Werbung:
 
  •  Home   •  Forum   •  letzte Themen   •  Modul-Datenbank   •  PV-Wikipedia   •     Downloads   •  PV-Links   •  Impressum   • 
  •  FAQ   •  Suchen  •   Mitgliederliste   •  Benutzergruppen   •  Registrieren  •  Profil  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   • 
 Problem SO-Eingang Impulsverluste Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
schnupprich
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 27.05.2007
Beiträge: 66
Wohnort: Leipzig

BeitragVerfasst am: 14.01.2008, 07:59 Nach oben

Guten Morgen hgf,
hgf1948 hat Folgendes geschrieben:
schnupprich hat Folgendes geschrieben:
Hallo Jörg und Interessenten,

nach einem wunderschönen Tag mit Sonnenschein und vielen Impulsen von meinem Stromzähler, möchte ich heute die Überwachung des So- Einganges abschließen.

Ablesung: 13.01.2008
Zähler: 22,95 kWh
MC5: 22,05 kWh (3470 Impulse / 375)
Solarlog: So 22,47 kWh
Solarlog: WR 22,52 kWh

Hallo Thomas,

ich nehme an, bei dem von mir fett+rot ausgezeichneten Wert handelt es sich um einen Tippfehler!

Gruß hgf


du hast völlig Recht, es muss heißen:

Ablesung: 13.01.2008
Zähler: 22,95 kWh
MC5: 22,95 kWh (3470 Impulse / 375)
Solarlog: So 22,47 kWh
Solarlog: WR 22,52 kWh


MfG
Thomas

_________________
Module: 36 Algatec Solar ASM - mono 2 - 5 (180W) - 2 Strings
Wechselr.: SMA SunnyBoy 5000 TL HC / S0 - Impuls Eingang
Leistung: 6,48 kWp
Inbetriebn.: 06.07.07
Ausr.: Süd, 35 Grad Dachneigung
Überw.: SolarLog800e
WWW.solarlog-home.de/pvbe
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

kato
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2005
Wohnort: Südbrandenburg

BeitragVerfasst am: 14.01.2008, 09:46 Nach oben

schnupprich hat Folgendes geschrieben:


du hast völlig Recht, es muss heißen:

Ablesung: 13.01.2008
Zähler: 22,95 kWh
MC5: 22,95 kWh (3470 Impulse / 375)
Solarlog: So 22,47 kWh
Solarlog: WR 22,52 kWh


MfG
Thomas


Es sind doch aber 8470 Impulse gezählt worden, was 22,59kwh ergibt. Differenz zum Solarlog 0,13kwh.

Gruß Kato

_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
schnupprich
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 27.05.2007
Beiträge: 66
Wohnort: Leipzig

BeitragVerfasst am: 14.01.2008, 10:22 Nach oben

Hallo Kato,

auch Du hast Recht, muss wohl gestern der viele Ertrag gewesen ein, dass ich meine eigenen Bilder nicht mehr erkennen konnte. Embarassed
Danke für den Tipp.

kato hat Folgendes geschrieben:
schnupprich hat Folgendes geschrieben:


du hast völlig Recht, es muss heißen:

Ablesung: 13.01.2008
Zähler: 22,95 kWh
MC5: 22,95 kWh (3470 Impulse / 375)
Solarlog: So 22,48 kWh
Solarlog: WR 22,52 kWh


MfG
Thomas


Es sind doch aber 8470 Impulse gezählt worden, was 22,59kwh ergibt. Differenz zum Solarlog 0,13kwh.

Gruß Kato


Aber nun!

Ablesung: 13.01.2008
Zähler: 22,59 kWh
MC5: 22,59 kWh (8470 Impulse / 375)
Solarlog: So 22,47 kWh
Solarlog: WR 22,52 kWh


Mfg
Thomas

_________________
Module: 36 Algatec Solar ASM - mono 2 - 5 (180W) - 2 Strings
Wechselr.: SMA SunnyBoy 5000 TL HC / S0 - Impuls Eingang
Leistung: 6,48 kWp
Inbetriebn.: 06.07.07
Ausr.: Süd, 35 Grad Dachneigung
Überw.: SolarLog800e
WWW.solarlog-home.de/pvbe
Wolfgang Neumann
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 22.08.2007
Beiträge: 433
Wohnort: Vellmar

BeitragVerfasst am: 23.02.2008, 05:32 Nach oben

Hallo zusammen,

nachdem Thomas durch seine Messungen ja nun sehr schön dargestellt hat, dass der SL800e am S0-Eingang ein paar Impulse verliert und ich bei mir im laufe der Zeit auch eine Differenz der Zähler feststelle (allerdings nicht so stark) - meine Frage zum Thema:

Gibt es schon Erkenntnisse zur Fehlerursache ?

Viele Grüße
Wolfgang

_________________
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175 SMA SB 4200TL, WebBox+Test:SolarLog 800e

Links: Meine PV-Anlagen
schnupprich
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 27.05.2007
Beiträge: 66
Wohnort: Leipzig

BeitragVerfasst am: 23.02.2008, 16:58 Nach oben

Hallo Wolfgang,

Wolfgang Neumann hat Folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,

nachdem Thomas durch seine Messungen ja nun sehr schön dargestellt hat, dass der SL800e am S0-Eingang ein paar Impulse verliert und ich bei mir im laufe der Zeit auch eine Differenz der Zähler feststelle (allerdings nicht so stark) - meine Frage zum Thema:

Gibt es schon Erkenntnisse zur Fehlerursache ?

Viele Grüße
Wolfgang

zurzeit gibt es keine neuen Erkenntnisse. Die letzte Nachricht ist vom 13.01.08. und Jörg schrieb mir:

Jörg hat Folgendes geschrieben:
Hallo Thomas,

zuerst mal vielen Dank für deine tolle Analyse! Jetzt ist klar, dass der SolarLog nicht alle Impulse erkennt. Ich bin grad noch an anderen Problemen dran und an einer neuen Firmware für 100e/400e, aber ich werde die S0-Zählung natürlich noch mal genauer unter die Lupe nehmen und dich dann benachrichtigen.

Viele Grüße,
Jörg


Bin immer noch dabei brav jeden Tag den Zählerstand im Keller aufzuschreiben und alle Daten in eine Excel- Tabelle zu schreiben um Jörg bei der Suche des Fehlers zu unterstützen. Dabei habe ich festgestellt, dass an Tagen mit wenig Ertrag mehr Impulse fehlen.

Image
Na ja, wir werden uns Wohl oder Übel noch etwas gedulden müssen, bis Jörg unser Problem angehen wird.

MfG
Thomas

_________________
Module: 36 Algatec Solar ASM - mono 2 - 5 (180W) - 2 Strings
Wechselr.: SMA SunnyBoy 5000 TL HC / S0 - Impuls Eingang
Leistung: 6,48 kWp
Inbetriebn.: 06.07.07
Ausr.: Süd, 35 Grad Dachneigung
Überw.: SolarLog800e
WWW.solarlog-home.de/pvbe
schnupprich
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 27.05.2007
Beiträge: 66
Wohnort: Leipzig

BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 14:17 Nach oben

Hallo,

für alle Interessierten ein kleiner Zwischenbericht.
Bis jetzt hat sich die Situation an der falschen Berechnung des So- Impulseinganges nichts geändert (Firmenware V18 30.05.2008), es gibt jeden Tag eine kleine Differenz zwischen dem Abrechnungszähler und dem SL800e. Sie wird immer größer im jeden Monat je mehr der Ertrag steigt. Sad

Januar 3,17 kWh Differenz Monats- Anfang / Ende
Februar 3,42 kWh Differenz Monats- Anfang / Ende
März 4,19 kWh Differenz Monats- Anfang / Ende
April 4,88 kWh Differenz Monats- Anfang / Ende

Frage an Jörg, ist da Besserung in Sicht Question

MfG
Thomas

_________________
Module: 36 Algatec Solar ASM - mono 2 - 5 (180W) - 2 Strings
Wechselr.: SMA SunnyBoy 5000 TL HC / S0 - Impuls Eingang
Leistung: 6,48 kWp
Inbetriebn.: 06.07.07
Ausr.: Süd, 35 Grad Dachneigung
Überw.: SolarLog800e
WWW.solarlog-home.de/pvbe
hgf1948
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 25.04.2006
Beiträge: 457
Wohnort: Am Ammersee

BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 01:09 Nach oben

schnupprich hat Folgendes geschrieben:
Bis jetzt hat sich die Situation an der falschen Berechnung des So- Impulseinganges nichts geändert (Firmenware V18 30.05.2008).

Frage an Jörg, ist da Besserung in Sicht Question

Danke Tomas

für den (eher unerfreulichen) Bericht.
Ich habe den SL800e vor allem wegen des S0-Impulseinganges gewählt.
Solange es noch zu Abweichungen kommt und die SW-Unterstützung auch noch steigerungsfähig ist (z.B. automatischer Abgleich (Korrekturfaktor) der AC-Werte mit den Werten des S0-Eingangs) werde ich mich nicht um einen geeigneten Stromzähler bemühen (Kabel liegt aber schon).

Gruß hgf

_________________
6,45 kWp, 30 Sanyo HIP-215NHE, 3 SMA SB 2100TL, SL800e, Inbetriebnahme 17.12.2007
Azimut 180°, Neigung 40°, Verschattungen (Gaube, 2 Kamine, 3 Bäume)
http://www.solarlog-home.de/essencepur
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS