Hallo,

ich hab da mal ne Frage: Was passiert eigentlich bei einem Stromausfall, wie in diesem Winter durch Bruch der Überlandleitung? Ich produziere ja mit meiner Anlage weiterhin Strom, wird dieser in der Netzbetreiberleitung gespeichert? Kann ich diesen selber nutzen (ist das überhaupt technisch möglich)? Nehmen meine WR und Module Schaden durch Überhitzung?

Danke im voraus, gruß ich
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

kato
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2141
Wohnort: Südbrandenburg

BeitragVerfasst am: 13.02.2006, 17:51 Nach oben

Hallo Solarman,

der Strom wird nur produziert, wenn auch ein Netz anliegt. Falls dieses versagt, kann nicht eingespeist werden. Deinen Wechselrichtern passiert nichts, da diese das erkennen und nicht einspeisen. Die Spannung der Module liegt zwar an, kann aber nicht genutzt werden. Natürlich gibt es dann auch kein Geld vom Versorger und Schuld ist natürlich auch niemand. Wink

Gruß Kato

_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
Doris
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 17.05.2005
Beiträge: 454
Wohnort: im Südosten von Brandenburg

BeitragVerfasst am: 13.02.2006, 18:37 Nach oben

Zitat:
... der Strom wird nur produziert, wenn auch ein Netz anliegt. Falls dieses versagt, kann nicht eingespeist werden. Deinen Wechselrichtern passiert nichts, da diese das erkennen und nicht einspeisen. Die Spannung der Module liegt zwar an, kann aber nicht genutzt werden...


Mal angenommen, ich habe Zugriff auf die AC-Seite des WR und klemme hier ein Mini-Notstromaggregat an.
Springt der Wechselrichter dann an oder nicht?
Und noch viel wichtiger: Was könnte ich dem WR an Last zumuten?
Und am Wichtigsten: Ist dass zulässig?

Wie gesagt - mal angenommen, weil "...Bruch der Überlandleitung..."

Tschüss
Doris

_________________
Ein positiv denkender Mensch weigert sich nicht, das Negative zur Kenntnis zu nehmen. Er weigert sich lediglich, sich ihm zu unterwerfen. (Norman-Vincent Peale 1898-1993)
kato
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2141
Wohnort: Südbrandenburg

BeitragVerfasst am: 13.02.2006, 19:25 Nach oben

Hallo Doris,

die Gedanken habe ich mir auch schon gemacht, ist doch wirklich schade, wenn der Strom produziert wird und nicht verwendet werden kann.

Keine Ahnung, ob das geht...zumindest ohne größere Umschaltarbeiten. Rolling Eyes

Kato

_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2178

BeitragVerfasst am: 13.02.2006, 20:15 Nach oben

Das funktioniert nicht.... jedenfalls nicht einfach so... dank ENS......damit wird ja eine Inselbildung bekämpft.

Weitere Bedingung ist das der Verbrauch höher liegt als die aktuelle Leistung.. aber die Differenz darf nicht höher sein als die Leistung des USV.
Weiter muss das USV extrem Frequenzstabil sein (Dieselgenerator könnt ihr vergessen) da das Frequenzfenster sehr klein eingestellt ist in den Wechselrichtern. (max. +/-0.5 Hz)

Außerdem kann ein Wechselrichter keine Leistungsspitzen abgeben wie es Insel Wechselrichter machen. Diese können kurzzeitig ein Vielfaches der Nennleistung abgeben um zum Beispiel ein Motor zu starten (Kapazitive/Induktive Last!).

Weiter würde jede Einstrahlungs- Änderung oder Last- Änderung die Spannung und Frequenzen tanzen lassen.

wie ein Kartenhaus auf Streichhölzer... mit viel Aufwand ist es möglich... am Gerät müssten jedoch die meisten Abschaltkriterien deaktiviert werden.

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
andreasm
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 15.03.2006
Beiträge: 28
Wohnort: Saarland

BeitragVerfasst am: 15.03.2006, 12:33 Nach oben

und wie ist das, wenn in einer Straße mehrere PV-Anlagen laufen und Strom ins Netz einspeisen - was ist dann bei einem Stromausfall ?

Die Anlagen sehen ja dann jeweils noch, dass noch eine Netzspannung anliegt, da es ja mehrere Anlagen sind.

Entsteht so nicht ein Inselnetz?
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 15.03.2006, 12:39 Nach oben

Es wird ja auch die Netzimpedanz überwacht, sowas wird also nicht möglich sein

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
andreasm
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 15.03.2006
Beiträge: 28
Wohnort: Saarland

BeitragVerfasst am: 15.03.2006, 12:45 Nach oben

Achso, das leuchtet ein.
Ab welcher Impedanz schalten die Wechselrichter in etwa ab?
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2178

BeitragVerfasst am: 15.03.2006, 20:59 Nach oben

Bei einem Sprung von 0.5 Ohm (Alte Norm) oder 1.0 Ohm (Entwurf neue Norm)....

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Don Carlos
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 27.02.2006
Beiträge: 450

BeitragVerfasst am: 15.03.2006, 23:17 Nach oben

Es gibt doch auch WR ohne ENS dafür mit sog. Phasenwächtern. Wir bei denen auch die Netzimpendanz überwacht? Was passiert in diesem Fall?
D.C
felskrone
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 20
Wohnort: cuxhaven

BeitragVerfasst am: 29.08.2006, 23:23 Nach oben

na ganz einfach.für notfälle noch ein paar module als insel schalten.batterie,regler,wechselrichter dran und schon flimmert die kiste. Very Happy
Kollektor
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 31.08.2005
Beiträge: 1999
Wohnort: Südliche Weinstraße

BeitragVerfasst am: 30.08.2006, 22:20 Nach oben

felskrone hat Folgendes geschrieben:
na ganz einfach.für notfälle noch ein paar module als insel schalten.batterie,regler,wechselrichter dran und schon flimmert die kiste. Very Happy


Aber nicht im Winter bei hohem Schnee. Und ein Notstromaggregat kostet weniger als ein paar Module und liefert den Strom wetterunabhängig. Inselanlagen sind niemals sinnvoll bei netzangebundenen Objekten.

_________________
Sonnige Grüße
Kollektor
Betatester
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2273
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 31.08.2006, 06:59 Nach oben

`Morgen,

mein Nachbar hat ne Biogasanlage ...ist es möglich diese Anlage sozusagen als "Generator" zu nehmen, damit meine Anlage weiterläuft bei Stromausfall ausserorts.

Betatester

_________________
>>>>>> Zentraleuropa als Satbild alle 15 Min. aktualisiert // nachts im IR-Modus!
/
Für alle "Bild"-leser: http://www.bildblog.de Wink
/
felskrone
Öfters hier
Öfters hier



Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 20
Wohnort: cuxhaven

BeitragVerfasst am: 31.08.2006, 17:59 Nach oben

sicher hast du recht.aber ne kleine insel ZUSÄTZLICH.Aber bei schnee natürlich ein problem.es sei denn man kann ihn runterschaufeln.gruss.klaus

_________________
Inselanlage: 20x Antec 33 Watt /p
20x Antec 43 Watt/p
Solarladeregler:Steca 3030
Windrad Mallard 600, 600W/h
Laderegler Juta 12 a
5000 Watt Batteriespeicher
Atommafia
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 627

BeitragVerfasst am: 31.08.2006, 20:48 Nach oben

Tach
Betatester hat Folgendes geschrieben:
`Morgen,

mein Nachbar hat ne Biogasanlage ...ist es möglich diese Anlage sozusagen als "Generator" zu nehmen, damit meine Anlage weiterläuft bei Stromausfall ausserorts.

Betatester


nein, Biogasanlagen sind keine EVUs
warum einspeisen wenn man das nicht bezahlt bekommt ?
Und es gibt Unterschiede bei Eigenerzeugunganlagen im Netzparallelbetrieb und im Notstrombetrieb

MfG
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS