Beitragvon Crespel » 14.12.2010, 19:35

Der Fronius Support scheint auch nicht der Beste zu sein:
In der Installationsanleitung vom Datalogger hatte ich eine e-mail Adresse vom Fronius Support gefunden.Meine Anfrage wurde mir beantwortet ich solle mich doch erst mal bei Fronius anmelden.
Habe ich getan - meine Frage gestellt - auf die Antwort warte ich heute noch.

Inzwischen habe ich mir meine Fragen selber beantwortet und meine Anlage läuft.

Fazit DataloggerWeb:
- antiquierte Netzwerk Konfiguration - auch noch in der neuen Firmware
- keine Webbrowser Funktionalität wie heute üblich(kommt nicht über den Switch)
- subjektiv habe ich den Eindruck, daß der Solarlog500 mehr Daten aus dem Wechselrichter ausliest - nach Studium des Handbuchs.

Fazit SW - Solar Access(neueste Version)
- Anlagen löschen funktioniert bei mir nicht
- Funktionen sind noch sehr einfach
- Grafiken im Vergleich zum Solarlog(Handbuch) sehr hausbacken
42 x Sunpower E19 SPR318E-WHT-D(mono)-13,36 kWp
2 x Fronius IG Plus 70 V 2
Dachausrichtung:180°,aufgeständert 10°
Fronius-Datalogger Web/-Sensor Box/-Solar Access/-Personal Display, Hager-,EMH-eHz jeweils mit COM-Log
Crespel
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 83
Registriert: 14.12.2010, 17:50
PV-Anlage [kWp]: 13,3
Info: Betreiber

Re: Fronius DataloggerWeb und Solaraccess

Beitragvon Crespel » 11.01.2011, 13:22

Unbenannt_3.JPG
Jetzt habe ich mal die Hilfe Texte von SolarAccess studiert und darüber einige neue Grafiken/Informationen entdeckt.
Die Grafiken sind doch nicht so schlecht wenn man die Funktionen kennt - da muss ich meine Meinung revidieren.
Was mir fehlt im Vergleich zu SolarLog ist der WR-Wirkungsgrad und die WR Status Infos.
Vielleicht gibt es ja irgendwo auch ein Manual was ich noch nicht gefunden habe.

Was definitiv nicht funktioniert sind:

1. das Löschen von Anlagen siehe Bild Unbenannt 3
2. Fehlende Schaltflächen bei Unbenannt 2
3. Fehlende Info's bei Unbennannt 1

Das hängt warscheinlich damit zusammen das ich einen Bildschirm mit 1920x1200 Pixeln und grossen Fonts benutze.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
42 x Sunpower E19 SPR318E-WHT-D(mono)-13,36 kWp
2 x Fronius IG Plus 70 V 2
Dachausrichtung:180°,aufgeständert 10°
Fronius-Datalogger Web/-Sensor Box/-Solar Access/-Personal Display, Hager-,EMH-eHz jeweils mit COM-Log
Crespel
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 83
Registriert: 14.12.2010, 17:50
PV-Anlage [kWp]: 13,3
Info: Betreiber

Re: Fronius DataloggerWeb und Solaraccess

Beitragvon Crespel » 12.01.2011, 11:39

Neuer Fehler - gestern habe ich dem DataloggerWeb eine eigene LAN Dose spendiert und demzufolge einen anderen Port am NW Switch zugeordnet.
Der Datalogger Web hat korrekt eine IP Adresse beim DHCP Server angefordert und die gleiche IP wie vorher auch bekommen.Der Versuch mit Solaraccess online zu gehen scheitert(neueste SW Version).
Was mir auffällt ist, daß die ganzen NW Definitionen die vorher da waren jetzt fehlen ???
siehe Bild --> Anlage
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
42 x Sunpower E19 SPR318E-WHT-D(mono)-13,36 kWp
2 x Fronius IG Plus 70 V 2
Dachausrichtung:180°,aufgeständert 10°
Fronius-Datalogger Web/-Sensor Box/-Solar Access/-Personal Display, Hager-,EMH-eHz jeweils mit COM-Log
Crespel
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 83
Registriert: 14.12.2010, 17:50
PV-Anlage [kWp]: 13,3
Info: Betreiber

Re: Fronius DataloggerWeb und Solaraccess

Beitragvon Crespel » 12.01.2011, 16:06

Hat sich erledigt - die neue Netzwerkdose hatte einen Fehler.
42 x Sunpower E19 SPR318E-WHT-D(mono)-13,36 kWp
2 x Fronius IG Plus 70 V 2
Dachausrichtung:180°,aufgeständert 10°
Fronius-Datalogger Web/-Sensor Box/-Solar Access/-Personal Display, Hager-,EMH-eHz jeweils mit COM-Log
Crespel
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 83
Registriert: 14.12.2010, 17:50
PV-Anlage [kWp]: 13,3
Info: Betreiber


Zurück zu Fronius - Datenkommunikation



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast