| Autor |
|
eristo71
Neu hier

Angemeldet: 04.09.2007
Beiträge: 5
|
Verfasst am:
17.04.2008, 22:32 |
 |
Hallo.
Musste wegen defektem Wechselrichter "neu erkennen" machen. So weit so gut.
Daten und Konfig gesichert. Wechselrichter neu erkennen lassen. Alte Daten zurückgespielt.
Alles was neu ist wird wohl richtig angezeigt. Bei den alten Ertragswerten fehlen jetzt 2 Wechselrichter.
hier zu sehen: http://bs-energiesysteme.de/stolz
Kann jemand helfen? Danke Eric |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1250
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
17.04.2008, 22:47 |
 |
Kannst Du mir mal das zurückgespielte BAckup, sowie ein aktuelles Backup per Mail zukommen lassen? Adresse gibt es über meine Homepage.
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
strahlkraft
Öfters hier

Info: Berater
Angemeldet: 10.04.2008
Beiträge: 28
|
Verfasst am:
18.04.2008, 07:59 |
 |
Sind das tatsächliche Ertragsdaten??
Und die Wechselrichter Auslegung ist auch tatsächlich so, wie dargestellt??
Wie trägt sich denn die Anlage??
Kopfschüttelnde Grüße |
|
|
|
 |
eristo71
Neu hier

Angemeldet: 04.09.2007
Beiträge: 5
|
Verfasst am:
18.04.2008, 08:32 |
 |
Der Grund, dass ich das hier poste ist ja, dass die Ertragsdaten nur von 3 Wechselrichtern sind. Also in etwa 3/5 der tatsächlichen Erträge!? |
|
|
|
 |
strahlkraft
Öfters hier

Info: Berater
Angemeldet: 10.04.2008
Beiträge: 28
|
Verfasst am:
18.04.2008, 10:41 |
 |
Ok, dann hat deine Anlage im Jahr 2007 ja 1108,33 kWhp gebracht.
Ich nehme alles zurück.
Ausser der Frage nach der Wechselrichter Auslegung  |
|
|
|
 |
eristo71
Neu hier

Angemeldet: 04.09.2007
Beiträge: 5
|
Verfasst am:
18.04.2008, 22:35 |
 |
Hallo Stefan.
Habe es gerade eingespielt und die Werte stimmen wieder. Danke. 18.04. ist weg aber das hast du ja gesagt. Rein interessenhalber oder für andere. Was muss man denn editieren. Habe mir das jetzt nicht genauer angeschaut.
Hallo Stahlkraft.
Du hast Recht wegen der WR-Auslegung. Würde ich heute so nicht mehr machen. Wurde mir damals (2004?!) so empfohlen. Anlage läuft aber gut. Die Erträge stimmen.
Eric |
|
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1250
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
19.04.2008, 00:14 |
 |
| eristo71 hat Folgendes geschrieben: |
Habe es gerade eingespielt und die Werte stimmen wieder. Danke. 18.04. ist weg aber das hast du ja gesagt. Rein interessenhalber oder für andere. Was muss man denn editieren. Habe mir das jetzt nicht genauer angeschaut.
|
Freut mich, das es wieder passt.
War mehr oder wneiger ein Zusammensetzen der einzelnen Dateien. Kann man leider an keinem festen Vorgehensweg festmachen. Wenn man aber schon zig Backups gesehen und bearbeitet hat, weiß man wo man anpacken muss.....
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
strahlkraft
Öfters hier

Info: Berater
Angemeldet: 10.04.2008
Beiträge: 28
|
Verfasst am:
19.04.2008, 11:08 |
 |
Hallo eristol71
vielen Dank für den Einblick.
Du hast doch wirklich keinen Grund dich zu beschweren
Mich hat nur gewundert, dass der Energieversorger das so abgneommen hat.
Weiterhin viel Sonne auf dem Dach |
|
|
|
 |
|
|