Hallo Sonnengeld und Ostfriesenstrom,
wie bereits von anderen Mitgliedern hier im Forum berichtet, sind die Temperaturwerte der Sunny Boy (SB) und Sunny Mini Central (SMC) Wechselrichter für Anlagenbetreiber nicht einsehbar.
Grund dafür ist, dass diese Information aus SMA-Sicht für den Anlagenbetreiber keinen wirklichen Nutzen darstellt.
Wenn diese Information gegeben würde, muss der Anlagenbetreiber auch in der Lage sein diesen Wert zu interpretieren.
Dazu sind allerdings weitere Informationen wie z.B. thermische Auslegung der eingesetzten elektronischen Komponenten, Messgenauigkeit der Temperaturmessung usw. notwendig.
Wichtig hingegen ist, dass die Wechselrichter unter keinen Umständen Schaden durch Übertemperatur nehmen oder hohe Temperaturen zur schnelleren Gerätealterung führen. Um dies wirksam zu vermeiden, verfügen alle SB und SMC über ein umfassendes Temperaturmanagement.
Bei richtiger Anlagenauslegung und der Installation der Wechselrichter gemäß den Angaben der Installationsanleitung, kommt es zu keinen unzulässig hohen Temperaturen im Inneren des Wechselrichters.
Ein Hinweis noch zum Thema „bei SMA sind Schnittstellen nicht serienmäßig“ von Ostfriesenstrom. Hierzu finden Sie hier im Forum einen Beitrag von SMA unter: http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=10915&highlight=
Mit freundlichen Grüßen |
_________________ Werner Reitze | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder |
|
|
 |
Sonnengeld
Stammmitglied


Info: Interessent
Angemeldet: 05.06.2007
Beiträge: 65
Wohnort: Huisheim
|
Verfasst am:
12.02.2008, 20:01 |
 |
Danke für die Antwort, aber zufriedenstellend ist dies für mich nicht.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass hier der große SMA nachrüsten wird oder dies zumindest in Bearbeitung ist.
Alle, die eine PV-Anlage betreiben sind doch Tüftler und wollen ihre Anlagen überwachen, kontrollieren und verbessern und dazu gehört halt auch die Möglichkeit der Temperaturüberwachung.
Natürlich ist dies nicht unbedingt notwendig aber eine technische Möglichkeit, die genutzt werden will.
Gruß Sonnengeld |
_________________ Jeden Tag fließt Geld von der Sonne zur Erde
www.solarlog-home.de/sunnytime
34,51 kwp - 203 x 170 W Solarfun-Module
1 x 4200 TL und 4 x 7000 HV von SMA
Solarlog 400e über Router 24 Stunden |
|
|
 |
einkristall
Stammmitglied

Angemeldet: 20.09.2007
Beiträge: 53
|
Verfasst am:
12.02.2008, 20:46 |
 |
Hallo...
ich habe das Problem so gelöst:
Wie auf dem Bild hoffentlich zu erkennen sind unter den Kühlrippen Computerlüfter die von einer 4 Kanal Lüftersteuerung gesteuert werden.
Die Lüftersteuerung überwacht über Sensoren die Kühlrippen. Gestern und Vorgestern wo es um die Mittagszeit schon richtig "gebrummt" hat, hatte ich nie mehr als 24° an den Kühlrippen. Das sagt zwar noch nichts über die tatsächliche Innentemperatur aus, ist aber besser als nichts. Und wie ich schon einmal geschrieben habe: Hitze ist irgendwann jeder Elektronik tot.
Gruß
einkristall |
|
|
|
 |
za-ass
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 664
Wohnort: Tauberfranken
|
Verfasst am:
12.02.2008, 21:04 |
 |
|
|
 |
astrafahrer
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.06.2005
Beiträge: 505
|
Verfasst am:
12.02.2008, 21:21 |
 |
|
|
 |
einkristall
Stammmitglied

Angemeldet: 20.09.2007
Beiträge: 53
|
Verfasst am:
12.02.2008, 21:28 |
 |
genau...
Eine ganz nornale Lüftersteuerung aus dem PC Zubehöhr.
Gibt es neu schon ab ca. 25 Euro z.b. bei ebey.
Gruß
einkristall |
|
|
|
 |
Sonnengeld
Stammmitglied


Info: Interessent
Angemeldet: 05.06.2007
Beiträge: 65
Wohnort: Huisheim
|
Verfasst am:
13.02.2008, 13:58 |
 |
Hallo einkristall,
die Lösung finde ich super gut und super billig.
ich nehme an, dass dein WR keine Lüfter eingebaut hat. Ich habe davon nur einen den 4200 TL aber meine anderen vier haben ja einen einmgebauten Lüfter, der irgendwann einschalten soll. Bei welcher Temperatur weiß ich nicht.
Ich werde diese beobachten.
Gruß
Sonnengeld |
_________________ Jeden Tag fließt Geld von der Sonne zur Erde
www.solarlog-home.de/sunnytime
34,51 kwp - 203 x 170 W Solarfun-Module
1 x 4200 TL und 4 x 7000 HV von SMA
Solarlog 400e über Router 24 Stunden |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
13.02.2008, 14:44 |
 |
Anmerkung...
der SB 2100TL mit eingepackten Kühlkörper....schiesst sich selber ab ohne derating zu machen... die passiert irgendeinmal bei einer KK temp von >90°C... also bitte nicht ausprobieren oder so....peng und weg.... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Zehsar
Stammmitglied

Info: Interessent
Angemeldet: 22.08.2007
Beiträge: 103
|
Verfasst am:
13.02.2008, 16:06 |
 |
| Xam Ralso hat Folgendes geschrieben: |
... mit eingepackten Kühlkörper...
... also bitte nicht ausprobieren oder so... |

... also nein,
... also wissen sie, ... wer macht den so was  
 |
|
|
|
 |
dr.dotti
Stammmitglied

Angemeldet: 12.09.2007
Beiträge: 50
|
Verfasst am:
13.02.2008, 21:14 |
 |
Hallo,
da meine WR im Innenbereich hängen hab ich die Deckel auf Abstand gesetzt somit kann die Wärme leichter aus den WR entweichen.
mfg
Klaus D. |
|
|
|
 |
phenning
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 11.09.2007
Beiträge: 661
Wohnort: Weingarten/Baden
|
Verfasst am:
13.02.2008, 22:28 |
 |
Leute, schaut mal den Thread "Bewerbung um den Europäischen Solarpreis" in "Diskussion über" an. Dort könnt Ihr Euch mal revanchieren für die Hilfe hier im Forum. |
|
|
|
 |
|
|