Eckerhart
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 21.12.2007
Beiträge: 60
|
Verfasst am:
12.02.2008, 21:47 |
 |
Hallo,
an anderer Stelle hier im Forum habe ich diese Frage auch schon gestellt, da meine Anlage sehr schlechte Ergebnisse liefert.
Hier kurz die Daten:
PLZ: 48xxx
Dach: Süd, 30°Neigung
Module: 37 x Solarworld 155W mono
WR: SB5000 TL Multi
Ertrag 2007: 743 KWhp
1. String 14 Module
2. String 14 Module
3. String 9 Module
Gesamtgeneratorleistung: 5,735KW
Und hier die Frage:
Der 5000TL hat nur eine AC-Spitzenleistung von 5000W!
Wo bleiben die letzten 735W?
Oder muss ich meine schlechten Erträge an anderer Stelle suchen?
Über Tips wäre ich sehr dankbar!
Eckerhart |
|
|
|
 |
Kollektor
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 31.08.2005
Beiträge: 1636
Wohnort: Südliche Weinstraße
|
Verfasst am:
12.02.2008, 23:16 |
 |
| Eckerhart hat Folgendes geschrieben: |
Oder muss ich meine schlechten Erträge an anderer Stelle suchen?
|
Ja !
Die 5735 W werden nur unter idealsten Bedingungen erreicht ( Kälte, klarer Sonnenschein, senkrechter Lichteinfall ). Der WR ist leistungsmäßig optimal konfiguriert, im Detail habe ich mir Deine Konfiguration nicht angesehen. |
_________________ Sonnige Grüße
Kollektor
Urlaub vom 17.7.08 bis 27.7.08 |
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1303
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
12.02.2008, 23:26 |
 |
Hast Du mal geschaut wie die Module verschalten sind am WR?
Nicht dass der String mit 9 Modulen und einer mit 14 Modulen an einem Tracker ist....
Falls es nicht so ist?
Ist denn generell so asymetrische Verschaltung 4,34kWp zu 1,4kWp sinnvoll? Wäre eine andere Aufteilunge nicht besser 4 x 9?
Wie sind denn die einzelnen Spannungen? Müßte doch der WR im Betrieb anzeigen....
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
Ping Slammy
Vielschreiber

Angemeldet: 03.08.2006
Beiträge: 221
Wohnort: 94362 Neukirchen
|
Verfasst am:
12.02.2008, 23:43 |
 |
Hallo,
Eckerhart.
Leistungstechnisch geht der SB 5000 schon in Ordnung.
Was nicht gerade glück ist, sind die 9 Module an einem MPP Eingang, da du bei 25° Zell Temeratur ca. 310 Volt und bei 70° nur noch ca. 245 Volt hast.
Damit läuft der WR nicht gerade in seinem besten Wirkungsgrad Bereich,
dadurch können schon Verluste entstehen.
Servus
Ping Slammy |
_________________ Wir sind Direkthändler von Modulen, Installateur und
Handwerksbetrieb.
Bitte Angebot einholen. |
|
|
 |
Eckerhart
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 21.12.2007
Beiträge: 60
|
Verfasst am:
13.02.2008, 09:20 |
 |
Hallo,
ich glaube ich muss euch doch meine ganze Geschichte erzählen.
Auch nachzulesen im Riesen-Thread über Ertragseinbusen bei Solarworld Mono-Modulen:
Hallo zusammen,
ich bin auch ein gefrusteter Besitzer einer Solarworld-Anlage mit sehr schlechten Ergebnissen.
Hier meine Anlage:
45 Module Solarworld SW 155 mono!
SMA 5000 TL und SMA 1100E!
Süddach mit 30 Grad Neigung!
Standort: 48341 Altenberge (Münsterland)
Hier meine Erträge:
2005: 790KW/KWp
2006: SMA 5000 def., daher kein Jahresabschluß
2007: 743KW/KWp
Gesamt bis jetzt (Genau 3 Jahre): 13940 KWh
Bevor ich jetzt meinen Lieferanten anspreche, sollten alle gefrusteten Besitzer sich hier im Forum auf einen Stand bringen und das weitere Vorgehen abstimmen. Sind meine 155 mono- Module aus dem Jahr 2004-2005 auch aus Schweden oder woran kann man das erkennen?
Gibt es vieleicht auch Anlagenbesitzer aus dem Münsterland, die sich mit mir zusammentun wollen?
Ich möchte jedenfalls aktiv werden!
MfG
Eckerhart
Also die Anlage wurde von meinem Solateur überprüft (Leerlaufspannung der Strings und Sichtprüfung auf dem Dach). Alles O.K.!
Er glaubt der 5000TL setzt nicht die gesamte Energie um. Er steht nicht auf Störung. Der 5000TL macht öfter Probleme und wurde bei mir auch schon getauscht. Bei mir fehlen schon 4000KWh über 3 Jahre gerechnet.
Was soll ich tun?
Bis dann
Eckerhart |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 2939
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
13.02.2008, 09:36 |
 |
Eckerhart,
wie schon einmal geschrieben ist es mit der Messung der Leerlaufspannung nicht getan!! Daraus kann man nicht ableiten ob die Module gut oder schlecht laufen. Dein Solarteur sollte eine DC-Stromzange besitzen und einmal den Nennstrom der einzelnen Strings bei Betrieb messen. Ferner dürfte es nicht so schwer sein, einmal den Kurzschlussstrom einzelner Module zu messen.
Hilfreich sind auch Wärmebildkameras, mit diesen kann man während des Betriebes schlechte Übergangswiderstände an Lötstellen z.B. feststellen.
Wenn das alles nichts hilft, müssen ein oder 2 Module zum Flashen zu einem Institut geschickt werden. Dies alles ist allerdings die Aufgabe des Solarteurs. Ich würde hier eine schriftliche Frist zur Nachbesserung setzen,... sollte das nicht fruchten, Rechtsmittel einlegen.
Es nützt Dir nichts abzuwarten und hier im Forum nach Hilfe zu rufen, die verständlicherweise nur begrenzt und allenfalls theoretisch möglich ist. Deine Erträge sind schlecht und werden es bleiben, rate bei solchen Problemanlagen dringend zu einem Datenlogger! Hiermit können Störungen jeglicher Art verwertbar dokumentiert werden. Für die 4000kWh Ausfall hättest Du Dir schon 5 Datenlogger kaufen können.
Gruß Helios |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 4.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
Wolkenvertreiber
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.09.2006
Beiträge: 1539
Wohnort: Landkreis Schaumburg
|
Verfasst am:
13.02.2008, 11:05 |
 |
| Zitat: |
| Für die 4000kWh Ausfall hättest Du Dir schon 5 Datenlogger kaufen können. |
Da ist was wahres dran.....  |
_________________ 7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
http://www.wolkenvertreiber.xail.net |
|
|
 |
Kai Hoe
SMA-Team Kundendialog

Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
Beiträge: 30
|
Verfasst am:
13.02.2008, 11:08 |
 |
Sehr geehrter Herr Eckhardt,
wie LumpiStefan richtig erkannt hat sollte nicht der String mit den 9 Modulen und ein String mit 14 Modulen an einem Tracker verschaltet sein. Prüfen Sie deshalb ob am String A des SB 5000TL HC die beiden Strings mit den 14 Modulen angeschlossen sind. Am String B muss der String mit den 9 Modulen angeschlossen sein.
Bitte überprüfen Sie außerdem die Displayanzeige am Wechselrichter ob die angezeigten Leistungswerte für String A und String B plausibel sind. Falls ein String eine verminderte Leistung anzeigt setzen sie sich bitte mit unserer Serviceline in Verbindung.
Ein weiterer Punkt ist die Messung der Leerlaufspannung der einzelnen Strings mit einem geeigneten Messgerät. Bevor sie die Strings vom Wechselrichter trennen, sollten Sie zunächst die AC Sicherung und den DC Lasttrenner ausschalten (ESS Griff abziehen), damit der Wechselrichter stromlos ist. Trennen sie danach nacheinander alle Strings vom Wechselrichter und verbinden sie den Plus-und Minuspol der einzelnen Strings mit einem geeigneten Messgerät. Die beiden Strings mit den 14 Modulen müssen in etwa die gleiche Spannung haben. Der String mit den 9 Modulen muss im Verhältnis zu den 14 Modulen stehen (U0/14*9; U0=Leerlaufspannung der Strings mit den 14 Modulen).
Die Auslegung und das Nennleistungsverhältnis Ihrer PV Anlage sind in Ordnung, so dass der Fehler in der Anlage zu vermuten ist.
Mit freundlichen Grüßen
Kai Hoé |
_________________ Kai Hoe | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder |
|
|
 |
Eckerhart
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 21.12.2007
Beiträge: 60
|
Verfasst am:
13.02.2008, 11:10 |
 |
Klar hätte man einen Datenlogger kaufen können, wenn man vorher gewusst hätte, dass es Ärger gibt. Ich möchte momentan kein Geld mehr in meine Anlage investieren, da die Verluste schon hoch genug sind. Kann man Datenlogger leihen? |
|
|
|
 |
Eckerhart
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 21.12.2007
Beiträge: 60
|
Verfasst am:
13.02.2008, 11:18 |
 |
Hallo liebe Firma SMA,
vieleicht habe ich den WR nicht richtig bezeichent, aber er hat 3 Eingänge. Die Leerlaufspannungen haben gesimmt, an allen Strings.
Ein Display hat mein WR nicht. Nur die LED´s und die grünne brennt.
Sie können mir auch direkt mailen: T.Morselletgmx.de
Grüsse
Eckerhart |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4194
|
Verfasst am:
13.02.2008, 11:32 |
 |
| Kai Hoe hat Folgendes geschrieben: |
| wie LumpiStefan richtig erkannt hat sollte nicht der String mit den 9 Modulen und ein String mit 14 Modulen an einem Tracker verschaltet sein. Prüfen Sie deshalb ob am String A des SB 5000TL HC die beiden Strings mit den 14 Modulen angeschlossen sind. Am String B muss der String mit den 9 Modulen angeschlossen sein. |
Es handelt sich nicht um einen SB 5000TL HC sondern um einen SB 5000TL MS. Sozusagen die erste 5000er Serie.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Wolkenvertreiber
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.09.2006
Beiträge: 1539
Wohnort: Landkreis Schaumburg
|
Verfasst am:
13.02.2008, 11:32 |
 |
| Zitat: |
| Ich möchte momentan kein Geld mehr in meine Anlage investieren, da die Verluste schon hoch genug sind. Kann man Datenlogger leihen? |
Also wenn wir jetzt im Dunkeln tappen und den Fehler bis in dem Sommer suchen müssen......
....hast du bald den sechsten Datenlogger raus!
Dabei hast du doch nur einen Wechselrichter.... der Solarlo100e wäre doch vollkommen ausreichend und auch noch bezahlbar.
Leihen kann man die nicht..... |
_________________ 7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
http://www.wolkenvertreiber.xail.net |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 2939
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
13.02.2008, 11:38 |
 |
| Wolkenvertreiber hat Folgendes geschrieben: |
Leihen kann man die nicht..... |
...wäre vielleicht eine gute Geschäftsidee für unsere SL-Verkäufer. Leihgebühr,...bei Gefallen mit dem Kaufpreis verrechnen.
Gruß Helios |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 4.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4194
|
Verfasst am:
13.02.2008, 11:50 |
 |
| Wolkenvertreiber hat Folgendes geschrieben: |
Dabei hast du doch nur einen Wechselrichter.... der Solarlo100e wäre doch vollkommen ausreichend und auch noch bezahlbar. |
| Eckerhart hat Folgendes geschrieben: |
45 Module Solarworld SW 155 mono!
SMA 5000 TL und SMA 1100E!
Süddach mit 30 Grad Neigung!
Standort: 48341 Altenberge (Münsterland)
|
Ein Solarlog400e mit zwei PiggyPacks müßte es dann doch schon sein.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 2939
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
13.02.2008, 11:58 |
 |
...wie sieht es eigentlich mit dem 1100er aus? Ich nehme an der hat auch kein Display? Und Du weißt nicht wie WR und Module zusammen laufen?
Gruß Helios |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 4.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
|
|