Hallo,

habe aktuell ein Angebot für 72 Modulen Solar World 200 W-poly an 3x SB 4200TL Wechselrichter.

Frage:

Passt das so..?
lt Datenblatt - Empfohlene max. PV-Leistung 4900 WP
Max. DC-Leistung 4400W

Was bedeutet bei SMA das "HC"(SB 4200TL HC) das "HC"steht bei mir nicht auf dem Angebot ??

Mein Dach: 25° Neigung, SÜD +35°, in Nordbayern-Unterfranken

Weis jemand bescheid ??

Vielen Dank
Skydive
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 25.02.2006, 13:10 Nach oben

Die Anlage ist so ok, ja. Wechselrichter mit der Erweiterung HC hat SMA überarbeitet, wodurch man nun einen höheren Wirkungsgrad erreicht.

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Carlson
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 317
Wohnort: Regensburg

BeitragVerfasst am: 25.02.2006, 13:11 Nach oben

hallo

passt so würde ich sagen,
Allerdings würde ich auch mal 2 St. SMA5000 bestückt mit je 30 Modulen
und 1 St. SMA2100 bestückt mit 12 Modulen in erwägung ziehen.
Damit kann man ein etliche Hundert Euros sparen.

_________________
Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz
Walter
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.01.2005
Beiträge: 2036
Wohnort: Regen

BeitragVerfasst am: 25.02.2006, 13:15 Nach oben

Für was genau das HC steht kann ich nicht sagen, aber es handelt sich um die neueste Generation von Wechselrichtern. Jeder String ist mit einem eigenen mpp Tracker ausgestattet und die Wechselrichter sind mit allen handelsüblichen Zellen 6" und 6" + problemlos betreibbar

_________________
Gruss Walter ( Lothar Beer )
NEU ! Der Solarlog Shop auf www.solarlog.sonnenertrag.de
www.sonnenertrag.de --- das Info und Ertragsportal
www.sonnenertrag.eu --- unsere Datenbank
www.solarlog-home.de/mittagssonne --- meine private Ertragsseite
Carlson
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 317
Wohnort: Regensburg

BeitragVerfasst am: 25.02.2006, 13:32 Nach oben

HC steht für HighCurrent DC Eingang
Ein HC Gleichstromeingang (DC-Eingang) kann max 10 A verarbeiten

Den 5000er z.B. gibt es in 2 Ausführungen
a) Standard mit 3 DC Eingängen MPP Tracker zu je max. 7,x Ampere
b) HC-Version mit 2 DC Eingängen MPP Tracker zu je max. 10 Ampere

Die HC Version wird benötigt für Module mit einen DC Strom
grösser 7 Ampere im MPP z.B. SHARP oder TOTAL poli Module

Preislich sind die Varianten gleich.

Gruss

_________________
Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz
kato
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2005
Wohnort: Südbrandenburg

BeitragVerfasst am: 25.02.2006, 14:48 Nach oben

Hallo Skydive,

dass passt. Der Vorteil ist, du hast später 6 identische Strings die du vergleichen kannst.(wenn natürlich alles auf dem selben Dach ist) So kannst du Abweichungen schnell feststellen.

Kato

_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
Skydive
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 31.01.2006
Beiträge: 192
Wohnort: Unterfranken

BeitragVerfasst am: 28.02.2006, 22:01 Nach oben

Hallo,

vielen Dank für die Infos..
das mit den 6 identischen Strings finde ich auch ganz interesant..

Gruß
Skydive
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS