Hallo
Kann man mit dem Solarlog bei einem unterdimensionierten Wechselrichter
die Zeiten, in denen der WR wegen Überlastung zurückregelt und nicht die volle Modulleistung übertragen kann, erkennen oder ablesen?
Oder ist dafür ein Überwachungssystem mit Einstahlungssensor nötig?
Gruß
emo |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Klaus
Vielschreiber


Angemeldet: 17.10.2005
Beiträge: 168
Wohnort: Unterfranken
|
Verfasst am:
08.03.2006, 16:15 |
 |
Hallo emo,
Du kannst dich per E-Mail und / oder SMS über eine Störung z.B. Derating, benachrichtigen lassen. Sieht zum Beispiel so aus, hier liegt auf den Modulen zum teil noch Schnee.
Modulfeld 2 - WR1 'SB 5000TL' (Seriennr. ?????????)
String 3: Psoll = 422 W, Pist = 352 W, Abw = 17%
Im Normalfall versucht der WR ja kurz danach wieder anzulaufen, ist ihm dies nicht möglich bekommst Du eine neue Störmeldung. Die Anzahl der Störmeldungen ist einstellbar.
Gruß Klaus
www.pv-appel.de |
|
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2005
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
08.03.2006, 17:11 |
 |
Hallo emo,
das der WR an seine Grenzen gestoßen ist, kannst du im Diagramm ablesen. Die Kurve ist dann oben abgeschnitten. Du brauchst dafür nur den Solarlog.
@klaus
der WR schaltet ja nicht gleich ab, wenn er die max Leistung erreicht, er begrenzt nur die Ausgangsleistung. Das abregeln bei pmax stellt ja keine Störung dar.
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
mppPeak
Gast
|
Verfasst am:
08.03.2006, 21:07 |
 |
| kato hat Folgendes geschrieben: |
... Das abregeln bei pmax stellt ja keine Störung dar.
|
Natürlich hast Du recht Kato.
Man kann aber auch Statusmeldungen im SolarLog einstellen, bzw. sich bei bestimmten Betriebszuständen der Anlage per eMail oder SMS informieren lassen.
Beim Zustand "Derating" bekomme ich eine eMail, wobei bei "mppPeak" ich keine bekomme. |
|
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2005
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
08.03.2006, 21:34 |
 |
Hallo mpp,
wann geht der WR eigentlich in Derating? Wenn er zu heiß wird?
Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
Jörg
Forumsinventar

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 610
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
08.03.2006, 22:03 |
 |
Hi Emo,
es gibt zusätzlich noch ein Ereignisprotokoll in dem jede Statusänderung (also z.B. MppPeak oder Derating) und jeder Fehlercode zeitlich mit Start und Ende aufgelistet wird. Das ist sicher die zeitlich genaueste Methode das Derating zu verfolgen und zu dokumentieren.
Viele Grüße,
Jörg |
|
|
|
 |
wfl9
Stammmitglied

Angemeldet: 12.12.2005
Beiträge: 99
Wohnort: Freiburg
|
Verfasst am:
27.04.2006, 08:59 |
 |
@Jörg
am 08.04.06 hatte ich eindeutig Derating, da über die Mittagszeit der obere Bereich der Leistungskurve abgeschnitten war. In meinem Ereignisprotokoll habe ich allerdings keinen Hinweis bekommen.
Hier fanden sich lediglich die normalen täglichen Meldungen:
1-1-Nachtabschaltung
255-Offline
Kann man da evtl. noch was einstellen am WR oder am Solarlog?
Ach ja, ich habe einen Sunways NT6000 im Einsatz.
Grüsse
wfl9 |
|
|
|
 |
Walter
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.01.2005
Beiträge: 2036
Wohnort: Regen
|
Verfasst am:
27.04.2006, 10:16 |
 |
Bei mir geht der WR öfter in den oberen Leistungsbereich und die Kurve wird abgeschnitten. Das heißt aber nicht gleichzeitig das der WR ins Derating geht.
Das macht er ja nur dann wenn er zu warm wird. das wiederum siehst du wenn die Kurve runter geht. Wenn der WR ins Derating geht regelt er seine Leistung auf ein niedrigeres Niveau ab. Solange er mit Vollast einspeist hat er kein Derating. |
_________________ Gruss Walter ( Lothar Beer )
NEU ! Der Solarlog Shop auf www.solarlog.sonnenertrag.de
www.sonnenertrag.de --- das Info und Ertragsportal
www.sonnenertrag.eu --- unsere Datenbank
www.solarlog-home.de/mittagssonne --- meine private Ertragsseite |
|
|
 |
Jörg
Forumsinventar

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 610
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
27.04.2006, 10:29 |
 |
Hallo wfl9,
zusätzlich zu dem was Walter geschrieben hat:
"Derating" ist eine Fehlermeldung von SMA-Wechselrichtern.
Jeder Hersteller hat andere Status- und Fehlercodes.
Bei Sunways ist es auch abhängig ob es ein 750V oder ein 850V Modell ist. Die 750V Modelle kennen z.B. folgende Status-Codes:
0-OK/MPP
1-Nachtabschalt
2-Netzfehler
5-DC-Übersp.
6-AC-Unt/Übersp
8-Überhitz.
9-FI-Fehler
Status "8-Überhitz." wäre wohl so was wie "Derating".
Viele Grüße,
Jörg |
|
|
|
 |
|
|