Hallo,

ich wollte heute mein Solarlog 400 gegen den 800 tauschen.

Folgende Vorgehensweise :

- Sicherung der Daten des 400 auf den PC
- 400 vom Stromnetz trennen
- RS-485 Kabel vom 400 auf den 800 umstecken
- 800 an das Stromnetz anschließen
- Wechselrichter erkennen lassen
- Zurückspielen der zuvor gesicherten Daten auf den 800

Soweit hat das alles funktioniert, aber jetzt kommt's

Nachdem ich alles wie vorher funktionierte sollte natürlich auch die optische Einspeisezählererfassung von ELV an den S0 Bus.

- 800 vom Stromnetz trennen
- Signalausgang des ELV Gebers mit dem S0 Eingang des Solarlog verbinden (Pin 1+2, 3+4 gebrückt)
- Wechselrichtererkennung neu starten

Das Solarlog meldet, dass es einen neuen Wechselrichter erkannt hat und deshalb die Dateien anpassen muss. Da er schreibt, dass es sein muss habe ich ihn machen lassen und nach ca. 5 Minuten war er fertig.

Dann hatte ich auch tatsächlich einen Wechselrichter Nummer 4 für den ich die Impulse pro kWh dann auch auf 150 konfigurieren konnte.

Dann zeigte daer Solarlog plötzlich wahnsinnige Werte an. Eine Einspeiseleistung von 8800 Watt, realistisch waren heute nachmittag ca. 500.

Auch was auf die Homepage hochgeladen wurde war alles andere als sinnvoll.
Momentan Pac = 7789 W / Pdc = 124197 W / Wirkungsgrad 6,7
Status Offsett, 2xStop, Power (alle 3 Wechslrichter waren online).

Der Zähler wurde trotz Konfiguration als Gesamt Bezugszähler auf der Homepage als Wechselrichter angezeigt, hatte jedoch eine Einspeiseleistung von 0 W.

Kann mir einer von Euch sagen was ich falsch gemacht habe ?


Viele Grüße

Michael


P.S. Ich wollte dann wieder auf das 400er zurück.

Also 800 stromlos gemacht und auf den 400 umgesteckt.

Der 400 zeigt plötzlich Wechselrichter 1 nur noch offline an obwohl alle online waren.

Zuerst habe ich vermutet, dass ich vielleicht das Piggy Pack mit der Umsteckaktion beschädigt habe.

Also habe ich um diese Theorie zu verifizieren das PB des Wechselrichter 1 mit dem des Wechselrichter 2 getauscht.

Ergebnis: Wechselrichter 1 war immer noch offline.

Also habe ich die Wechselrichtererkennung des 400 neu gestartet und siehe da, alle Wechselrichter waren wieder da. Allerdings in anderer Reihenfolge als zuvor und alle Daten waren weg. Nachdem ich die Reihenfolge wieder richtig konfiguriert habe konnte ich dann die Backup Datei wieder einspielen und jetzt geht es wieder.

Nur wieso erkennt der 400 den Wechselrichter nicht mehr nur weil der Bus mal auf den 800 umgesteckt war ?

_________________
12,24 kWp
72 Module Trina Solar 170
2 * SMA 4200 TL mit je 2 * 13 Moulen
1 * SMA 3300 TL mit 2* 10 Modulen
Solarlog 800
Am Netz seit 08.11.2007
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Wolfgang Neumann
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 22.08.2007
Beiträge: 433
Wohnort: Vellmar

BeitragVerfasst am: 01.01.2008, 20:30 Nach oben

Hallo Michael,

das Problem mit den wahnsinnigen Werten hatte ich auch beim 800 und auch mal darüber geschrieben: http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=9826&highlight= und http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=10024&highlight=

Welche Firmwareversion hat dein SolarLog800e - sollte unbedingt die aktuelle Version 13 vom 13.12.2007 sein Exclamation

Ich hatte folgende Probleme:
V11 falsche Werte bei WR + S0-Bus Betrieb wahnsinngen Zahlen
V12 Zahlen ok, falsche Summenbildung, der 800 hängt sich sporadisch auf und überträgt keine Daten (Power Reset notwendig), deswegen bei mir nur noch reiner SO-Bus Betrieb - WR wieder direkt an die SMA WebBox gehangen. Neue Firmware V13 konnte nicht mehr installiert werden. Erst ein Vororteinsatz mit Reset zur Werkseinstellung löste die Probleme und ich konnte die V13 einspielen. Datensicherung eingespielt alles in Ordnung.
V13 keine Hänger mehr SO-Bus wird sauber aufgezeichnet. Da ich derzeit die Möglichkeiten des Anlagenvergleichs unter Sunny Portal nutze
Überwache ich mit dem 800 erstmal weiter nur den S0-Bus.

Falls also bei dir die V13 noch nicht drin ist, würde ich den Vorgang nach dem Update noch mal versuchen. Vor dem Update auch mal ein Reset auch die Werkseinstellung machen (Wichtig vorher Datensicherung - da beim Reset alle Daten verloren gehen).

Falls die V13 schon installiert ist. Würde ich erstmal versuchen die WR-Erkennung mit S0-Bus ohne die Einspielung der Datensicherung aus den 400 zu machen und dann zu schauen ob alles läuft. Bei einer Neuerkennung erkennt der 800 erst den S0-Bus als WR 1 und dann die anderen WR. In meinem Beitrag zum S0-Bus Fehler habe ich diese Vermutung mal in den Raum gestellt, dass der S0-Bus Zähler immer der erste sein muss.

Hierzu sollte aber Jörg mal was schreiben, denn der muss es ja am Besten wissen, ob die Reihenfolge der WR für die Berechnung relevant sind.

Die komplette Datensicherung aus dem 400 könntest du dann allerdings nicht mehr einspielen, da die Struktur dann anders ist. Wie man mit einem Editor alte Werte manuell im 800 ändern kann habe ich mal hier beschrieben: http://www.photovoltaikforum.com/ftopic9813.html . Somit könntest je nach Laufzeit deines 400 die Tages, Monats und Jahresdaten noch im 800 nachtragen.

Einfach mal testen (am Besten Morgens anfangen , damit noch genügend Tageslicht für die Einstellungen bleibt Wink ) und wenn nichts mehr geht den Reset zur Werkseinstellung durchführen. Mit aktuellen Sicherungen (System und Daten) läßt sich schnell der Urzustand wieder herstellen.

Viele Grüße
Wolfgang

_________________
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175 SMA SB 4200TL, WebBox+Test:SolarLog 800e

Links: Meine PV-Anlagen
MichaelBC
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.10.2007
Beiträge: 125
Wohnort: 88400 Biberach

BeitragVerfasst am: 02.01.2008, 05:13 Nach oben

Hallo Wolfgang,

vielen Dank für die ausführliche Information.

Mein Solarlog hat die aktuelle Firmware 13.

Der Solarlog hat ja nach Erkennung des Zählers als zusätzlichen Wechselrichter die Daten in irgeneiner Form geändert. Zumindest sagt das die Anzeige.

Ich werde am Freitag nochmal einen Versuch starten.

Viele Grüße

Michael

_________________
12,24 kWp
72 Module Trina Solar 170
2 * SMA 4200 TL mit je 2 * 13 Moulen
1 * SMA 3300 TL mit 2* 10 Modulen
Solarlog 800
Am Netz seit 08.11.2007
Jörg
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 623
Wohnort: 72336 Balingen

BeitragVerfasst am: 02.01.2008, 12:04 Nach oben

Hallo Michael,

leider kommt meine Hilfe für dich zu spät. Ich hab nämlich über Sylvester genau den gleichen Zirkus erlebt wie du, wirklich exakt das gleiche.
Ich hab mir nun auch den ELV-Zähler installiert, habe mit vorher eine Datensicherung gemacht. WR-Neuerkennung usw. usf. Anschließend Datenmüll... Zurückgegangen, WR wurde aber nicht mehr erkannt...

Immerhin habe ich den Vorteil, dass ich hier Abhilfe schaffen kann. Hab mich also rangesetzt, bis das ganze funktioniert hat.
Unter diesem Link findest du nun die Beta-14 Firmware, die all das nun behebt:
http://www.solare-datensysteme.de/firmware/firmware_800e_1.0.0-14.zip
Es waren gleich mehrere Fehler im System, zum einen die Nacherkennung (der S0IN wurde an die falsche Position gesetzt), dann das Einspielen der alten Datensicherung (die WR-Daten wurden nicht korrekt dem WR zugeordnet) und die interne WR-Adresse wurde auf 2 gesetzt, obwohl es nur 1 SMA-WR ist. Dein 400e hat aber bei Adresse 1 Daten abgefragt -> Offline.

Jetzt muss es aber funktionieren, bei mir ging es jetzt auch.

Viele Grüße,
Jörg
MichaelBC
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.10.2007
Beiträge: 125
Wohnort: 88400 Biberach

BeitragVerfasst am: 03.01.2008, 03:58 Nach oben

Hallo Jörg,

ich würde nicht sagen, dass es zu spät kommt. Ich habe meinen zweiten Versuch ja noch nicht gestartet.

Mit der Neuerkennung der Wechselrichter und manuellen Zuordnung hat der 400 heute wieder alle Wechselrichter erkannt. Muss ich da jetzt noch etwas machen ?

Ich konnte mir nicht vorstellne, dass der SolarLog die Piggy Packs umprogrammiert. Sachen gibt's ...

Soll ich dann mit der neuen Firmware das Procedere nochmal durchführen wie ich es vorher gemacht habe ?

Oder gibt es eine bessere Vorgehensweise ?



Viele Grüße

Michael

_________________
12,24 kWp
72 Module Trina Solar 170
2 * SMA 4200 TL mit je 2 * 13 Moulen
1 * SMA 3300 TL mit 2* 10 Modulen
Solarlog 800
Am Netz seit 08.11.2007
Jörg
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 623
Wohnort: 72336 Balingen

BeitragVerfasst am: 03.01.2008, 10:32 Nach oben

Hallo Michael,

(Wichtig! Nochmal das Beta-Update neu laden, es gab noch eine Änderung.)

Die Prozedur ist folgende:
ELV-Zähler anschließen, RS485 anschließen
800e Update einspielen. Auf Werkseinstellung zurücksetzen (Display-Dialog Konfig/Intern/System, ganz hinten).
Dann in der Anfangskonfiguration bei RS485-A "SMA" und bei S0-Zähler "Ja" auswählen. Weiter in die WR-Erkennung.
Dort die Erkennung durchführen lassen.
Jetzt müssen beide "WR" erkannt sein, der ELV-Zähler auf Pos.1, der SMA auf Pos.2
Weiter in die Display-WR-Konfiguration. Dort den Impulsfaktor einstellen und auf Seite 2 das Flag "Verbrauchszähler" anwählen. Speichern.
Jetzt kannst du über den Web-Browser im Dialog "Konfig/Intern/Backup" die alte Datensicherung vom 400e einspielen.

Viele Grüße,
Jörg
MichaelBC
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.10.2007
Beiträge: 125
Wohnort: 88400 Biberach

BeitragVerfasst am: 03.01.2008, 16:53 Nach oben

Hallo Jörg,

ich habe alles gemacht wie von Dir empfohlen. Soweit sieht es bis jetzt ganz gut aus.

Allerdings wird auf der Homepage in der Tagesübersicht die Summe für den Tagesertrag aus der Summe der Wechselrichter UND dem Einspeisezähler gebildet. Das wäre zwar schön. Ist aber so wohl leider nicht der Fall da der Wert dann rund das Doppelte der Wirklichkeit dartellt.

Unter Visualisierung PC auf dem Solarlog stimmt der Wert.

Gibt es für die Homepage eine elegante Lösung ?

Viele Grüße

Michael

_________________
12,24 kWp
72 Module Trina Solar 170
2 * SMA 4200 TL mit je 2 * 13 Moulen
1 * SMA 3300 TL mit 2* 10 Modulen
Solarlog 800
Am Netz seit 08.11.2007
Jörg
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 623
Wohnort: 72336 Balingen

BeitragVerfasst am: 03.01.2008, 18:34 Nach oben

Abwarten, bis der solarlog-home.de Server die Homepage-Dateien für 800e aktualisiert hat und dein Browser seinen Cache geleert hat. Dann tuts.

Viele Grüße,
Jörg
MichaelBC
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.10.2007
Beiträge: 125
Wohnort: 88400 Biberach

BeitragVerfasst am: 03.01.2008, 19:36 Nach oben

Aber die Homepage liegt auf meinem eigenen Server. Muss ich Dateien aktualisieren ?

_________________
12,24 kWp
72 Module Trina Solar 170
2 * SMA 4200 TL mit je 2 * 13 Moulen
1 * SMA 3300 TL mit 2* 10 Modulen
Solarlog 800
Am Netz seit 08.11.2007
MichaelBC
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.10.2007
Beiträge: 125
Wohnort: 88400 Biberach

BeitragVerfasst am: 03.01.2008, 19:43 Nach oben

OK, ich habe gerade gesehen, dass es für das 800 eine eigene Homepage gibt.

Werde ich dann gleich mal probieren....

_________________
12,24 kWp
72 Module Trina Solar 170
2 * SMA 4200 TL mit je 2 * 13 Moulen
1 * SMA 3300 TL mit 2* 10 Modulen
Solarlog 800
Am Netz seit 08.11.2007
Jörg
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 623
Wohnort: 72336 Balingen

BeitragVerfasst am: 03.01.2008, 21:08 Nach oben

Hallo Michael,

du warst schon wieder zu schnell Very Happy
Bitte lade die 800e-Homepage nochmal runter. Falls du es schon gemacht hast, dann reicht es die "visu.html" aus dem Zip-File zu extrahieren und auf deine HP zu kopieren.

Viele Grüße,
Jörg
MichaelBC
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.10.2007
Beiträge: 125
Wohnort: 88400 Biberach

BeitragVerfasst am: 03.01.2008, 21:36 Nach oben

Hallo Jörg,


danke für die Info. Aber diesmal war ich nicht zu schnell...

Hab's noch nicht gemacht Smile

Viele Grüße

Michael

_________________
12,24 kWp
72 Module Trina Solar 170
2 * SMA 4200 TL mit je 2 * 13 Moulen
1 * SMA 3300 TL mit 2* 10 Modulen
Solarlog 800
Am Netz seit 08.11.2007
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS