Hallo,
ich bin gerade dabei mit Sunny Design meine WR zusammen zu stellen.
Leider sind meine Module nicht in der Auswahlliste:
76 mal RKG Module Typ: KVP 200 PE
Wenn ich die Moduldaten per Hand eingebe könnte folgendes gehen:
2 mal SMC 6000 TL mit je 2 mal 17 Modulen
1 mal SB 1700 mit 9 Modulen
Ist das mit der Symetrie so zulässig?
Gibt es andere Lösungen?
Grüsse
Eckerhart |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Eckerhart
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 21.12.2007
Beiträge: 84
|
Verfasst am:
20.03.2008, 20:35 |
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3681
|
Verfasst am:
20.03.2008, 20:51 |
 |
Hallo,
ja deine Konstellation müsste zulässig sein.
Module sind sehr ähnlich den Kyocera 200 GHT.
Was noch ginge wäre 2 x 10 oder 2 x 11 an SB3800 und dann bleiben noch 10 Stück oder 16 Stück übrig. Die entweder an SB 2100 TL oder 3300 TL.
Aber die SMC6000 sind vom Wirkungsgrad schon nicht zu schlagen.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
|
|
|