober bis Anfang März. Bei Euch wäre der Fall noch extremer. Ich würde das nicht machen. |
_________________ Sonnige Grüße aus Hude
von
Familie Schnieder
Module: 31x Ersol Aimex M 225 (6,98 kWp)
WR: 2x Kaco Powador 3500xi (15/16)
45° Dachneigung, Ausrichtung SSO (150°)
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1562 |
|
|
 |
BigBill
Neu hier

Angemeldet: 20.04.2008
Beiträge: 5
|
Verfasst am:
20.04.2008, 22:43 |
 |
Also die Maße sind jetzt nur grob geschätzt. Ich werde das die Tage mal richtig nachmessen und dann nochmal ne richtige Zeichnung machen. Was meint ihr den, bis zu welchem Winkel es sich noch lohnen würde?
@ za-ass
Also das Dach ist mit 10 m² Solaranlage zugepflastert.
Die Anlage die auf CarPort soll, soll dann so um die 70-80 m² haben.
Also wenn schon, denn schon.
Gruß
BigBill |
|
|
|
 |
apfelsol
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 14.08.2007
Beiträge: 198
Wohnort: Hude (Oldb)
|
Verfasst am:
20.04.2008, 23:00 |
 |
| BigBill hat Folgendes geschrieben: |
Also die Maße sind jetzt nur grob geschätzt. Ich werde das die Tage mal richtig nachmessen und dann nochmal ne richtige Zeichnung machen. Was meint ihr den, bis zu welchem Winkel es sich noch lohnen würde?
|
Hallo BigBill,
aus eigener Erfahrung würde ich einen Winkel von ca. 20-25 Grad als absolute Grenze ansehen. Wenn der Winkel größer ist, wäre das m.E. nicht empfehlenswert.
Wenn denn die Anlage gebaut werden soll, würde ich der Verschattung durch mehrere Strings Rechnung tragen oder vielleicht eine Reihe Module unten weglassen. Bei uns war das leider nicht möglich. Hier kannst Du auf einem Foto, welches im Januar aufgenommen wurde, den Schatten sehen. An der Tageskurve kannst Du dann abschätzen, wie stark der Verlust ist. |
_________________ Sonnige Grüße aus Hude
von
Familie Schnieder
Module: 31x Ersol Aimex M 225 (6,98 kWp)
WR: 2x Kaco Powador 3500xi (15/16)
45° Dachneigung, Ausrichtung SSO (150°)
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1562 |
|
|
 |
|
|