| Autor |
|
nikwag
Neu hier

Angemeldet: 02.03.2006
Beiträge: 2
|
Verfasst am:
11.03.2006, 07:45 |
 |
Ich möchte mein Montagesystem selbst planen und installieren. Ein sehr interessantes Tool scheint der Autokalkulator von Schletter zu sein. Leider ist der Zugriff geschützt. Bei fotovolaikshop ist die Tabelle zwar frei lieferbar, aber mit einer Versandpauschale von 10€ beaufschlagt ?????
Kann mir jemand in dieyser Sache weiterhelfen?
liebe Grüße
Nik |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
irsi
Öfters hier

Angemeldet: 03.05.2006
Beiträge: 26
|
Verfasst am:
03.05.2006, 23:24 |
 |
Hallo Nik,
die Planung für Dein Montagegestell sollte am besten der Installateur der Anlage übernehmen.
Als Alternative zum Autokalkulator von Schletter gibt es die Gestellberechnung vom Fotovoltaikshop für Schletter-Montagegestelle:
http://www.fotovoltaikshop.de/gestellberechnung.php
Vorteile:
-schnell und kostenlos
-Module um Hindernisse ( Kamin, Dachfenster .. ) können weggeklickt werden.
-optische Kontrolle der Eingabe
Nachteile:
- funktioniert nur mit Standard-Dach ( Dachplatten, Edelstahlhaken, Aluschienen )
- ca. 5% der Sonderanwendungsfälle sind nicht zu berechnen |
|
|
|
 |
schmonk
Stammmitglied

Angemeldet: 28.05.2006
Beiträge: 119
|
Verfasst am:
09.10.2006, 21:37 |
 |
Hi ich suche auch den autokalkulator von schletter,hat das zufällig einer und kann das prog mir per pn zukommen lassen? der zugang ist ansich nur für händler
Mfg |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4476
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
09.10.2006, 21:57 |
 |
Sorry Jungs,
aber habt ihr euch vielleicht mal gefragt, warum Schletter das Programm nur an Fachhändler frei gibt?
Vielleicht Fachhandelspreise integriert? Vielleicht will Schletter nur Fachleute die sich auch mit der Materie auskennen? Vielleicht aber auch aus ganz anderen Gründen!
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
schmonk
Stammmitglied

Angemeldet: 28.05.2006
Beiträge: 119
|
Verfasst am:
10.10.2006, 15:06 |
 |
Also mit den Preisen,seh ich ein hmm leute die sich mit der materie auskennen? ich glaube das ist bei einem standardmontagegestell net schwer
Das problem ist das ich meine anlage selber plane und baue,warum soll ich dann jemanden damit beauftragen.
Dann muß der Kalkulator vom shop wohl reichen,hätte es nur gern besser dargestellt gesehen
mfg |
|
|
|
 |
Ping Slammy
Vielschreiber

Angemeldet: 03.08.2006
Beiträge: 228
Wohnort: 94362 Neukirchen
|
Verfasst am:
12.10.2006, 11:54 |
 |
Servus Schmonk,
ich bin ein verfechter von sehr stabilen Untergestellen.
Wie du sicher letzten Winter gesehen hast waren wir im Bayer. Wald ein Katastrophen Gebiet mit über 1.6m Schnee auf unserem Hausdach.
Ab 01.01.07 tritt die neue Versicherungsvorgabe in Kraft dann muss man auf jeden Sparren einen Dachhaken setzen.
Ich habe Anlagen gesehen wo der Dchstuhl bei ungleichmässiger Duckverteilung sich verschoben hat.
Und dann hast du ein Problem wenn du "Stösse" zwischen den Modul-
reihen bekommst und der Schnee nicht mehr abrutschen kann und im Winter nichts oder fast nichts mehr Eingespeist wird.
Also plane sowieso jeden Sparren einen Befestigungspunkt und nicht mit Standarthaken, sondern mindesten die Mittelschwere Ausführung.
Ausserdem empfehle ich dir Aluausgleichsplättchen zu verwenden um die Schienen in einer Flucht ausgleichen zu können.
Wenn du in einem Mittelgebirge oder Alpenrand wohnst würde ich dir eine Quermontage der Moduel empfehlen, damit sich der untere Rahmen nicht vom Modul wegbiegen kann.
Sonst sparrst du am falschen Fleck, den am teuersten sind do immer noch die Moduel und der Wechselrichter.
Ping Slammy |
_________________ Wir sind Direkthändler von Modulen, Installateur und
Handwerksbetrieb.
Bitte Angebot einholen. |
|
|
 |
pesoelko
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 1584
Wohnort: Nördlich von München
|
Verfasst am:
12.10.2006, 12:01 |
 |
|
|
 |
Ping Slammy
Vielschreiber

Angemeldet: 03.08.2006
Beiträge: 228
Wohnort: 94362 Neukirchen
|
Verfasst am:
12.10.2006, 12:30 |
 |
Hallo Pesoelko,
Alte Anlagen sind davon nicht betroffen, erst ab 01.01.07
Sobald ich die Aussage des Versicherungsvertreters schriftlich habe melde ich mich wieder und schreibe es ins Forum.
Ping Slammy |
_________________ Wir sind Direkthändler von Modulen, Installateur und
Handwerksbetrieb.
Bitte Angebot einholen. |
|
|
 |
Ping Slammy
Vielschreiber

Angemeldet: 03.08.2006
Beiträge: 228
Wohnort: 94362 Neukirchen
|
Verfasst am:
12.10.2006, 12:43 |
 |
hallo Pesoelko,
Ich noch mal,
habe gerade nochmal telefoniert,
und zwar geht es dabei um das neue Bau/Statikgesetz, das eine gleichmässige Druckverteilung auf den Dächern vorschreibt.
Wie gesagt sobald ich es schriftlich habe werde ich es ins Forum stellen.
Ping Slammy |
_________________ Wir sind Direkthändler von Modulen, Installateur und
Handwerksbetrieb.
Bitte Angebot einholen. |
|
|
 |
solarfix
Öfters hier


Angemeldet: 21.05.2006
Beiträge: 24
|
Verfasst am:
09.12.2006, 18:42 |
 |
Ping Slammy:
Bei Quermontage sollte man auf die Randabstände der Zellen zum Rahmen achten.
Manche Modultypen haben sehr geringe Abstände und eine Verschattung durch Schmutzansammlungen ist die Folge.
solarfix |
|
|
|
 |
|
|