lehmann28 hat Folgendes geschrieben:
Da die Kaco-Wechselrichter grundsätzlich 3-phasig angeschlossen sind werden alle Wechselrichter beim Ausfall einer Phase sich vom Netz trennen und nicht mehr einspeisen. Dieses hat nichts mit der 4,6kW Unsymmetrie zutun.

Das letzte Zitat von Dir ist maßgebend!
Zitat:
Er darf daher nur in Kombination mit mindestens zwei weiteren Wechelrichtern betrieben werden, so dass die Unsymmetrie nicht mehr als 4,6kW beträgt.



Was denn jetzt? Speist so ein Kaco dreiphasig oder einphasig ein? finde grad keine Kacobeschreibung.

Aber allgemein:
Wenn 3~ Einspeisung eines WR, dann ist die Unsymetriediskussion ... nicht nötig!
Wenn 1~ Einspeisung eines WR hmmm dann sollten die WR an den anderen beiden Phasen bei P>4,6kW auch abschalten (oder Leistung begrenzen). Kommunizieren die etwa meinenand Confused

Die Betrachtung des Spannungsrückgangs und Spannungssteigerungsschutz bzw. der dreiphasigen Überwachung ist nur die Sicht aufs Netz und sagt nix zur Unsymetrie wenn einer von 3 WR an seiner jeweiligen Phase ausfällt.

Gruß MonoPoly

Uuups @webpaule ..... Glückwunsch trotz aktuellem Ärger mit Deiner Anlage und viel Erfolg bei der Klärung ... und natürlich viel Sonne aufs Dach!

_________________
Dreißig Hippies und zwei Sunnyboys wandeln in 28° liegend aus Richtung 168° kommende Photonen völlig geräuschlos in Euronen.
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4099

BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 00:59 Nach oben

Zehsar hat Folgendes geschrieben:
... zur Hand und schlage die Seiten 16 und 17 auf.
Dort steht, wie es für 1, 2, 3, 4, ..., n Wechselrichter geht und wie Kaco das will. Der 4. WR darf lediglich auch kein 5000xi sein...


Und wer behauptet hier etwas anderes?

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4099

BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 01:02 Nach oben

MonoPoly hat Folgendes geschrieben:
Was denn jetzt? Speist so ein Kaco dreiphasig oder einphasig ein? finde grad keine Kacobeschreibung.

Aber allgemein:
Wenn 3~ Einspeisung eines WR, dann ist die Unsymetriediskussion ... nicht nötig!
Wenn 1~ Einspeisung eines WR hmmm dann sollten die WR an den anderen beiden Phasen bei P>4,6kW auch abschalten (oder Leistung begrenzen). Kommunizieren die etwa meinenand Confused

Die Betrachtung des Spannungsrückgangs und Spannungssteigerungsschutz bzw. der dreiphasigen Überwachung ist nur die Sicht aufs Netz und sagt nix zur Unsymetrie wenn einer von 3 WR an seiner jeweiligen Phase ausfällt.


Lies Dir doch bitte nochmal genau durch was ich geschrieben habe. Ist eigentlich eindeutig. Wink

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
das399igste
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1240
Wohnort: Region Hannover

BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 01:05 Nach oben

Zehsar hat Folgendes geschrieben:
Bitte Tom, nimm die Installationsanleitung für die Elektrofachkraft für
Powador 2500xi / 3500xi / 4000xi / 4500xi / 5000xi zur Hand und schlage die Seiten 16 und 17 auf.


Die Texte hatte ich ja schon oben angeführt.

Zitat:

Dort steht, wie es für 1, 2, 3, 4, ..., n Wechselrichter geht und wie Kaco das will. Der 4. WR darf lediglich auch kein 5000xi sein.


da stehen doch nur Beispiele für 3 WR, oder habe ich was übersehen?

Zitat:

Wenn Du bessere Ideen hast, dann stelle sie bitte hier vor oder weise nach, warum es so, wie Kaco es beschreibt, falsch ist.

Ich bin in der Lernphase, was PV betrifft, aber deshalb glaube ich noch lange nicht alles.


Auch wenn ich das angezettelt habe, denke ich inzwischen das Tom recht hat. 4x 5000xi geht nicht mit der VDEW konform was die Unsymmetrie angeht.

Sonnige Grüße
Harald

_________________
Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.

Dachneigung 32°, Süd, 26 Ersol/aimex Ganymed225M mono (5,85kWp) SMA SB5000TL HC MS, SL 800e
Der Anlagenvergleich unter http://www.solarlog-home.de/das399igste/
MonoPoly
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 10.07.2007
Beiträge: 309
Wohnort: Do Süd

BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 01:11 Nach oben

lehmann28 hat Folgendes geschrieben:

Lies Dir doch bitte nochmal genau durch was ich geschrieben habe. Ist eigentlich eindeutig. Wink

Der Tom Cool


Ja beim Ausfall einer Phase trennen sich alle -weil eben alle 3~ überwacht sind, nur was ist, wenn ein WR ausfällt? Dann speisen die anderen beiden lustig weiter ein, weil ja noch alle 3 Phasen da sind Wink

Also auch bei nur 3 WR ist das m.E. nicht ok, ausser die redenen noch irgendwie anders miteinander ....

_________________
Dreißig Hippies und zwei Sunnyboys wandeln in 28° liegend aus Richtung 168° kommende Photonen völlig geräuschlos in Euronen.

Zuletzt bearbeitet von MonoPoly am 01.02.2008, 01:14, insgesamt einmal bearbeitet
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4099

BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 01:13 Nach oben

MonoPoly hat Folgendes geschrieben:
Ja beim Ausfall einer Phase trennen sich alle -weil eben alle 3~ überwacht sind, nur was ist, wenn ein WR ausfällt? Dann speisen die anderen beiden lustig weiter ein, weil ja noch alle 3 Phasen da sind Wink


Richtig. Wo ist nun das Problem?

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
MonoPoly
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 10.07.2007
Beiträge: 309
Wohnort: Do Süd

BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 01:17 Nach oben

lehmann28 hat Folgendes geschrieben:

Richtig. Wo ist nun das Problem?

Der Tom Cool


Dass danach kein Kaco oder auch anderer WR > 4,6 kW ans Netz dürfte ....

ausser er schwätzt mit seinen Kumpels hinsichtlich der symetrie Laughing

_________________
Dreißig Hippies und zwei Sunnyboys wandeln in 28° liegend aus Richtung 168° kommende Photonen völlig geräuschlos in Euronen.
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4099

BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 01:19 Nach oben

MonoPoly hat Folgendes geschrieben:
Dass danach kein Kaco oder auch anderer WR > 4,6 kW ans Netz dürfte ....

ausser er schwätzt mit seinen Kumpels hinsichtlich der symetrie Laughing

Wieso das denn? Schonmal etwas von Normalbetrieb und Fehlerfall gehört? Wink

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Max
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 13.01.2006
Beiträge: 200

BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 01:35 Nach oben

Hallo,

so hab das hier mal überflogen.

Ich seh das genauso wie Tom und Eberhard.

Hab mal nen Datenblatt angeschaut.
Der Kaco 5000 XI hat als AC Nennleistung 5500 Dauernennleistung.
Als AC Maximalleistung sogar 6000.

Er speist einphasig ein und überwacht nur dreiphasig.

Somit ist hier eine Unsymmetrie vorhanden. Vorschriftenbezug:

VDN Ergänzungen zur VDEW-Richlinien.
Seite 20 2.1.2

Viele Grüße
Max


Zuletzt bearbeitet von Max am 01.02.2008, 01:48, insgesamt 2-mal bearbeitet
MonoPoly
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 10.07.2007
Beiträge: 309
Wohnort: Do Süd

BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 01:36 Nach oben

lehmann28 hat Folgendes geschrieben:

Wieso das denn? Schonmal etwas von Normalbetrieb und Fehlerfall gehört? Wink


Nö nicht wirklich, Embarassed
Verdiene meine Brötchen seit über 8 Jahren nicht mehr mit PV. Da ist mir wohl ein Reglement in der Zeit durch gegangen. Wo ist das denn beschrieben?

Fehler ist auch wenn eine Phase fehlt, das ist überwacht und gesichert ....
Wenn einer von 3 WR defekt ist, und der Betreiber ein paar Wochen Zeit für die Fehlerbehebung braucht ..... ah dann schaltet der Betreiber die anderen beiden im Hochsommer auch raus, könnte ja unsymetrisch werden .... Laughing

Na ja, bin nu müd ... Gute Nacht ...

Gruß MonoPoly

_________________
Dreißig Hippies und zwei Sunnyboys wandeln in 28° liegend aus Richtung 168° kommende Photonen völlig geräuschlos in Euronen.
hgf1948
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 25.04.2006
Beiträge: 451
Wohnort: Am Ammersee

BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 02:43 Nach oben

webpaule hat Folgendes geschrieben:

4 x KACO 5000xi


Zehsar hat Folgendes geschrieben:

Dort steht, wie es für 1, 2, 3, 4, ..., n Wechselrichter geht und wie Kaco das will.
Der 4. WR darf lediglich auch kein 5000xi sein
.

Noch Fragen?

_________________
6,45 kWp, 30 Sanyo HIP-215NHE, 3 SMA SB 2100TL, SL800e, Inbetriebnahme 17.12.2007
Azimut 180°, Neigung 40°, Verschattungen (Gaube, 2 Kamine, 3 Bäume)
http://www.solarlog-home.de/essencepur
webpaule
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 29.01.2008
Beiträge: 13

BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 05:50 Nach oben

@Zehsar
Tom hat schon Recht.
Ich bin zwar nicht vom Fach aber auf Seite 17 der Installanleitung steht:
Zitat:
Der Powador 5000xi ist für Anlagen mit mehreren Wechselrichtern konzipiert
und liegt mit 5,5kW oberhalb der Grenze für einphasige Einspeisung. Er darf
daher nur in Kombination mit mindestens zwei weiteren Wechelrichtern
betrieben werden, so dass die Unsymmetrie nicht mehr als 4,6kW beträgt.
Hierzu werden die Wechselrichter auf alle drei Phasen verteilt

Soweit ich verstanen habe sind 3 (auf 3 Phasen verteilt) OK aber was ist mit dem 4. 5000xi?
Er kann ja nur auf einer Phase hängen! Also nicht VDEW konform.
Es wird am Montag der Sachverstänige (Ich werde in drauf hinweisen) auch seinen Senf dazugeben. Dann sehen wir mehr.
Ping Slammy
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 03.08.2006
Beiträge: 221
Wohnort: 94362 Neukirchen

BeitragVerfasst am: 02.02.2008, 01:56 Nach oben

hallo webpaule,

vertraue einfach auf Lehmann, der weis was er spricht oder schreibt. Very Happy :

dass mit der Unsymetrie dürfte eigentlich bekannt sein, da es bereits seit ca. 1998 in Kraft ist.......

gehörts du dem E.ON Gebiet Vilshofen an ??

Kenne den Oberboss ziemlich gut, mit deiner Anlage wirst du keine Chance bei Ihm haben.

Drei 5000er kannst du lassen, aber der 4te muss in einen 4500 getauscht werden, oder andere Lösungen gefunden werden........


Ping Slammy

_________________
Wir sind Direkthändler von Modulen, Installateur und
Handwerksbetrieb.
Bitte Angebot einholen.
Max
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 13.01.2006
Beiträge: 200

BeitragVerfasst am: 02.02.2008, 04:30 Nach oben

Hallo webpaule,

der Sachverständige sollte das schon alleine bemerken bei Überprüfung Deiner Anlage.

Es sei denn, er ist Sachverständiger, der nicht im Bereich der E-Technik
agiert.

Viel Glück
Max
solarteur0502
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 23.01.2008
Beiträge: 121
Wohnort: Aus der Hauptstadt

BeitragVerfasst am: 02.02.2008, 10:08 Nach oben

Ich glaube, wir sind uns alle einig, das die Netzbetreiber irgendwo eine Grenze ansetzen müssen........ist doch AC 4,6 kW, aber aller WR überfahren diesen Punkt doch sowieso, je nach Art des WR. Schieflast demnach doch natürlich weit über 5kW (kVa).
Aber alle EVU's wissen das und sind doch nicht blöd. Haben aber nunmal die Nennleistung (AC) des WR und nicht Pmax. des WR angesetzt.

_________________
Grüße Jörg

Autorisierter Fronius Servicepartner
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS