BeitragVerfasst am: 04.04.2008, 11:04 Nach oben

Hallo an das Forum,

habe seit einiger Zeit den Solarlog 400e (Firmware 1.3.3 Build 29, Anlagenwerte: 40x Kyocera KC 200 GHT-2, 1x Solarmax 6000c mit 2x 13 Modulen, 1x Solarmax 3000c mit 14 Modulen) und bin bisher sehr zufrieden damit. Da der Solarlog im Vergleich zum Stromzähler unterschiedliche KWh Erträge am Tages-/Monatsende anzeigt, trage ich immmer am Monatsende den letzten Tag mit einer korrigierten Tagesertragszahl nach. Die Eingabe eines Korrekturfaktors erspare ich mir, weil ich gesehen habe, dass die angezeigten Werte des Solarlog sehr unterschiedliche Abweichungen aufweisen können, je mehr Tagesertrag, desto genauer wirds dann.
Jetzt zum Problem: Bei der Eingabe des korrigierten Tageswertes für den 31.03.08 wurde der Wert zunächst nicht in der Monatsanzeige korrigiert angezeigt, sondern nur in der Tagesanzeige. Daraufhin habe ich den Wert noch einige male ergänzend in der Korrektur eingetragen (immer für den 31.03.08 ), bis er dann in der Monatsanzeige richtig auftauchte. Doch dafür spinnt jetzt die Jahresertragsanzeige im Bereich des Monats März, und zeigt mir dort einen Wert an, der in etwa um einen Wert von der Monatsanzeige abweicht, der der Anzahl der aufaddierten wiederholten Korrektureintragungen entspricht.
Klingt kompliziert, deshalb hier ein Beispiel:
Am 01.04.08: Tageswert Solarlog 31.03.08 15 KWh, Monatsertrag März Solarlog 711 KWh, Stromzählerstand 723 KWh. Nun erfolgt 3 mal (aus oben genannten Gründen) eine Korrektureintragung im Solarlog für den 31.03.08 mit 23 KWh. Nun zeigt die Monatsanzeige im Solarlog korrekt die 723 KWh an, jedoch die Jahresertragsanzeige im Solarlog für den Monat März einen Wert von 747 KWh an.


Danke im Voraus an das Forum.

_________________
Anlage: 40x Kyocera KC 200 GHT-2 mit 1x Solarmax 6000c (2x13 Module) und 1x Solarmax 3000C (1x 14 Module). 222 Grad SW, 36 Grad Dachneigung. Inbetriebnahme: 19.12.07
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Ostfriesenstrom
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.04.2006
Beiträge: 870
Wohnort: Ostfriesland

BeitragVerfasst am: 04.04.2008, 21:47 Nach oben

Moin Alfi,

hast leider den Link zu deiner Homepage vergessen anzugeben und auch auf deiner Sonnenertrag Seite fehlt leider die Angabe.
Nun ist es schwierig was dazu zu sagen ohne sich die Seite ansehen zu können.

Gruß von der Küste
Roman

Edit: bin doch noch fündig geworden:

http://www.solarlog-home.de/alfi/

Du hast den 31.03.08 zwei mal in deinen Tagesdaten erfasst:

http://www.solarlog-home.de/alfi/daysall.js

dal[dxl++]="03.04.08|25900"
dal[dxl++]="02.04.08|30500"
dal[dxl++]="01.04.08|23700"
dal[dxl++]="31.03.08|15100"
dal[dxl++]="31.03.08|15100"
dal[dxl++]="30.03.08|42600"
dal[dxl++]="29.03.08|49600"
dal[dxl++]="28.03.08|45600"

_________________
OstfriesenStrom`s SolarLog Daten
OstfriesenStrom auf Sonnenertrag
Alfi
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 27.10.2007
Beiträge: 7
Wohnort: 72511 Bingen

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 05:02 Nach oben

Danke erstmal für die Antwort. Wie kann ich denn die Tageserträge die zuviel sind löschen ?

_________________
Anlage: 40x Kyocera KC 200 GHT-2 mit 1x Solarmax 6000c (2x13 Module) und 1x Solarmax 3000C (1x 14 Module). 222 Grad SW, 36 Grad Dachneigung. Inbetriebnahme: 19.12.07
Ostfriesenstrom
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.04.2006
Beiträge: 870
Wohnort: Ostfriesland

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 07:36 Nach oben

Moin Alfi,

- du machst heute Abend wenn der(die) WR wieder offline ist eine Datensicherung, davon machst du noch eine Kopie auf deinem Rechner.

- dieses Backup mit dem Editor öffnen, nun kannst die die zuviele Zeile löschen

Zur Orrientierung, erst kommt ein ganz langer Block mit 5 Minuten Werten einzelner Tage, fast schon unten nach einem # kommt dann der Block mit den Tageswerten, beginnend mit 2;1; hier den doppelten Eintrag suchen und Zeile löschen und ggf. im 2. Block mit Tageswerten beginnend mit 2;2;
noch weiter untenebenfalls, noch weiter unten, wieder jeweils nach einem # kommen dann die Blöcke mit den Monatswerten und Jahreswerten

-dann kontrollieren ob weiter unten in den Daten der Monatswert stimmt, ggf. korrigieren

- noch weiter unten in den Daten kontrollieren ob der Jahreswert stimmt, ggf. korrigieren

-das ganze wieder speichern

-nun die Datensicherung wieder in den SolarLog zurück speichern

dann stimmt es wieder, das zurück speichern muss aber erfolgen bevor der SolarLog am nächsten Morgen gegen 4:00 Uhr seine Reorganisation macht.

wenns Probleme gibt einfach heute Abend melden, ist sicher jemand online der dir weiter helfen wird Wink

Gruß von der Küste
Roman

_________________
OstfriesenStrom`s SolarLog Daten
OstfriesenStrom auf Sonnenertrag
Alfi
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 27.10.2007
Beiträge: 7
Wohnort: 72511 Bingen

BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 07:41 Nach oben

Vielen Dank,

werde das heute abend mal testen. Nochmals meinen Dank für deine Hilfe.
Werde mich dann wieder melden ob´s geklappt hat.

Gruß Frank

_________________
Anlage: 40x Kyocera KC 200 GHT-2 mit 1x Solarmax 6000c (2x13 Module) und 1x Solarmax 3000C (1x 14 Module). 222 Grad SW, 36 Grad Dachneigung. Inbetriebnahme: 19.12.07
Alfi
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 27.10.2007
Beiträge: 7
Wohnort: 72511 Bingen

BeitragVerfasst am: 06.04.2008, 07:28 Nach oben

Moin Roman,

habs so probiert wie du geschrieben hast und es hat auf Anhieb geklappt.
Vielen Dank für die Hilfe.

Gruss vom Bodensee

Frank

_________________
Anlage: 40x Kyocera KC 200 GHT-2 mit 1x Solarmax 6000c (2x13 Module) und 1x Solarmax 3000C (1x 14 Module). 222 Grad SW, 36 Grad Dachneigung. Inbetriebnahme: 19.12.07
Ostfriesenstrom
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.04.2006
Beiträge: 870
Wohnort: Ostfriesland

BeitragVerfasst am: 06.04.2008, 09:00 Nach oben

Moin Alfi,

prima, dann ist ja wieder alles gerichtet und du hast gleich für zukünftige Probleme einiges dazu gelernt und kommst dann alleine klar.
Wenn man die Struktur der Dateien des SolarLog erst mal durchschaut hat kriegt man viele Probleme wieder gerichtet.

Gruß von der Küste und noch ein sonniges Wochenende
Roman

_________________
OstfriesenStrom`s SolarLog Daten
OstfriesenStrom auf Sonnenertrag
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS