Richtige Auslegung Frinius IG TL

Alles über netzgekoppelte Wechselrichter Fronius IG, Fronius IG Plus und Fronius IG Zentralwechselrichter

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Richtige Auslegung Frinius IG TL

Beitragvon schorschi69 » 08.10.2011, 09:26

Hallo,

ist es möglich mit einem IG TL unterschiedliche Anzahl von Modulen pro String zu steuern?

Habe zwei verschiede Modulbelegungen geplannt:

1.) 25 x Module Typ Luxor Eco Line 72, LX-190M (190 Watt) = 4750 KWp
2.) 19 x Yingli Panda YL20C-30b (260 Watt) = 4940 KWp

Für das Beispiel 1. hätte an den IG 4.0 TL gedacht, bei Beispiel 2 müsste vermutlich der 4.6 in Frage kommen?

Welche Möglichkeiten stehen für meine Konstellationen zur Verfügung?
Der fronius_configurator zeigt bei "Beispiel 1." 24 Module an, für Beispiel 2. gibt es keine Realisierungsmöglichkeit. Vermutlich kann der IG TL nur die gleiche Anzahl von Modulen/String händeln?!

Gruß Jörg
schorschi69
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 2
Registriert: 12.09.2011, 19:01
Info: Interessent

Re: Richtige Auslegung Frinius IG TL

Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.10.2011, 09:56

Hallo Jörg,

die 19 Yingli Module wären am 4.6 TL mit 1 X 19 Modulen möglich.
Bei parallelen Strings an einem MPP Tracker musst immer! die gleiche Anzahl an Modulen verstringen, sofern Du nicht die leistung eines Moduls verschenken willst!

Gruß
Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181
20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630
13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 21193
Registriert: 21.08.2007, 15:12
Wohnort: 72181
PV-Anlage [kWp]: 80
Info: Betreiber

Re: Richtige Auslegung Frinius IG TL

Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.10.2011, 10:02

schorschi69 hat geschrieben:Der fronius_configurator zeigt bei "Beispiel 1." 24 Module an,
Gruß Jörg


Aber nur, wenn Du 2 X 12 Module verstringst!

Gruß
Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181
20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630
13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 21193
Registriert: 21.08.2007, 15:12
Wohnort: 72181
PV-Anlage [kWp]: 80
Info: Betreiber

Re: Richtige Auslegung Frinius IG TL

Beitragvon eggis » 08.10.2011, 10:02

Moin Schorschi,

nein, es ist nicht möglich unterschiedlich lange Strings am IG zu verschalten, da die WR nun einen Mpp-tracker haben, der mit den unterschiedlichen Spannungen aus den Strings nicht klar kommen würde.

Du benötigst zwei Mpp-tracker, wie sie die WR von Aurora PVI oder SMA bieten.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-

"Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw)

SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC
Meine Anlage!!! hier klicken
Benutzeravatar
eggis
Moderator
 
Beiträge: 15173
Registriert: 09.10.2007, 21:30
Wohnort: bei Lübeck
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Info: Betreiber

Re: Richtige Auslegung Frinius IG TL

Beitragvon schorschi69 » 08.10.2011, 16:52

Hi All,

Danke für die Info. Ich werde auf die 2 x 12 Variante gehen. Ein Modul ist zwar am Abend, die letzten 15 Minuen bevor die Sonne weg ist, verschattet, aber das sollte nichts machen.

Grüße und schöne WE
schorschi69
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 2
Registriert: 12.09.2011, 19:01
Info: Interessent

Re: Richtige Auslegung Frinius IG TL

Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.10.2011, 18:50

schorschi69 hat geschrieben:Hi All,

Danke für die Info. Ich werde auf die 2 x 12 Variante gehen. Ein Modul ist zwar am Abend, die letzten 15 Minuen bevor die Sonne weg ist, verschattet, aber das sollte nichts machen.

Grüße und schöne WE


Die erste und letzte Stunde kannst getrost ignorieren :D

Gruß
Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181
20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630
13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 21193
Registriert: 21.08.2007, 15:12
Wohnort: 72181
PV-Anlage [kWp]: 80
Info: Betreiber


Zurück zu Fronius - Wechselrichter



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste