Hallo zusammen,
ich werde die PV-Anlage selbst verdrahten. Jetzt kommt mein Problem! Ich habe keinen Elektroplan für den Zählerkasten der alles enthalt was heute aktueller Stand ist!
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ich bin vom Fach arbeite aber in einer anderen Branche!
Danke für eure Unterstützung
Gruß Mike |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
07.03.2006, 23:12 |
 |
Inwiefern brauchst du nen Elektroplan? Verdrahten muss man ja nicht viel! Kundenhauptsicherung rein (z.B. 3x35A), von dort aus auf den Zähler und dann wieder weiter 3 Automaten (z.B. 3x25A), oder ggf. noch auf nen Überspannungsschutz falls vorhanden und von dort aus auf den Wechselrichter. |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
Mike12
Öfters hier

Angemeldet: 15.02.2006
Beiträge: 24
Wohnort: Balingen
|
Verfasst am:
07.03.2006, 23:16 |
 |
Danke für die prompte Antwort,
muß ich die Einspeisung vor oder nach dem "normalen" Zähler vornehmen->
arbeitet der Zähler der ENBW in beide Richtungen?
Danke und Gruß
Mike |
|
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
08.03.2006, 11:21 |
 |
Wie sieht das denn bei dir aus? In einem normalen Zählerschrank sind ja mind. 2 Zählerplätze. Je nachdem wie alt der Zählerschrank ist, sind unten auf die Schienen L1, L2 und L3 Kundenhauptsicherungen oder Brücken. Für den neuen Zähler kommen da einfach 3 Kundenhauptsicherungen drauf. Die Einspeisung erfolgt also vor dem "normalen" Zähler, sonst würde dieser ja Rückwärts laufen und damit wäre das EVU wohl nicht ganz einverstanden
Der Zähler arbeitet in beide Richtungen, ja. Sonst würds da ganz schnell wieder ganz schlaue Leute geben, die da bissal bescheissen  |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
Mike12
Öfters hier

Angemeldet: 15.02.2006
Beiträge: 24
Wohnort: Balingen
|
Verfasst am:
08.03.2006, 16:52 |
 |
Danke für die Antworten!!!
Ich habe auch noch bei Würthsolar einen Stromlaufplan gefunden, in welchem alles ersichtlich ist.
Gruß Mike |
|
|
|
 |
|
|
|