Hallo Zusammen,
habe mich gerade hier im Forum registiert und wollte meine PV-Anlage mal vorstellen.
Die Anlage besteht aus:
- 44 Sharp PV-Module ND Q0E3E / Nennleistung: 162 Wp, polykristallin
Spannung bei maximaler Leistung: 22,8 V
Strom bei maximaler Leistung: 7,11 A
Kurzschlussstrom: 7,92 A
Leerlaufspannung: 28,4 V
Maximale Systemspannung: 1000V
Maße: 1318x994x46
Gewicht: 16kg
- 1 Phoenixtec Sunville 6000 / Nennleistung: 1 x 4600 Watt, 3 MPP-Tracker
- 1 Phoenixtec Sunville 2000 / Nennleistung: 1 x 2000 Watt, 1 MPP-Tracker
Gesamtfläche: 52m²
kWp: 7,2
Die Anlage steht in 64521 Groß-Gerau, die Module wurden auf drei Dächer verteilt und von mir und meinem Schwiegervater in Eigenleistung montiert.
Gestern, Samstag, 08.12.2007 wurde sie fertiggestellt und am Montag 10.12.2007 ist die Abnahme und Anschluss ans Stromnetz seitens unseres Versorgers.
Bilder der Anlage:
Das ist das Küchen-Dach - 12 Module ca. 14m²
Das ist das Wohnzimmer-Dach - 16 Module ca. 19m²
Das ist das Gragen-Dach - 16 Module ca. 19m²
1x Wechselrichter mit 6000Watt & 1x Wechselrichter mit 2800Watt
Übergabeplatz neben dem vorhandenen Stromzähler - Noch nicht angeschlossen
Gruß Daniel |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
JSES
.
Info: Betreiber
Angemeldet: 09.03.2007
Beiträge: 790
|
Verfasst am:
09.12.2007, 14:23 |
 |
Hallo Friedmann,
sieht ja nicht schlecht aus das ganze.
Aber eine FRage hätte ich dann doch, ist die Spaltfreie Montage der Module durch Sharp freigegeben und hast Du diese Freigabe vorliegen?
Andernfalls, hast Du mit dieser Montage jegliche Gewährleistungs und Garantieansprüche verloren. |
_________________ Mitsubishi PV-MF 180TD4 (34.02kW) |
|
|
 |
pva-friedmann
Gast
|
Verfasst am:
09.12.2007, 15:17 |
 |
| JSES hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Friedmann,
sieht ja nicht schlecht aus das ganze.
Aber eine FRage hätte ich dann doch, ist die Spaltfreie Montage der Module durch Sharp freigegeben und hast Du diese Freigabe vorliegen?
Andernfalls, hast Du mit dieser Montage jegliche Gewährleistungs und Garantieansprüche verloren. |
Hallo JSES,
ich habe eine Montageanleitung von Sharp, dort wird nirgends darauf hingewiesen das man die Module nicht Spaltfrei montieren darf.
Montageanleitung-Sharp-PV-Module
Gruß Daniel |
|
|
|
 |
Rio
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 949
Wohnort: Kleve (NRW)
|
Verfasst am:
09.12.2007, 15:40 |
 |
Hallo pva-friedmann
Meinen Respekt zu der Montage in Eigenleistung! Da habe ich hier schon Bilder von Montagen durch Fachbetriebe gesehen die können sich bei dir eine Scheibe abschneiden. Gibt es noch weitere Bilder?
Gruß Rio |
_________________ 6,16 kWp 28 Module Suntechnics STM 220
Wechselrichter Suntechnics 4600 E
Dachneigung 45° Ausrichtung 220°
Gestellsystem Suntechnics STG 80
Standort Kreis Kleve (NRW) |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
09.12.2007, 15:53 |
 |
Wie beschaltet man eine Wechselrichter mit 3 MPPT(6000er) wenn man nur 2 Strings hat???? |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
pva-friedmann
Gast
|
Verfasst am:
09.12.2007, 20:09 |
 |
| Rio hat Folgendes geschrieben: |
Hallo pva-friedmann
Meinen Respekt zu der Montage in Eigenleistung! Da habe ich hier schon Bilder von Montagen durch Fachbetriebe gesehen die können sich bei dir eine Scheibe abschneiden. Gibt es noch weitere Bilder?
Gruß Rio |
Hallo Rio,
vielen Dank für die Blumen.....muß aber dazu sagen das ich im Metallbau-Handwerk meine beruflichen Wurzeln habe .
Im Moment habe ich keine weiteren Bilder....was würdest Du gerne speziell sehen ???
| Xam Ralos hat Folgendes geschrieben: |
Wie beschaltet man eine Wechselrichter mit 3 MPPT(6000er) wenn man nur 2 Strings hat???? |
Ingesamt habe ich drei Strings, beim 6000er aber nur zwei belegt.
Was ist daran falsch/verkehrt/doof etc. pp ????
Gruß Daniel |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4115
|
Verfasst am:
09.12.2007, 20:34 |
 |
Von mir auch ein großes HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu Deiner PV-Anlage. Sieht ordentlich aus was Du gebaut hast. Drücke Dir noch die Daumen das es dann auch morgen klappt mit der Inbetriebnahme. Manche EVUs zicken da schonmal rum wegen Kleinigkeiten.
Aber es ist schon erstaunlich wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Wenn die Montage von einem Installateur durchgeführt worden wäre, dann hätte man den schon längst in der Luft zerrissen. Durch die private Errichtung ist es anscheinend vollkommen egal ob die PV-Anlage die nächsten 20 Jahre übersteht und ob Fehler (größere oder kleinere) bestehen oder nicht.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Rio
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 949
Wohnort: Kleve (NRW)
|
Verfasst am:
09.12.2007, 20:41 |
 |
Hallo pva-friedmann
Nichts zu danken. Ehre wem Ehre gebührt!
Die Befestigung der Modulhalter auf den "Dachbalken" würde mich interessieren. Das ist öfters bei den "Fachbetrieben" ein Schwachpunkt!
Gruß Rio |
_________________ 6,16 kWp 28 Module Suntechnics STM 220
Wechselrichter Suntechnics 4600 E
Dachneigung 45° Ausrichtung 220°
Gestellsystem Suntechnics STG 80
Standort Kreis Kleve (NRW) |
|
|
 |
Wiese
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1641
Wohnort: 76297
|
Verfasst am:
09.12.2007, 20:49 |
 |
Sieht doch sauber aus. Bei einer Eigenmontage ist es ja wohl nicht so tragisch, wenn das Dach darunter schön älter ist. Schließlich kann Daniel die Anlage selbst demontieren um ein undichts Dach zu reparieren.
Mich würde inetressieren, wie die verschiedenen Dachneigungen sind. Das ganze sieht recht flach aus.
Peter |
_________________ 5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
09.12.2007, 20:56 |
 |
| Zitat: |
Ingesamt habe ich drei Strings, beim 6000er aber nur zwei belegt.
Was ist daran falsch/verkehrt/doof etc. pp ????
Gruß Daniel |
Weill normallerweise die Leistung auf die 3 Eingänge verschaltet wird...ich kenn das Gerät aber nicht besonderst...aber normallerweise werden dan 2 Eingänge überfordert und Einer gar nicht benutzt...aus der Doku werd ich schlau... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
pva-friedmann
Gast
|
Verfasst am:
09.12.2007, 21:07 |
 |
| Rio hat Folgendes geschrieben: |
Hallo pva-friedmann
Nichts zu danken. Ehre wem Ehre gebührt!
Die Befestigung der Modulhalter auf den "Dachbalken" würde mich interessieren. Das ist öfters bei den "Fachbetrieben" ein Schwachpunkt!
Gruß Rio |
Also auf dem Ziegeldach habe die Schletter Dachhaken genommen. Diese wurden mit 3 - 4 Holzschrauben auf den Dachsparren geschraubt.
Beim Wellendach habe ich die vorhandenen Schrauben entfernt und gegen Stockschrauben für das Wellendachmontageset ausgetauscht...Schletter Wellendachmontageset
Gruß Daniel |
|
|
|
 |
Fischkopp
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 25.07.2007
Beiträge: 495
Wohnort: Reinbek
|
Verfasst am:
09.12.2007, 21:45 |
 |
Hallo zusammen,
Finde die Anlage ganz nett gemacht.
Im Gegensatz zu meinen Vorrednern hege ich doch kleine Zweifel an der fachgerechten Ausführung der Garagenanlage und der Übereinstimmung mit den Montagerichtlinien von Sharp.
1. Die Module sind an den Stirnseiten geklammert, Sharp ist da aber sehr bestimmt in der Montageanleitung und erlaubt eigentlich nur an den Längsseiten von ca. 162-393 mm die Klammerung?! Keine Ahnung warum, aber Sharp verbietet quasi die Stirnseiten, oder sehe ich da was falsch?
2. Beim Bild vom Garagendach scheint die Anlage rechts eher weit auszukragen... 5 Zellen... sind über 60cm...?! Scheint mir etwas viel.
Anmerkung: habe keine Ahnung von Metallbau kenne nur wenige Anleitungen für Gestelle. Vielleicht interpretiere ich das Foto von der Garagenanlage einfach auch falsch...
Sowohl Sharp als auch eine mögliche Versicherung könnte sich bei der Garagenlösung etwas anstellen, wenn denn mal ein Schaden auftreten sollte.
Ansonsten sieht die handwerkliche Ausführung gut aus.
Das Nichtbenutzen eines Trackers beim Sunville 6000 sollte im Prinzip ok sein. Im Datenblatt steht, pro Tracker dürfen max. 3,8 kW angeschlossen werden (ungleiche Belastung könnte evtl. thermische Probleme verursachen, aber eigentlich sind die Daten ok (max Strom WR 8,5A vs. Kurzschlußstrom Module 7,92A, MPP-Spannungen etc.)).
Gruß
fischkopp |
_________________ mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang |
|
|
 |
Holter
Stammmitglied

Angemeldet: 24.01.2007
Beiträge: 143
Wohnort: Niederrhein
|
Verfasst am:
09.12.2007, 22:18 |
 |
Dumme Frage: Wo sind die DC-Trennschalter?
bis dann
Christian |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 2888
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
10.12.2007, 00:04 |
 |
Hallo friedmann,
Glückwunsch zur Inbetriebnahme und zum Mut zur Selbstmontagae. Ein wenig Bauchschmerzen bekommt man schon, wenn ich mir den Zustand der Dächer so ansehe, aber Ihr vor Ort werdet es besser beurteilen können.
Die Installation sieht soweit sauber aus, auch die AC-Seite, Gratuliere!
Wenn jetzt noch die DC-Trenner und die fehlenden 2 Modulklemmen dazu kommen ist es doch perfekt.
...allzeit gute Erträge wünsche
Helios |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 4.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4115
|
Verfasst am:
10.12.2007, 00:25 |
 |
| Helios hat Folgendes geschrieben: |
Ein wenig Bauchschmerzen bekommt man schon, wenn ich mir den Zustand der Dächer so ansehe, aber Ihr vor Ort werdet es besser beurteilen können.
Die Installation sieht soweit sauber aus, auch die AC-Seite, Gratuliere!
Wenn jetzt noch die DC-Trenner und die fehlenden 2 Modulklemmen dazu kommen ist es doch perfekt. |
Und was meinst Du zum Firstabstand? Zum Dachrinnenabstand? Zur Verschattung des tieferliegenden Anlagenteils auf dem roten Welldach? Zur nicht Sharp-Montageanleitung konformen Modulmontage? Zum fehlenden Abstand zwischen den Modulen? Zum zu großen rechten Modulüberstand am roten Welldach? ...etc.?
Eine Nahaufnahme der verwendeten Profile und Kreuzverbinder wäre auch mal interessant. Kann man auf den Fotos schlecht erkennen.
Der Tom  |