Hallo Forum,
mein Hausanschlußkasten ist für 63A vorgesehen (Zuleitung 4x25q AL, und Schraubsicherungen). Laut TAB2000 sind SLS-Schalter unter dem Zähler von mind. 63A zu installieren. Ein paar Zeilen weiter heisst es in der TAB2000: "(2.1) Planer oder Errichter werden den Nennstrom der einzusetzenden SH-Schalter grundsätzlich auf den Nennstrom der vorgeschalteten Hausanschlußsicherung sowie auf den Grenzstrom der einzusetzenden Zähleinrichtung abstimmen."

Meine Frage ist jetzt: Was soll ich nun einbauen, mind. 63A oder doch einen selektiven SLS-Schalter von 35A oder 40A?

Geplante Anlage: 3,42 kW und einphasige Einspeisung

Für den normalen Stromzähler muß ich ebenfalls einen SLS-Schalter einbauen. Auch da stellt sich die Frage nach der richtigen Stromstärke des SLS-Schalters.

Für hilfreiche Antworten währe ich dankbar.

MfG Skydad
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2494
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 21:27 Nach oben

Hallo skydad und herzlich Willkommen im Forum,

die Auslegung der TAB2000 ist aus meiner Erfahrung an dieser Stelle von EVU zu EVU unterschiedlich. So wird direkt in meinem Versorgungsgebiet grundsätzlich jeder "normale" Anschluss mit 63A SLS-Schalter ausgerüstet, egal wie hoch der Strombedarf ist. Frag einfach bei deinem regionalen Versorger nach, der wird dir die Antworten geben die auch ihm passt.

Gruß Elektron
skydad
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 28.09.2007
Beiträge: 7

BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 21:42 Nach oben

Vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort. Das Problem ist, glaube ich, nicht der zu erwartende Strombedarf sondern die vorgesachalteten Hausanschlussicherungen. "Normal" sind 100A NH-Sicherungen eingebaut. Bei mir sind aber leider nur Schraubsicherungen vorhanden und die gibt es nur bis 63A.

Ich möchte aber bei meinem EVU auch nicht zu viele "dumme" Fragen stellen sonst fällt dem nachher noch ein, dass ich einen komplett neuen Hausanschluß bekommen muß.

Gruß Skydad
Eberhard
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1639
Wohnort: D 95233 Helmbrechts

BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 21:48 Nach oben

Also wenn da noch so ein alter sscharzer Kasten mit Schraubsicherungen hängt fürchte ich ist ein neuer Hausanschluß fällig. Vorteil zählt zu den Kosten der PV und kann mit abgeschrieben werden.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard

_________________
meine Anlage http://www.ebi-mueller.de jetzt auch mit Tagesverlauf.
SUNNY WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal, Link über meine Homepage.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=253
bereil
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 06.11.2005
Beiträge: 1386
Wohnort: Ostfriesland

BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 21:48 Nach oben

Hi skydad,

zunächst einmal willkommen bei uns im Forum.
Deine geplante Anlage kann ja bei Volllast max. 15A einspeisen, deshalb würde ich den SLS mit 35A und die Sicherung zum Wechselrichter mit 16A träge. Somit ist die Selektivität auf jeden Fall gegeben.

Es bringt dir keine 100A Sicherung etwas, weil die Anlage diese eh nicht bringen kann.

Wie immer, meine Meinung.

Mit sonnigen Grüßen,

bereil

_________________
Man muß nach NORDEN gehen um Photovoltaik zu sehen. Eindeutig zweideutig.
7,28kwp 56 Mitsubishi PV-MF130EA2 mit Kaco WR 2x PVI3500xi und Solarlog 400e
www.solarlogshop.de
Atommafia
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 569

BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 23:21 Nach oben

Tach
skydad hat Folgendes geschrieben:

Bei mir sind aber leider nur Schraubsicherungen vorhanden und die gibt es nur bis 63A.

Gruß Skydad


Schraubsicherungen Diazed D V H gibt es bis 200 Ampere
Nur verbaut man seit langen Jahren keine mehr mit Nennstom größer 63 Ampere weil da die NH-Sicherungen usw betriebsicherer sind

MfG
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 782
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 15.12.2007, 00:25 Nach oben

Hallo skydad,

auch von mir ein herzliches willkommen.

Was sagt denn dein Elektriker dazu? Der sollte doch bei solchen Fragen Ansprechpartner Nr. 1 sein? Rolling Eyes

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
skydad
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 28.09.2007
Beiträge: 7

BeitragVerfasst am: 15.12.2007, 18:11 Nach oben

Mein Elektriker sagt: 35A, mein Solateur sagt 63A.

Hilft leider auch nicht weiter.
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4563
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 15.12.2007, 18:18 Nach oben

skydad hat Folgendes geschrieben:
Mein Elektriker sagt: 35A, mein Solateur sagt 63A.

Hilft leider auch nicht weiter.


Eigentlich haben beide Recht und Unrecht. Die TAB2000 sagt wirklich das man nur 63A SLS-Schalter einsetzen soll. In der Praxis sieht es allerdings so aus, das die EVUs eine gewisse Selektivität haben möchten und somit den 35A SLS-Schalter als richtig ansehen.

Wie oben schon gesagt, jedes EVU legt die TAB2000 anders aus. Da hilft nur nachfragen am Montagmorgen beim Zuständigen Mitarbeiter.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können

Zuletzt bearbeitet von lehmann28 am 15.12.2007, 19:16, insgesamt einmal bearbeitet
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 782
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 15.12.2007, 19:15 Nach oben

skydad hat Folgendes geschrieben:
Mein Elektriker sagt: 35A, mein Solateur sagt 63A.

Hilft leider auch nicht weiter.


Nachdem der Elektriker "naturgemäß" einen guten Draht zum VNB (EVU) haben sollte, würde ich mal auf den hören.

Bei uns werden beispielsweise standardmäßig 35A Automaten verbaut. Das hat unter anderem auch den Grund, dass der Energieversorger den Leistungsbezug begrenzen will. Wink
Bei deiner PV-Anlage gibt es auch keinen Grund einen 63A Automaten zu verbauen.

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Swemers
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Solarteur
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 194

BeitragVerfasst am: 15.12.2007, 20:05 Nach oben

Hi,
Zitat:
Meine Frage ist jetzt: Was soll ich nun einbauen, mind. 63A oder doch einen selektiven SLS-Schalter von 35A oder 40A?

ich bin sehr überrascht das dies noch niemand hier aufgeklärt hat, ein SLS (selektiver Leitungsschutzschalter, E-Charakteristik) ist zu einer Vorsicherung (NH gL) mit gleichem Nennstrom selektiv.
Gerade der Einbau eines 35A SLS würde die Selektivität unter Umständen zerstören bzw. ist max zu einem B 16A LS Selektiv (was bei 3,42 kW knapp werden kann)
.
.
.
Außerdem ist ein 35A SLS teurer Wink

_________________
Mfg
Stefan Swemers
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 782
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 16.12.2007, 00:30 Nach oben

Swemers hat Folgendes geschrieben:

Gerade der Einbau eines 35A SLS würde die Selektivität unter Umständen zerstören bzw. ist max zu einem B 16A LS Selektiv (was bei 3,42 kW knapp werden kann)


Question Question Question
Das glaube ich jetzt eher nicht.
Schaust du hier (ab Seite 13):

http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/CB05ECE4C52B7FADC1256DE8004536F9/$File/04018%2001%20s0101%20Hochl.-Sicherungsautomaten%20S700-S610.pdf

Swemers hat Folgendes geschrieben:

Außerdem ist ein 35A SLS teurer Wink


Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Das stimmt (zumindest bei uns) nicht.
Wink

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Swemers
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Solarteur
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 194

BeitragVerfasst am: 16.12.2007, 13:39 Nach oben

Hi,
ich habe hier ein Dokument von Hager vor mir liegen welches aussagt das E35A maximal zu B16A Selektiv ist. B20A ist zwar nicht erwähnt, aber B25A wird extra ausgeschlossen. Naja müsste man sich mal die Auslösekurven genau anschauen um zu sehen wer nun recht hat, oder halt nicht Wink

Wegen dem Preis habe ich gerade extra noch mal geschaut, der Listenpreis ist zwar beim 63A höher, aber der reale Preis ist beim 35 höher. Gut sind aber nur 2€, weniger Differenz als ich in Erinnerung hatte.

_________________
Mfg
Stefan Swemers
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 04.06.2006
Beiträge: 782
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 16.12.2007, 14:09 Nach oben

Du meinst vermutlich den hager Hauptkatalog? - Stimmt da steht das so drin. Rolling Eyes
Erstaunlich, bei ABB scheint das anders zu sein...

Ist mir schon klar das wir vom EK-Preis reden. Aber wie schon oben erwähnt bei uns ist der 35A preiswerter. Wink
Vermutlich ist das in jeder Region Deutschlands anders.

Gruß E&U

_________________
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
skydad
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 28.09.2007
Beiträge: 7

BeitragVerfasst am: 04.01.2008, 18:03 Nach oben

Hallo liebe Mitstreiter, heute möchte ich euch mitteilen wie die Sache ausgegangen ist.

Am 20.12.07 bin ich ans Netz gegangen. (Hat gerade noch geklappt) Mein EVU hat sich die SLS-Schalter nicht genauer angesehen und alles ordnungsgemäß verplombt.

Fakten: HA-Sicherung 63A GL, SLS-Schalter 63A E-Charakteristik, Leitungsschutz 25A B Charakteristik

So ist die Selektivität gegeben!

Gruß Skydad
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS