| Autor |
|
6 kV
Neu hier

Angemeldet: 02.04.2008
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
02.04.2008, 14:49 |
 |
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe schon fleißig gelesen. Ist ein tolles Forum! Ich habe schon viel dazu gelernt.
Ich plane eine PV-Anlage mit 15St. HIP-210NHE5. Auswahl der Module wegen der hohen Leistung um einen halbwegs vernunftigen Ertrag zu bekommen, obwohl der Platz auf dem Dach sehr begrenzt ist.
Dazu hatte ich den SB 3300 TLHC angepeilt. 15x 50,9V ergibt aber 763,5V und erlaubt sind max. 750V. 2 Strings ist aber bei einer ungeraden Modulzahl irgendwie schwierig. Habe auch schon mit Sunny Design experimentiert, bin aber zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen, weil's dann immer auf 14 Module reduziert wurde.
Was kann ich tun? Wer hat Ideen für mich?
vielen Dank vorab
6 kV |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
RainerN
Öfters hier

Info: Interessent
Angemeldet: 02.11.2007
Beiträge: 27
Wohnort: Nordhessen
|
Verfasst am:
02.04.2008, 15:33 |
 |
| 6 kV hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe schon fleißig gelesen. Ist ein tolles Forum! Ich habe schon viel dazu gelernt.
Ich plane eine PV-Anlage mit 15St. HIP-210NHE5. Auswahl der Module wegen der hohen Leistung um einen halbwegs vernunftigen Ertrag zu bekommen, obwohl der Platz auf dem Dach sehr begrenzt ist.
Dazu hatte ich den SB 3300 TLHC angepeilt. 15x 50,9V ergibt aber 763,5V und erlaubt sind max. 750V. 2 Strings ist aber bei einer ungeraden Modulzahl irgendwie schwierig. Habe auch schon mit Sunny Design experimentiert, bin aber zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen, weil's dann immer auf 14 Module reduziert wurde.
Was kann ich tun? Wer hat Ideen für mich?
vielen Dank vorab
6 kV |
Hallo 6kV,
mit dem Modul bekommst Du keine gescheite Auslegung hin, wenn es SMA-WR sein sollen.
Versucht das HIP-215HDE1 zu bekommen.
Die kannst Du in Reihe schalten.
Gruß Rainer |
|
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1247
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
02.04.2008, 15:53 |
 |
Geht zum Beispiel der Sunways NT 4000
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
6 kV
Neu hier

Angemeldet: 02.04.2008
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
02.04.2008, 16:22 |
 |
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
Laut Datenblatt haben die NHE1-Module auch eine Leerlaufspannung von 50,9V, so dass ich bei 15 St. in Reihe ebenfalls über 750V komme und auch der NT 4000 hat laut Datenblatt eine max. Eingangsspannung von 750V
Oder hab ich da was falsch verstanden? Wird nicht die Leerlaufspannung als Grundlage für die Berechnung der max. Eingangsspannung des WR genommen?
Gruß
6 kV |
|
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1247
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
02.04.2008, 16:37 |
 |
| Code: |
MPP-Spannungsbereich 350 V bis 750 V
Max. Leerlaufspannung 850 V
|
So stehts im Datenblatt.
Bei 15 Modulen beträgt die min. MPP-Spannung 524 V und die maximale Leerlauf-Spannung 840 V (Bereich -15° - +75° Zellentemperatur)
Also alles im Rahmen.....
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
6 kV
Neu hier

Angemeldet: 02.04.2008
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
02.04.2008, 19:50 |
 |
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Infos. Ich hatte ofensichtlich ein altes Datenblattt aus dem Internet. Auf dem neuen steht gleich oben "Neue Generation 850V".
Aus welchen Wertwn hast Du die min. MPP-Spannung von 524V für die 15 Module errechnet? Und wie kommst Du auf die 850V Leerlaufspannung?
In meiner Produktbeschreibung für das HIP-210NHE5 ist als Leerlaufspannung 50,9V angegeben (25°C Zellentemperatur). 15x50,9=763,5 ???
Gruß
6 kV |
|
|
|
 |
Straubinger
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 21.08.2007
Beiträge: 126
Wohnort: Nähe Straubing
|
Verfasst am:
02.04.2008, 20:07 |
 |
| 6 kV hat Folgendes geschrieben: |
Aus welchen Wertwn hast Du die min. MPP-Spannung von 524V für die 15 Module errechnet? Und wie kommst Du auf die 850V Leerlaufspannung?
In meiner Produktbeschreibung für das HIP-210NHE5 ist als Leerlaufspannung 50,9V angegeben (25°C Zellentemperatur). 15x50,9=763,5 ??? |
Hallo 6kV,
Dein Ansatz ist fürs erste schon richtig, dass Du die Leerlaufspannung bzw die MPP-Spannung mit der Anzahl der Module multiplizierst.
Diese Daten auf den Datenblättern werden aber bei +25°C angegeben. Dort ist auch noch ein Temperaturkoeffizient angegeben, der die Veränderung der Spannung in Abhängigkeit von der Temperatur angibt. Diesen Faktor musst Du auch noch berücksichtigen. Sind die Module kalt, liefern sie eine hohe Spannung, je wärmer sie werden, desto geringer wird die Spannung.
Daher kommt Stefan auf eine höhere Leerlaufspannung als Du, weil er diese bei -15°C berechnet und auf eine niedrigere MPP-Spannung, da sich bei direkter Sonne die Module auf 75°C und mehr aufheizen können.
Viele Grüße
Markus |
_________________ 42 wunderschön schwarze Kyocera KC200GHT-2 an zwei wunderschön silbernen Sunways NT 5000
macht zusammen 8,4 kWp bei Ausrichtung 230° SW und Dachneigung 30° |
|
|
 |
solarteur0502
Stammmitglied


Angemeldet: 23.01.2008
Beiträge: 121
Wohnort: Aus der Hauptstadt
|
Verfasst am:
02.04.2008, 20:09 |
 |
Nimm einen Fronius IG 30 mit 3 Strings ' 5 Module.........passt !!! |
_________________ Grüße Jörg
Autorisierter Fronius Servicepartner |
|
|
 |
Wiese
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1641
Wohnort: 76297
|
Verfasst am:
02.04.2008, 20:18 |
 |
| solarteur0502 hat Folgendes geschrieben: |
| Nimm einen Fronius IG 30 mit 3 Strings ' 5 Module.........passt !!! |
IG30 92,7% EU-Wirkungsgrad Sunways NT 96,4%
Die Differenz entspricht in etwa dem zu erwartenden Mehrertrag der Sanyos gegenüber "normalen" Monos.
Peter |
_________________ 5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier |
|
|
 |
Straubinger
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 21.08.2007
Beiträge: 126
Wohnort: Nähe Straubing
|
Verfasst am:
02.04.2008, 20:26 |
 |
| Wiese hat Folgendes geschrieben: |
IG30 92,7% EU-Wirkungsgrad Sunways NT 96,4% |
Sollten die beiden WR das gleiche kosten hast Du Dir mit dem NT4000 durch die geschickte Anlagenzusammenstellung schon einen Großteil der Finanzierungszinsen gut gemacht. Siehs mal von dieser Seite!
Viele Grüße
Markus |
_________________ 42 wunderschön schwarze Kyocera KC200GHT-2 an zwei wunderschön silbernen Sunways NT 5000
macht zusammen 8,4 kWp bei Ausrichtung 230° SW und Dachneigung 30° |
|
|
 |
6 kV
Neu hier

Angemeldet: 02.04.2008
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
03.04.2008, 11:36 |
 |
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen Infos.
Ich habe da noch eine Frage an Stefan. Laut Deiner Signatur betreibst Du einen NT10000 und einen SB1100. Kannst Du mit Deinem Solarlog 800e beide WR auslesen? Ist Solarlog herstellerunabhängig für alle WR einsetzbar?
Gruß
6 kV |
|
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1247
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
03.04.2008, 11:56 |
 |
| 6 kV hat Folgendes geschrieben: |
| Laut Deiner Signatur betreibst Du einen NT10000 und einen SB1100. Kannst Du mit Deinem Solarlog 800e beide WR auslesen? Ist Solarlog herstellerunabhängig für alle WR einsetzbar? |
Hätte man auch per PN machen können, aber von mir aus auch hier im Forum.....
Der Solarlog ist herstellerunabhängig und kann für viele WR-Hersteller eingesetzt werden. Liste gibt es auf der Homepage www.solare-datensysteme.de
Es gibt derzeit 3 Modell-Typen vom Solarlog.
Solarlog 100 -> für einen WR (funktioniert dann auch nur mit einem WR-Hersteller)
Solarlog 400 -> für mehrere WR (alle WR müssen vom selben Hersteller sein)
Solarlog 800 -> für mehrere WR (es gehen 2 verschiedene WR-Hersteller)
Aber alle diese Infos findest Du auf der o.g. Homepage, oder DU kannst Dich auch sicher vertrauensvoll an einen der Händler wenden, die teilweise auch hier im Forum vertreten sind und auch nette Werbebanner egschalten haben....
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
|
|