Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 yasdi: WR wird nicht gefunden - yasdi-Problem? Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
lord-of-linux
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 13.09.2007
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 01:39 Nach oben

Hallo,

ich habe zur Zeit ein kleines Problem. Bei meiner Cousine ist seit einigen Monaten eine Anlage installiert und vor einigen Tagen hat der Installateur auch die PiggyBacks geliefert und eingebaut.

Die Abfrage per yasdi klappt bei 5 von 6 Wechselrichtern ohne Probleme. Der 6te ist jedoch leider nicht per yasdi auffindbar. Woran kann dies liegen? Hat jemand eine Idee, wie ich von der Softwareseite her recherchieren kann, ob das ein Hardware- oder ein Software-Problem ist?

(Die WRs sind per RS-485 an einem USB-Seriell-Adapter angeschlossen, der an eine Fritz!Box hängt)

Die Anlage ist leider ungefähr 150 bis 200 Kilometer entfernt, deshalb kann ich leider schlecht kurz mal kontrollieren. Und den Solarteur gleich damit zu beauftragen, ohne zu prüfen, ob nicht yasdi ein Problem hat, ist wahrscheinlich nicht so schlau.

_________________
MfG,
lord-of-linux

Mitentwickler des OpenSource Datenlogger solar-logger.
Mehr Infos unter http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/
Eberhard
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1480
Wohnort: 95233 Helmbrechts

BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 01:43 Nach oben

Am letzten Wr des 485 Buses sollte Jumper C , der unterste gesteckt sein, in den anderen WR kein Jumper.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard

_________________
meine Anlage http://www.ebi-mueller.de
DL SUNNY WebBox
WR 2x SB5000 TL HC ESS 48 Sanyo 210=10,08kWp 1xSB4200 TL HC 12St Sanyo210, 8St Sanyo215=4,24kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=253
LumpiStefan
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1250
Wohnort: Sindelfingen

BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 01:47 Nach oben

Anzahl der WR und die Seriennummern sind aber korrekt angegeben, oder?

Ich denek am eheseten bekommst Du wohl hier HIlfe:
http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/forum/viewforum.php?id=3

Stefan

_________________
12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/
lord-of-linux
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 13.09.2007
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 09:42 Nach oben

Danke für die Tipps,

@Eberhard: Du gehst also auch von einem Problem auf der Hardwareseite aus? Dann muss wohl doch der Solarteur nochmal ran.


@LumpiStefan: Danke, das Forum ist mir wohl bekannt. Ich denke aber, Heiko Prüssing ist hier einfacher zu erreichen und hoffe, dass er sich dazu äußert. Außerdem habe ich mit dr.dotti schon gechattet und er Tippt auch auf Hardware. Wollte mir halt noch ein bisschen Meinung einholen, bevor der Solarteur umsonst informiert wird.

_________________
MfG,
lord-of-linux

Mitentwickler des OpenSource Datenlogger solar-logger.
Mehr Infos unter http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/
Heiko Prüssing
SMA-Team Kundendialog


Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
Beiträge: 1

BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 10:16 Nach oben

Hallo lord-of-linux,

ich denke, es ist ein Hardwareproblem. Um sicher zu gehen,
könnte man noch einmal mit einer anderen Software
wie z.B. SunnyData oder SunnyDataControl (SDC) testen, ob man
mit diesen Programmen eventuell alle 6 WR bekommt.

Beim RS485-Bus sollte man möglichst einen automatischen RS485-Umsetzer
verwenden, um Timingprobleme bei der Richtungsumschaltung zu vermeiden.

MfG,
Heiko Prüssing
Softwareentwicklung

_________________
Heike Prüssing | SMA Technologie AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder
lord-of-linux
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 13.09.2007
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 14:41 Nach oben

Wie gesagt, ist für mich nicht machbar bei der Anlage vorbeiuschauen. Ansonsten hätte ich schon längst mit einer anderen Software getestet.

Der RS-485-USB-Konverter ist ein ICPCon 7561, der eine "automatische Datenrichtungskontrolle für RS-485" bietet.


Ich werde dann wohl mal dafür Sorgen, dass der Solarteur sich das anschaut.

Danke für eure Antworten.

_________________
MfG,
lord-of-linux

Mitentwickler des OpenSource Datenlogger solar-logger.
Mehr Infos unter http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de