So mal ein kleines Update.
Der Sachverständige hat die Anlage begutachtet.
Alle Punkte die wir beanstandet haben wurden dur den Sachverständigen bestätigt. Minderleisteung der Anlage und auch die Auslegung der Wechselrichter.
Der 4. Wechselrichter (5000xi) wird nächste Woche durch 2 kleinere ersetzt wobei das mit der Terminlichen Einhaltung bei der besagten Fa. so eine Sache ist........
Also alle hatten Recht die gesagt haben das 4 Kaco 5000xi nicht VDEW konform sind  |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Solarer
Vielschreiber


Angemeldet: 03.05.2006
Beiträge: 173
|
Verfasst am:
11.02.2008, 21:35 |
 |
Hallo zusammen,
da ja jetzt das Problem mit den WR geklärt ist wünsche ich am paule viel Glück und viel Sonne auf seiner Anlage.
Optisch schaut sie ja auf dem Bild garnicht schlecht aus nur das haus drunter is net ganz so schön (noch nicht) |
|
|
|
 |
webpaule
Öfters hier

Angemeldet: 29.01.2008
Beiträge: 13
|
Verfasst am:
22.02.2008, 20:10 |
 |
Ein kleines Update:
Erstmal vorweg die es Heute im anderen Thred mitbekommen haben
Ich entschuldige mich vielmals bei Euch und ich wollte keinen Kleinkrieg sondern nur was richtigstellen. Über dieses Thema werden Gerichte entscheiden und von mir werden diesbezüglich vorerst nichts mehr in das Forum stellen. Ich hoffe Ihr akzeptiert meine Entschudigung.
Anderes Thema:
Heute ist ein 5000xi gegen 2x 2500xi von Kaco getauscht worden.
Nun sollte alles konform sein und für nächte Woche hat sich der Frize von eon angekündigt um die Anlage abzunehmen. |
|
|
|
 |
|
|
|