10.04.2008, 21:23 |
 |
Manchmal ist die Leistung zu knapp. Mein Generator 6,8 kw geht in die Knie und der SI übernimmt dann kurz und schaltet ab. Wenn ich den Generator über Windy Boy ins Netz nehmen würde, wie steuere ich ihn an? Normal mit dem Generatorstart? Oder meinen 4248 werfen und zwei 5048 zulegen. Synkronisiert der auf den Generator auf zur Leistungserhöhung?
Mit windigen Grüßen insi |
_________________ Inselstrom ist billiger als Stromanschluß. |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2602
|
Verfasst am:
10.04.2008, 22:23 |
 |
Hallo,
mal zur Bestandsaufnahme,
was hast Du denn so an Geräten da stehen.
Also:
Generator
SI 4248
Batterien mit wieviel Ah ?
Was noch ?
Windgenerator ?
PV-Generator ?
Ich glaube Generator über Windyboy ankoppeln wäre keine gute Idee.
Kannst Du nicht erstmal ein Lastmanagement arrangieren, die Anlage kann doch noch nicht so alt sein, da muss sich doch jemand schonmal über die maximale Last Gedanken gemacht haben, und warum ist es jetzt mehr ? Oder ist es mehr geworden ? Energiesparendes Licht und Geräte ?
Ein Wind- oder PV-Generator, AC- mäßig angekoppelt müsste das Ganze doch schon entlasten können ?
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
insi
Neu hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.04.2008
Beiträge: 9
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
11.04.2008, 08:22 |
 |
Lei lei!
Also Generator 6,8 kw, Si 4248, Bat. 650 AH 48 Volt, Windgenerator 2 KW im Aufbau, PV erst im nächsten Jahr ( Inselanlagen werden nur im MW bereich gefördert) .
Betrieben wird ein Bauernhof mit Kleinkäserei.
2 Kühlräume a 600 Watt mit 30% Laufzeit
Wasserpumpe 1 kw
2 Tiefkühltruhen a 150 Watt
1 Verkaufskühlung 400 Watt 30%
Milchkühler 600 Watt 20 %
Küchenofen
und zwei mal am Tag die Melkmaschine mit 3 kw je 1,5 H
Macht einen Jahresverbrauch von 10.764 KwH im letzten Jahr
Und wenn die Kühlungen glauben sie müssen beim Melken laufen ist es aus.
Leider kam der 5048 erst nach Installation auf den Markt, und vom 4500 wurde mir abgeraten.
Mit windigen Grüßen Insi |
_________________ Inselstrom ist billiger als Stromanschluß. |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2602
|
Verfasst am:
11.04.2008, 11:56 |
 |
Hallo hatte dir noch ein PN geschickt dazu, ist aber noch nicht abgeholt worden:
" da gibt es noch einen einstellbaren Parameter mit dem man den Generator entlasten kann. " AMP AC Gen Max" Schon mal probiert ?
Damit wird automatisch die Batterieaufladung reduziert solange zu hohe Last für den Generator im Netz ist."
Ansonsten, wenn bald ein Windgenerator AC-mäßig dazu kommt wirds ja hoffentlich besser werden. Weiter fällt mir momentan auch keine einfache Lösungsmöglichkeit ein.
Finde ich aber toll, dass man mit verhältnismäßig wenig Aufwand bereits sein eingenes Netz betreiben kann und über 11000kwh/a ist ja nicht gerade wenig.
Was hat dich eigentlich damals bewogen in ein Inselnetz zu investieren ?
Wäre eine Anbindungsleitung an das öffentliche Netz teurer gekommen ?
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
insi
Neu hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.04.2008
Beiträge: 9
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
11.04.2008, 14:34 |
 |
Lei lei!
PN ist keine da.
Obwohl ich im Windpark Nord lebe und da 5 Enerkon 70 herumstehen ,eine ca 250 Meter entfernt und das 20 kv Kabel 40 Meter entfernt liegt sind die Anschlußkosten mit ca 86.000 Euro beziffert worden. Da ist noch kein Strom dabei! Ich bin mit meinem Stall und Käserei ca 1,5 km außerhalb einer Bezirkshauptstadt mit 15.000 Einwohnern.
Bei meinem Kleinwindrad spießts sich an der Naturschutzrechtlichen Genehmigung und einer für den Standort berechneten Maststatik. Der örtliche Statiker den ich fragte sprach von 15.ooo E und dann stempelt er den Plan des Mastes ab. Vermutlich nehme ich mit meinem 3,5 Meter Rädchen den Enerkons den Wind aus den Segeln!
Für eine 3 kwp PV Habe ich gestern den Kostenvoranschlag bekommen. 18.487,32 Euro.
In der Österreichischen Monarchie ist eben alles mit Beamten zugekleistert.
mit windigen Grüßen Insi |
_________________ Inselstrom ist billiger als Stromanschluß. |
|
|
 |
Sandro Meyer
SMA-Team Kundendialog

Info: Hersteller
Angemeldet: 14.12.2007
Beiträge: 7
Wohnort: Fritzlar
|
Verfasst am:
11.04.2008, 16:08 |
 |
Hallo insi,
das ist ja eine interessante Anlage!
Damit wir helfen können benötigen wir ein paar Informationen:
1. Bitte mal den Parameterwert ACgenMax am SI 4248 auslesen ( Parameter 24-2) und hier posten.
2. Was steht denn in der Fehlerliste im SI 4248?
Wie man die Werte findet steht im Handbuch. |
_________________ Sandro Meyer | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder |
|
|
 |
insi
Neu hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.04.2008
Beiträge: 9
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
12.04.2008, 16:40 |
 |
Lei lei!
ACgenMax 29,0
Die Fehlerliste: HS-TempOV
1.Charge Low
2. - 5. VAC-Low
6. HS-Temp OV
7. VAC-Low
8.9. HS-Temp OV
Mit dem Aggregat habe ich leider kleinere Probleme. Beim Lombardini Aggregat wird so ziemlich alles locker . Von der Dieselleitung übern Kühler bis zum Auspuffkrümmer. Leider auch immer wieder die beiden Schrauben mit denen die Drehzahl eingestellt ist. Der SI schaltet dann logischerweise nicht um.
MfG insi |
_________________ Inselstrom ist billiger als Stromanschluß. |
|
|
 |
Betatester
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 1951
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
12.04.2008, 16:58 |
 |
| insi hat Folgendes geschrieben: |
Lei lei!
PN ist keine da.
Obwohl ich im Windpark Nord lebe und da 5 Enerkon 70 herumstehen ,eine ca 250 Meter entfernt und das 20 kv Kabel 40 Meter entfernt liegt sind die Anschlußkosten mit ca 86.000 Euro beziffert worden. Da ist noch kein Strom dabei! Ich bin mit meinem Stall und Käserei ca 1,5 km außerhalb einer Bezirkshauptstadt mit 15.000 Einwohnern.
|
Machst du einen Witz ?
Fast 90.000€ für einen ~1,5 km Netzanschluss
.........??...........
Beta |
_________________ >>>>>> Zentraleuropa als Satbild alle 15 Min. aktualisiert // nachts im IR-Modus!
/
Für alle "Bild"-leser: http://www.bildblog.de
/ |
|
|
 |
insi
Neu hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.04.2008
Beiträge: 9
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
13.04.2008, 08:24 |
 |
Lei lei!
Nein leider nicht!
Die Evn argumentiert mit dem Leistungsverlust bei so einer langen Leitung. Daher währe ein eigener Travo zu errichten und der kostet alleine 35.000 Euro. Mein Argument daß den Travo dann ich kaufe und eben eine 20kV Anschluß will wurde mit einer Mindeststromabnahmemenge abgewürgt.
Die Gemeinde hat selbst das Problem bei der Mülldeponie und hat dort einen Solartracker zur Stromversorgung mit Batterien und Wechselrichter installiert.
Ein Berufskollege von mir legt sich seit Jahren bei jeder Leitung der EVN quer, da Ihm für den Anschluß die Summe von 140.000 Euro genannt wurde.
Übrigens wird dann vom Verursacherprinzip gesprochen, und bevor der Betrag nicht beim Energieversorger eingetroffen ist wird nicht mit dem Anschluß begonnen.
Der Überhammer bei mir ist daß ich einen ÖMV Travo 10 Meter von meinem Grundstück entfernt habe und die Stromleitung unter meinem Gebäude zu den benachbarten Ölpumpen geht. Auch dort darf man nicht anschließen, da es eine Firmenleitung ist, und nur der Energieversorger einen Stromanschluß herstellen und Strom verkaufen darf.
Österreich ist eben anders.
MfG insi |
_________________ Inselstrom ist billiger als Stromanschluß. |
|
|
 |
insi
Neu hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.04.2008
Beiträge: 9
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
13.04.2008, 11:41 |
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 2602
|
Verfasst am:
13.04.2008, 11:52 |
 |
Hallo,
jaja die Enercons, dass ist ein Stück getriebelose Hightech aus old Germany
Du hast eigentlich doch das Stromparadies zum greifen nahe.
Kannst nicht die Monarchie noch irgendwie austricksen ?
Bei Nacht-und Nebel ein Kabel unter den Acker legen ist ja nicht jedermanns Sache und Strom über Richtfunk übertragen ist ja auch noch nicht so ausgereift
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
insi
Neu hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.04.2008
Beiträge: 9
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
13.04.2008, 21:09 |
 |
Lei lei!
Ich wollte mich eh beteiligen. Aber ich gehe von Futterneid aus.
Eigentlich habe ich auf die Aero Smart gesetz, die mitte 2007 käuflich zu erwerben sein sollte. Aber irgendwie dürfte das Gerät nicht so funktioniert haben. .
Noch beser währ eine der Ölleitungen anzapfen . Aber da ist ja Salzwasser, Rohöl und Erdgas drinnen . Ob das mein Generator verkraftet
MfG Insi |
_________________ Inselstrom ist billiger als Stromanschluß. |
|
|
 |
Sonnenfinsternis
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 22.08.2007
Beiträge: 331
Wohnort: Frohburg
|
Verfasst am:
14.04.2008, 11:57 |
 |
| insi hat Folgendes geschrieben: |
| Der Überhammer bei mir ist daß ich einen ÖMV Travo 10 Meter von meinem Grundstück entfernt habe und die Stromleitung unter meinem Gebäude zu den benachbarten Ölpumpen geht. |
Wie hast Du das denn geschafft, dass Du Deine Hütte auf das Stromkabel bauen durftest? Hat die ÖMV denn ihr Stromkabel auch ordnungsgemäss dinglich gesichert? Wer war eigentlich zuerst da - der Windpark oder Du?
Sonnenfinsternis |
_________________ am Netz seit 17.10.2007 mit 6,3 kWp
36 * Suntechpower STP175S
1 * Fronius IG 60
Dachausrichtung 225° Dachneigung 38°
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1761 |
|
|
 |
insi
Neu hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.04.2008
Beiträge: 9
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
14.04.2008, 12:58 |
 |
Lei lei!
Die Bauverhandlungen waren im gleichen Monat, aber eine Beteiligun wollte man nicht. Und für den Stromanschluß wollte man einfach 86.000 Euro überwiesen haben, dann würde das Kabel gleich mitverlegt werden.
Die OMV Sonden sind großteils aus der Zeit des Deutschen Reiches danach von der SMV (Sozialistischen Mieneralöl Verwaltung) während der Besatzungszeit errichtet worden. Die Öl und Stromleitungen wurden von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen teilweise händisch eingegraben. Eine Dienstbarkeit gibt es daher nicht, jedoch eine Entschädigung. Wenn so eine Leitng undicht wird wird ein Stück erneuert. Ich nahm das Telefon und sagte den Zuständigen das ich ein Gebäude auf seiner Leitung errichten werde. Er ließ sie umlegen und der Baggefahrer hielt sich an die Pflöcke mit denen das Fundament angezeichnet war. Beim Fundamentgraben war sie dann mitte im Fundament und so wurde das Erdkabel dann ach auf 20 Meter Länge einbetoniert. Ich hätte wohl ein Kabel paralell dazu legen sollen und mit dem Travoprinzip währe wohl auch Strom im Kabel gewesen.
Mit sonnigen Grüßen Insi |
_________________ Inselstrom ist billiger als Stromanschluß. |
|
|
 |
Sandro Meyer
SMA-Team Kundendialog

Info: Hersteller
Angemeldet: 14.12.2007
Beiträge: 7
Wohnort: Fritzlar
|
Verfasst am:
14.04.2008, 16:26 |
 |
Hallo insi,
Also VAC low und HS Temp OV deuten auf sehr hohe Lasten:
VAC low sagt aus, dass die angeschlossenen Lasten zu groß sind.
Die SI-Leistung reicht nicht aus, um die Lasten zu versorgen.
Empfehlung: Einige Lasten abschalten und erneut starten.
Vielleicht kann man schaltungstechnisch einige Verbraucher vorübergehend abschalten (z. B. Kühlräume) solange die Melkmaschine läuft!?
HS Temp OV ist der Temperaturfühler des Kühlkörpers, auch hier gilt: der wird erst heiß wenn der SI lange mit hoher Leistung läuft.
Bitte mal überprüfen ob die Lüftergitter sauber sind und ob beide Lüfter überhaupt arbeiten. Hier ist es so, dass der SI erst wieder startet wenn die Temp am Kühlkörper um 5°C gesunken ist. Bei eingestelltem Auto start.
Der SI 4248 hat leider keinen Generator-Support, das heißt:
Die Leistungen Generator + Sunny Island lassen sich nicht addieren.
Beim SI 5048 ist dies anders, dort besteht diese Möglichkeit der Leistungsaddition. Das würde das Problem schon lösen.
Falls der Generator autostartfähig ist besteht die Möglichkeit des lastabhängigen Generatorstarts.
Dazu folgende Parameter:
- Parameter 24-12 auf ON stellen
- Parameter 24-13 Vorschlag: 2 Minuten
- Parameter 24-14 Mindestlaufzeit Generator: 10 Min (Schonung)
- Parameter 24-15 Bei welcher Leistung der Generator zugeschaltet werden soll. Vorschlag: 4,5 kW
- Parameter 24-16 auf 80% lassen |
_________________ Sandro Meyer | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder |
|
|
 |
|
|