20.03.2006, 12:15 |
 |
Ich betreibe eine Anlage mit 11,55 KW aufgeteilt auf
WR 6000E 5,25 KW; 3000E 2,8 KW; 2000E 1,75 KW; 2000E 1,75 KW und habe folgende Fehleranzeigen:
WR 6000E Impedanz zu hoch 17.03. 16:02; Impedanz zu hoch 17.03. 16:26; Impedanz zu hoch 19.03. 12:31;
WR 3000E FI-Test 14.03. 06:48; FI-Test 14.03. 06:48
FI-Test 18.03. 06:50
WR 2000E Impedanz zu hoch 19.03. 08:24; Impedanz zu hoch 19.03. 13:58 ; Impedanz zu hoch 19.03 18:26
WR 2000E Netzrelaifehler 19.03. 18:29; Netzrelaisfehler 20.03. 06:34
Netzrelaisfehler 20.03. 07:59
Wer kann mir hier weiterhelfen diese Probleme abzustellen oder sind diese Meldungen vernachlässigbar.
Die Erträge lassen keine Nachteile erkennen. |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
strawberry
Vielschreiber

Angemeldet: 21.08.2005
Beiträge: 161
Wohnort: Luxemburg
|
Verfasst am:
20.03.2006, 13:28 |
 |
Hallo,
Möglicherweise gibt es auf der Netzseite ein Kontaktproblem. Der Übergangswiderstand ist höher als zulässig. Der (oder die) WR erkennen das als eine zu hohe Netzimpedanz.
Was mich allerdings wundert ist die Tatsache dass alle deine WR Fehler melden. Demnach müssten alle am selben Aussenleiter angeschlossen sein !!! Das ist doch wohl nicht so ?
Bei mir war ein ähnlicher Fehler aufgetreten, verursacht durch eine lose Klemme.
mfG
Strawberry |
|
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
20.03.2006, 14:26 |
 |
Hast du dir denn schonmal die Ertragskurve eines Tages mit mehreren Fehlern angesehen? Normalerweise schaltet der Wechselrichter bei solchen Fehlern ab |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
20.03.2006, 23:33 |
 |
Meine schalten für jeweils 10 sek. ab.. sind aber C- Geräte... ist in der Software einstellbar... 10sec ist das minimum....
Netzimpedanz hab ich auch ab und zu... ist aber nicht weiter tragisch solange Sie nicht alle 5 min auftretten....
Netzrelais und FI- (Fi= Fehlerstrom Test= Selbsttest??) weiss ich nicht... aber die Uhrzeit (06.34;18.29 06.4 weiss darauf hin das es bei Sonnenaufgang und untergang auftritt.... also warscheindlich beim anfahren....
Tipp:
Auf der Steuerplatine eine der beiden schwarzen Steckbrücken entfernen... dabei ändert die Netzimpedanzmessung auf die "neue" abgeschwächte Norm... das sollte einige Abschaltungen unterdrücken....
@Strawberry wären alle Geräte auf den selben Aussenleiter, würden alle gleichzeitig abschalten.... denke ich... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
20.03.2006, 23:38 |
 |
das war ein Zufall.......  |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Bert1
Stammmitglied

Angemeldet: 13.11.2005
Beiträge: 64
|
Verfasst am:
21.03.2006, 01:10 |
 |
Hi!
Ich habe auch dieses Problem alle drei Wechselrichter schalten zur Mittagszeit einmal ab. Impedanz zu hoch!?
Ich möchte sagen fast gleichzeitig, unterschied maximal 10min.
Und das ist täglich zu beobachten.
Die Wechselrichter liegen an L1, L2 und L3.
Bert |
|
|
|
 |
Peter Tränkle
Öfters hier

Angemeldet: 24.03.2006
Beiträge: 13
Wohnort: Stuttgart
|
Verfasst am:
24.03.2006, 18:03 |
 |
Hallo,
ich habe seit ein paar Tagen auch fast täglich 3 bis 4 mal die Fehlermeldung Impdanz zu hoch (am Solarmax 3000C). Vorher kam diese Meldung nie (seit Anfang Februar am Netz).
Könnte es sein, dass die EVU momentan generell Probleme mit "Netzschwankungen" haben ?
Viele Grüße
Peter |
|
|
|
 |
Mike12
Öfters hier

Angemeldet: 16.02.2006
Beiträge: 24
Wohnort: Balingen
|
Verfasst am:
13.05.2006, 11:24 |
 |
|
|
 |
linksrumskater
Neu hier

Angemeldet: 10.07.2007
Beiträge: 8
|
Verfasst am:
27.06.2008, 13:59 |
 |
Hallo zusammen,
greife mal diesen alten Tread auf, weil mich bei meinem Solarmax 4000 C
auch die häufigen Fehlermeldungen wegen zu hoher Netzimpedanz ärgern.
Habe bis zu 8 Abschaltungen pro Tag zu unterschiedlichen Tageszeiten gezählt. Der WR schaltet zwar jeweils nur für 10 Sek. ab, bis er jedoch wieder die volle Leistung ins Netz speist, dauert's doch bis zu 2 Minuten.
Habe mich heute mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt und man hat mir zu dem Tipp von Xam Ralos geraten.
Xam Ralos hat geschrieben:
| Zitat: |
Tipp:
Auf der Steuerplatine eine der beiden schwarzen Steckbrücken entfernen... dabei ändert die Netzimpedanzmessung auf die "neue" abgeschwächte Norm... das sollte einige Abschaltungen unterdrücken.... |
Wenn ich dies mache, muß da nicht das örtliche EVU zustimmen?
Hat das evtl Auswirkungen auf die Garantie für den WR?
Was ist Eure Meinung?
Sonnige Grüße
Der Kater |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
27.06.2008, 17:01 |
 |
Beim Tread gings um E- Serie... C-Serie weiss ich nicht obs die Brücken noch gibt, aber da kannst die Einstellungen über die Software machen, die C- Serie sollte aber schon auf 1.0Ohm eingestellt sein...
| Zitat: |
| [Wenn ich dies mache, muß da nicht das örtliche EVU zustimmen? |
Ne, denke nicht... aber kann nicht schaden... einfach schreiben du hast die Grenze auf die aktualisierte Norm eingestellt...
| Zitat: |
Hat das evtl Auswirkungen auf die Garantie für den WR? |
Nö... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S