Habe meine Module bekommen, sind mit Tyco Anschlußdose. Dazu gab es ein fertig konfektioniertes Kabel mit + und - Stecker.

Ich habe Solarmax WR 6000E mit MC3 Steckern und Solarmax 6000C mit MC4-Steckern.

Um die Module anzuschließen muss ich pro String 2 Anschlusskabel mit Steckern von Multicontakt und Tyco verwenden.

Habe mir also lose Stecker zum selbstkonfektiuonieren bestellt.

Problem:

Die MC3 Stecker besteht aus dem Metallkontakt und dem Gummigehäuse.
Leider ist es mir auch mit größter Kraftanstrengung nicht möglich den Kontakt mit dem befestigten Kabel daran in die Gummitülle zu schieben.

Insbesondere der dickere Buchsenkontakt (+) macht massiven Ärger.


Kennt einer einen Trick wie ich es schaffen kann den Kontakt in die Gummitülle zu bekommen.

Habe es schon mit einem Haarfön probiert das Gummi zu erwärmen. Beim dünneren - Pol hat es funktioniert, aber beim +-Pol nützte mir das auch nichts. Bin schon kurz davor den Stecker längs aufzuschneiden !!!!

Schon jetzt kann ich jedem zur Selbstmontage dringend zum MC4 Stecksystem raten. Ist auch preisgünstiger als Solarlok.


Danke.

Grüße Epoxy
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

bereil
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 06.11.2005
Beiträge: 1312
Wohnort: Ostfriesland

BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 12:26 Nach oben

hallo epoxy,

den Stecker längs aufschneiden halte ich nicht für eine so gute Idee.

Ich selbst hatte auch das Problem, daß ich so ein Kabel nicht herstellen konnte. Da habe ich meinen Elektriker angerufen. Er kam auch sofort, hat mich aber auch bestätigt, daß es nicht paßt.

Also haben wir die einfachste und schnellste Möglichkeit genutzt:
Abschneiden, abisolieren, Schrumpfschlauch drüber, Kupfer Verbinder, mit Zange gequetscht (4mal), Schrumpfschlauch zurückschieben, erhitzen, fertig.

Im Wechselrichter, habe ich das Kabel direkt angeschlossen und die beigelegten Stecker nicht genommen.

Bin ja mal gespannt, ob ich für diese Aussage geluncht werde Shocked

Nur zur Kenntnis, wir haben auch selbstverständlich eine Isolationsmessung der PV Anlage gegen Masse gemacht.
2 Werte um 140MOhm und 2 Mal >350MOhm. Laut Bedienungsanleitung der WR müßen diese Werte >2MOhm sein, und das haben wir ja wohl locker geschafft.

Aber Theorie und Praxis sind nun mal nicht immer miteinander verbindbar.

Da fällt mir noch ein Spruch aus meiner Lehrzeit ein:
Theorie ist, es klappt nicht, und keiner weiß warum.
Praxis ist, es klappt, und keiner weiß warum.

Mit sonnigen Grüßen

bereil

_________________
Man muß nach NORDEN gehen um Photovoltaik zu sehen. Eindeutig zweideutig.
7,28kwp 56 Mitsubishi PV-MF130EA2 mit Kaco WR 2x PVI3500xi und Solarlog 400e
www.solarlogshop.de
Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2328
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 12:43 Nach oben

bereil hat Folgendes geschrieben:

Im Wechselrichter, habe ich das Kabel direkt angeschlossen und die beigelegten Stecker nicht genommen.

Bin ja mal gespannt, ob ich für diese Aussage geluncht werde Shocked


Nicht gelüncht aber es entspricht nicht der Vorschrift die Aussagt, dass eine Trennstelle zwischen PV-Generator und WR vorhanden sein muss! In Zuknuft sogar eine Schaltstelle.

Ich dachte es gibt für die Montage der MC-Stecker eine spezielle Zange von MC-Kontakt?
Gruß Elektron

_________________
PV-Wiki is now online for you!
Schon fürs Forum gevotet?
bereil
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 06.11.2005
Beiträge: 1312
Wohnort: Ostfriesland

BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 13:26 Nach oben

Hallo Elektron,

OK, ich war nicht ausführlich genug.
Ich bin von der PV Anlage direkt auf einem Sicherungslasttrennschalter (Lindner Block) gegangen, und von da aus direkt in den Wechselrichter.

Eine spezielle MC Kontakt Zange gibt es sicherlich, doch für die zwei Anlagen die ich nun aufgebaut habe, wollte ich diese Investition nicht tätigen. (Wenn man davon absieht, daß ich gar nicht wußte das es sie gibt Very Happy )

bereil

_________________
Man muß nach NORDEN gehen um Photovoltaik zu sehen. Eindeutig zweideutig.
7,28kwp 56 Mitsubishi PV-MF130EA2 mit Kaco WR 2x PVI3500xi und Solarlog 400e
www.solarlogshop.de
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 13:29 Nach oben

Die Zange gibt es und die hat auch jeder Elektriker, der ne Photovoltaikanlage installiert Smile

@ Epoxy
Die Zange die es dafür gibt, ist eigentlich recht simpel. Man zieht einen hohlen Plastikkonus rein, kannst dir vorstellen wie das vordere Teil von nem Kugelschreiber, bis er fast im Gummi verschwunden ist. Dann von Hinten den Stecker rein und den Konus komplett durchziehen.
Da es mit der Zange schon recht schwierig geht, glaub ich nicht, dass man sowas mit nem Kugelschreiber realisieren könnte, aber kannst ja mal testen oder vielleicht findest was anderes

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Parasit
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 02.03.2006
Beiträge: 15

BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 19:34 Nach oben

meine wechselrichter habe ich auch direkt angeschlossen und ich wüßte nicht, warum man das nicht darf.

weder auf der DC-seite noch auf der AC-seite habe ich eine trennstelle.

von der EVU gab es jedenfalls keine einwände.....
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 19:42 Nach oben

Parasit hat Folgendes geschrieben:
meine wechselrichter habe ich auch direkt angeschlossen und ich wüßte nicht, warum man das nicht darf.

weder auf der DC-seite noch auf der AC-seite habe ich eine trennstelle.

von der EVU gab es jedenfalls keine einwände.....


Bei welchem EVU bist du denn? Dass du auf der AC-Seite keine Trennstelle hast, das kann nicht sein. Nach dem Zähler muss ne Sicherung rein, komme was wolle. Wenn du auf der DC-Seite keine Trennstelle hast, wie sind dann denn die Strings an den Wechselrichter angeschlossen?

Dass man auf der DC-Seite keinen Trennschalter verwendet lass ich mir eingehen, denn den Sinn darin werd ich wohl nie verstehen. Sobald man die Sicherung auf der AC-Seite rauswirft, ist die DC-Seite ohne Last und somit problemlos durch Stecker ziehen zu trennen

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Parasit
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 02.03.2006
Beiträge: 15

BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 19:51 Nach oben

mein EVU ist die EON Avacon

auf der AC-seite habe ich natürlich die sicherung und auch einen überspannungsschutz. wäre ja schade um die wechselrichter Very Happy

am wechselrichter ist alles direkt angeschlossen( auf klemme).

mit trennstelle meinte ich, dass die WR nicht mit stecker oder anderen ausschalteinrichtungen versehen sind.
solerling
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 624
Wohnort: 85

BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 20:33 Nach oben

Epoxy hat Folgendes geschrieben:
Habe meine Module bekommen, sind mit Tyco Anschlußdose. Dazu gab es ein fertig konfektioniertes Kabel mit + und - Stecker.

Ich habe Solarmax WR 6000E mit MC3 Steckern und Solarmax 6000C mit MC4-Steckern.

Um die Module anzuschließen muss ich pro String 2 Anschlusskabel mit Steckern von Multicontakt und Tyco verwenden.

Habe mir also lose Stecker zum selbstkonfektiuonieren bestellt.

Problem:

Die MC3 Stecker besteht aus dem Metallkontakt und dem Gummigehäuse.
Leider ist es mir auch mit größter Kraftanstrengung nicht möglich den Kontakt mit dem befestigten Kabel daran in die Gummitülle zu schieben.

Insbesondere der dickere Buchsenkontakt (+) macht massiven Ärger.


Kennt einer einen Trick wie ich es schaffen kann den Kontakt in die Gummitülle zu bekommen.

Habe es schon mit einem Haarfön probiert das Gummi zu erwärmen. Beim dünneren - Pol hat es funktioniert, aber beim +-Pol nützte mir das auch nichts. Bin schon kurz davor den Stecker längs aufzuschneiden !!!!

Schon jetzt kann ich jedem zur Selbstmontage dringend zum MC4 Stecksystem raten. Ist auch preisgünstiger als Solarlok.


Danke.

Grüße Epoxy
Halloo epoxy
ich habe die gummihülle erst mit nem körner oder durchschlag ausgeweitet,musst etwas öl oder ich hab ..pril..genommen damit er besser rutscht und drück in soweit rein damit die öffnung weiter wird dann zieh ihn heraus und drück das ebenfalls geschmierte kabel durch die öffnung bis es vorn ca.zwei centimeter rausschaut ,dann quetsche die hülse drauf und zieh das kabel zurück bis es einrastet......brauchst ein wenig übung aber bei mir hats funktioniert!
viel spass solerling
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 21:09 Nach oben

Parasit hat Folgendes geschrieben:
am wechselrichter ist alles direkt angeschlossen( auf klemme).

mit trennstelle meinte ich, dass die WR nicht mit stecker oder anderen ausschalteinrichtungen versehen sind.

Und was ist das für ein Wechelrichter? Dass man die AC-Seite nach der Sicherung direkt auflegt ist klar, aber die DC-Seite darf meines Wissens nicht direkt aufgelegt werden und wenn doch, dann ist das ein riesiger Schwachsinn.
Glaube auch nicht, dass ein erfahrener und kompetenter Elektriker sowas macht.

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
fadeka
Moderator



Angemeldet: 11.09.2005
Beiträge: 196
Wohnort: 94110 Wegscheid

BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 22:17 Nach oben

Hallo

Mit etwas Vaseline kann man die Stecker leichter montieren

Gruss
Franz

_________________
Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher (Voltaire 1694-1778)
Atommafia
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 534

BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 23:40 Nach oben

Tach
[quote="blabla"]
Parasit hat Folgendes geschrieben:

Glaube auch nicht, dass ein erfahrener und kompetenter Elektriker sowas macht.


Elektriker selten bis garnicht ,aber Solalateure und vor
allem Selberbastler häufiger


MfG
Parasit
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 02.03.2006
Beiträge: 15

BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 10:16 Nach oben

die wechselrichter sind von siemens und man kann sie nur direkt auf beiden seiten anschließen. ich wüßte nicht warum man das nicht darf oder was dagegen spricht.......

ich bin selber elektriker und habe die WR auch selber angeschlossen. bei siemens gibt es nun mal keine andere anschlußmöglichkeit.

wo steht geschrieben, das man WR nicht direkt anschließen darf? .....das würde mich mal interessieren Very Happy
Parasit
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 02.03.2006
Beiträge: 15

BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 11:05 Nach oben

hier mal ein kleiner abschnitt aus der betriebsanleitung von siemens:

-------------------------------------------------------------------------------------
Vor dem Anschluss sind sämtliche Leitungen spannungsfrei zu schalten.
Zur einfachen Montage lösen Sie nun die Schrauben der unterhalb der Klemmen angebrachten Zugentlastungen, und entnehmen Sie die Klemmenbügel.
Es wird nun zunächst die Plusleitung des Solargenerators an der entsprechend gekennzeichneten Klemme angeschlossen. Anschließend wird mit der Minusleitung ebenso verfahren. Achten Sie dabei darauf, dass die Kabel lang genug sind damit die Klemmenbügel der Zugentlastung nach der Montage wieder am Gerät befestigt werden können.
Die DC-Eingänge der MASTER und SLAVES dürfen nicht parallel geschaltet werden. Jedes Gerät benötigt einen eigenen String.
Achten Sie darauf, dass vor dem Anschluss der Kabel der DC-Trennschalter im Generatoranschlusskasten ausgeschaltet ist, die sonst eventuell entstehenden Lichtbögen können die Eingangsklemmen beschädigen.
Bei Anlagen ohne separate DC-Freischaltstelle sind die Steckverbindungen an den PV-Modulen bei ausgeschaltetem Wechselrichter zu trennen.
Eine Verpolung der Anschlüsse ist unbedingt zu vermeiden, da beim Wiederauf-trennen eines verpolten Anschlusses ein Lichtbogen zu erwarten ist, der die benutzten Klemmen beschädigen kann.
Epoxy
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 28.02.2006
Beiträge: 48
Wohnort: 19246

BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 11:16 Nach oben

Danke für die vielen Tipps zur Montage eines MC3-Steckes.

Am besten scheint mir die Variante mit Kugelschreiber als Konus und Vaseline als Schmiermittel.


Ich werde vom Erfolg/Mißerfolg berichten.

Sonnige Grüße

Epoxy
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS