| Autor |
|
AlfredB
Öfters hier

Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 14
|
Verfasst am:
17.03.2008, 19:28 |
 |
Ich habe 2 SB700 im Betrieb. An jeden SB sind 7 Module mit a 120 Watt angeschlossen.
Beide Strings liegen nebeneinander auf dem Dach.
Der SB1, der an String 1 liegt macht keine Probleme.
Der andere SB2 (an String 2) schaltet sich nach einer Betriebszeit von ca. 7 h aus, alle LED's sind aus.
Wenn ich nun den String 2 an den SB1 anschließe schaltet sich der SB1 an.
SB2 ist erst vor einer Woche als Austauschgerät geliefert worden.
Wer kennt diesen Fehler oder hat(te) die gleichen Probleme?
Grüsse Alfred |
|
|
|
 |
Kai Hoe
SMA-Team Kundendialog

Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
Beiträge: 26
|
Verfasst am:
18.03.2008, 11:15 |
 |
Sehr geehrter Herr AlfredB,
der Sunny Boy 700 ist der einzige SMA Wechselrichter welcher über einen variablen Eingangsspannungsbereich verfügt, der über das Übersetzungsverhältnis des Netztrafo eingestellt wird.
Es könnte daher sein, dass bei dem Austauschgerät ein anderes Übersetzungsverhältnis eingestellt ist. Wurde der Eingangsspannungsbereiches bei der SMA Serviceline für das Austauschgerät angegeben? Bitte lassen Sie den eingestellten Spannungsbereich zunächst von einer autorisierten Person prüfen.
Wenn Sie uns Ihren genauen Modultyp nennen, können wir Ihnen auch die für ihre Anlage geeignete Einstellung nennen.
Mit freundlichen Grüßen
Kai Hoé |
_________________ Kai Hoe | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder |
|
|
 |
AlfredB
Öfters hier

Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 14
|
Verfasst am:
18.03.2008, 11:47 |
 |
Sehr geehrter Herr Hoe,
Danke für die schnelle Antwort.
Meine Module sind von der Firma Sunset, Typ AS 120 , monochristaline Zellen.
Mit freundlichen Grüßen
Alfred |
|
|
|
 |
Kai Hoe
SMA-Team Kundendialog

Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
Beiträge: 26
|
Verfasst am:
18.03.2008, 14:06 |
 |
Hallo Alfred,
nach Sichtung des Datenblattes vermuten wir, das ihr Übersetzungsverhältnis für den Eingangsspannungsbereich falsch eingestellt ist.
Standardmäßig liefern wir unsere Austauschgeräte, sofern keine anderen Angaben zur Eingangsspannung genannt werden, mit dem Eingangsspannungsbereich 119 bis 250V aus.
Die Umstellung des Übersetzungsverhältnis kann durch einen autorisierten Installateur erfolgen und ist auf der Seite 29 der Installationsanleitung beschrieben. Die aktuelle Installationsanleitung können Sie von der SMA Homepage unter dem Link http://download.sma.de/smaprosa/dateien/5681/SB700-11-SD2006.pdf
downloaden.
Sollte ihr Installateur Probleme bei der Umstellung haben, raten wir Ihnen sich mit unserer Serviceline unter der Telefonnummer 0561 / 9522 499 in Verbindung zu setzen. Diese kann die Umstellung direkt vor Ort vornehmen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen haben.
Mit freundlichen Grüßen |
_________________ Kai Hoe | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder |
|
|
 |
AlfredB
Öfters hier

Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 14
|
Verfasst am:
18.03.2008, 15:30 |
 |
Hallo Herr Hoe,
anbei ein Foto von meiner Anschlußbelegung.
Nach meinen Unterlagen steht sie auf 125 - 250 V DC.
Welches Übersetzungsverhältnis muß nach Datenblatt eingestellt werden?
Mit freundlichen Grüßen
Alfred |
|
|
|
 |
Sonnenanbeter
Öfters hier


Angemeldet: 17.05.2005
Beiträge: 26
|
Verfasst am:
18.03.2008, 17:44 |
 |
| AlfredB hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Herr Hoe,
anbei ein Foto von meiner Anschlußbelegung.
Nach meinen Unterlagen steht sie auf 125 - 250 V DC.
Welches Übersetzungsverhältnis muß nach Datenblatt eingestellt werden?
Mit freundlichen Grüßen
Alfred |
Hallo Alfred,
wenn ich das Bild richtig deute ist das aber nicht der DC-Anschluss, den Du dort fotografiert hast sonder der Anschluss der Wickelgüter (Drossel/Trafo). Der DC-Anschluss befindet sich wenn Du vor dem Wechselrichter stehst links unten in der Ecke |
|
|
|
 |
Sonnenanbeter
Öfters hier


Angemeldet: 17.05.2005
Beiträge: 26
|
Verfasst am:
18.03.2008, 17:53 |
 |
Sorry Denkfehler....bitte meine Beitrag oben Ignorieren.....
 |
|
|
|
 |
AlfredB
Öfters hier

Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 14
|
Verfasst am:
18.03.2008, 18:12 |
 |
Danke Sonnenanbeter,
das Bild wurde um 90° nach rechts gedreht. Habe ich vergessen zu schreiben.
Aber ich denke meine Anschlüsse sind korrekt.
Grüße Alfred |
|
|
|
 |
|
|