| Autor |
|
Selbermacher
Öfters hier

Angemeldet: 01.07.2007
Beiträge: 22
|
Verfasst am:
21.03.2008, 17:30 |
 |
Hallo, bei meinem Sunny Boy 3300 TL HC habe ich längere Zeit Leistungsspitzen von bis zu 3950W gesehen (macht dabei mächtig Geräusche). Eigentlich hat er eine Ausgangsleistung von 3000W Max. 3300W.
Nun frage ich mich, was das auch dauer bewirkt und wie diese Leistung überhaupt zustande kommen kann, bei meiner 3,705KW Anlage.
( 19X Scheuten Multisol 180s /195Watt 1String)
Wechselrichter sollte doch passen, oder ist er zu klein?
Gruß und schöne Ostertage
D.Peters |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4110
|
Verfasst am:
21.03.2008, 17:45 |
 |
Du hast doch hier schon die gleiche Frage gestellt:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=114729&highlight=#114729
Es wird kein bißchen schneller gehen , um so öfter Du einen Thread mit dem gleichen Problem startest. Wenn Du mit den Antworten nicht glücklich bist, dann schreib dieses doch bitte in den oben genannten Thread.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Hellraiser
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 378
Wohnort: Göppingen-Hohrein
|
Verfasst am:
21.03.2008, 18:33 |
 |
|
|
 |
700248
Stammmitglied

Angemeldet: 27.09.2007
Beiträge: 51
|
Verfasst am:
21.03.2008, 18:48 |
 |
|
|
 |
soundfan
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 13.01.2008
Beiträge: 69
Wohnort: Neuenstein
|
Verfasst am:
21.03.2008, 19:24 |
 |
Warum soll das nicht sein können? Die nominelle Modulleistung bezieht sich meines Wissens nach auf 25°C Modultemperatur und 1000W/m² Einstrahlung (so steht es zumindest im Datenblatt meiner BP Module).
Bei 0°C Außentemperatur und einer Wolkenlücke kann die Leistung schon mal sprunghaft ansteigen und (bis sich die Module aufgeheizt haben) deutlich über der Nennleistung liegen.
Gruß Mike |
_________________ 56 BP 3170N in 4 Strings a 14 Module
9,52 kWp an zwei SMA SB4200TL HC
Überwachung SolarLog 400e
Ausrichtung 0° Süd, 45° Dachneigung
http://solar.schaeferdaheim.de |
|
|
 |
Hellraiser
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 378
Wohnort: Göppingen-Hohrein
|
Verfasst am:
21.03.2008, 20:14 |
 |
Hallo,
Kann schon sein, dann aber nur sehr kurzfristig, der Wechselrichter nimmt dadurch keinen Schaden oder dergleichen.
Bei meiner Anlage lag der DC-Strom auch schon mal über dem max. Kurzschlußstrom, aber das war ein Sprunghafter Anstieg, wahrscheinlich nach einer Wolke oder dergleichen, die Leistung war da auch sehr hoch.
Dieses Phänomen hat man nur im Frühjahr, bei niedrigen Temperaturen und hoher Einstrahlung.
mfg Harald |
_________________ 4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5 an 2 SMA SB 2100 TL mit Webbox und Sensorbox, Ausrichtung 34° West, 35° Neigung in 73037
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=898ae29f-02c8-445b-9724-26e0b7abdaff&splang= |
|
|
 |
Ostfriesenstrom
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.04.2006
Beiträge: 765
Wohnort: Ostfriesland
|
Verfasst am:
21.03.2008, 22:24 |
 |
Moin,
und nicht vergessen, WR sind keine geeichten Messgeräte, auch da ist also eine Abweichung möglich.
Gruß von der Küste
Roman |
_________________ 18 Aleo S16-175 Wp = 3,15 KWp, Kaco Powador 2500xi, Schletter Montagesystem, SolarLog 100e, Dachneigung 42 Grad, Azimut 182Grad.
www.ostfriesenstrom.de |
|
|
 |
Selbermacher
Öfters hier

Angemeldet: 01.07.2007
Beiträge: 22
|
Verfasst am:
22.03.2008, 15:54 |
 |
Hallo, ich habe die Frage hier nochmal(auf Anregung) gestellt, da ich von einer Antwort von SMA ausgegangen bin.
Mir ist klar, das ein WR kein geeichtes Teil ist. Die KW Angaben stimmen mit dem Zähler über ein 3/4 Jahr aber fast überein, wenn man den Leitungsverlust vom WR zum Zähler mit einbezieht. Unterschied beträgt 0,35%.
Trotzdem verstehe ich das Erreichen dieser Werte nicht, da meine Module keine Mehrleistung haben. Soll 195W, lt Datenblatt liegt der Mittelwert der 19 Module bei 194,20 W. Die Leistungsdaten werden doch unter optimalen Bedingungen ermittelt, die man auf einem Dach niemals vorfindet.
Gruß
D.Peters |
|
|
|
 |
jogi77
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.08.2006
Beiträge: 339
Wohnort: Freiburg im Breisgau
|
Verfasst am:
25.03.2008, 13:23 |
 |
Mehr geht immer !
Braucht nur kalt zu sein wie im Moment gerade und in der Atmosphäre weniger Dreck rumzuschwirren wie im Sommer und schon hast Du mehr Einstrahlung als bei der Bestimmung der Nennleistung der Module verwendet wird.
Meine 3,44 kWp-Anlage hat schon kurzzeitig 4,3 kW gebracht (Abweichung WR-externer Leistungsmesser bei 2,5kW = 3W !!!) |
_________________ 16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=796
http://www.SI3300.de |
|
|
 |
neuharlingerstrom
Öfters hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.04.2008
Beiträge: 25
Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland
|
Verfasst am:
17.04.2008, 20:58 |
 |
| jogi77 hat Folgendes geschrieben: |
Mehr geht immer !
Braucht nur kalt zu sein wie im Moment gerade und in der Atmosphäre weniger Dreck rumzuschwirren wie im Sommer und schon hast Du mehr Einstrahlung als bei der Bestimmung der Nennleistung der Module verwendet wird.
Meine 3,44 kWp-Anlage hat schon kurzzeitig 4,3 kW gebracht (Abweichung WR-externer Leistungsmesser bei 2,5kW = 3W !!!) |
Moin !
Habe 2 x SB 5000 TL HC wobei ein Teil auch kürzlich über 5400 W für beide Strings anzeigte ... Klar ist auch im Moment recht kühl draussen und Wind geht hier auch immer ... Auch ist es durchaus möglich , daß fabrikneue Module etwas MEHR Leistung tatsächlich bringen als die "verbrieften" Nominalwerte .. Jedenfalls geht das aus Messprotokollen meines Elektrikers hervor der auch Sharp Module auf dem Dach hat.
Da stellt sich jedoch die Frage, ob es nicht DOCH besser gewesen wäre die WR mit 20% Reserve nach OBEN zu dimensionieren (ggf auch wegen der Lebensdauer?) , so wie man es mit den Leiterdurchmessern auch etwas "optimistisch" bemessen hat.
Hat dazu jemand konkrete Mutmaßungen ?
mfg |
_________________ 56 x Sharp NU-180E1 Mono => 10,08 KWp,
2 x SB 5000 TL HC
Dach:Azimut 200 Grad, Elevation 40 Grad (3 Strings) + 28 Grad (1 String)
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594 |
|
|
 |
uweklatt
Öfters hier


Angemeldet: 28.02.2008
Beiträge: 25
Wohnort: 97xxx
|
Verfasst am:
05.07.2008, 13:34 |
 |
Hallo,
ich habe heute Mittag für einen Messzyklus einen Wert von 4007 W Pac gesehen.
SB3300TL-HC mit 21 x Kyocera KD180 (3,78 KWP).
Aussentemperatur war ca. 21°C.
Leider kamen dann die ersten Wolken...
Tschau
Uwe |
_________________ Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch
SB3300TL-HC + 21 x Kyocera KD180 (3,78KWp), 45°/160°/97xxx |
|
|
 |
uweklatt
Öfters hier


Angemeldet: 28.02.2008
Beiträge: 25
Wohnort: 97xxx
|
Verfasst am:
05.07.2008, 20:40 |
 |
Hallo,
hier noch eine Grafik vom heutigen Tag:
Eingespeist laut Zähler wurden 23,9 KWh.
Ergibt einen Wert von 6,3 KWh/KWp.
Ist das ein guter Wert für den bewölkten Mittag?
Tschau
Uwe |