Bezug steht immer auf "0"

  • Nein auch nicht ........


    Müsste ja eigentlich ab ca. 20:00 - 00:00 Uhr und 00:00 Uhr - ca. 08:00 Uhr eine rote Linie in der Auswertung zeigen oder zumindest in dem o.a. Bild

  • Ohne weitere Informationen zu haben könnten zwei verschiedene Fehler vorliegen:


    1. Installationsfehler, weil es noch nie funktiert hat
    2. Übertragungsfehler vom Zweirichtungszähler zum Symo 7.0-3-M


    Und bitte nicht immer wieder einen neuen Thread zum selben Thema aufmachen!

    WSW Dach 70°: Gauben 20x HIT-N240SE10 DN 25°, String auf A1+A2 STP8000TL-10; First 10x HIT-N240SE10 DN 45° auf SB3000TL-21
    ONO Dach -110°: First 10 x HIT-N240SE10 DN 45° teilverschattete Strings auf B STP8000TL-10
    Solar-Log 300, 70% Begrenzung fest

  • Wenn ein Strombezug angezeigt werden soll, muss er ja irgendwie erfasst werden.
    z.B. über einen Zähler oder Stromwandler, der die Daten dann an den Datenlogger weitergibt.

  • Wenn es sich um einen Einrichtungszähler handelt, dann ist er falsch angeschlossen.
    Wenn es sich um einen Stromwandler handelt, dann ist er falsch herum eingebaut.

  • Wobei es aber sonderbar ist, dass der hausverbrauch korrekt angezeigt wird.
    Welcher Zähler ist denn wo eingebaut?
    Also bei mir ist in der verbrauchslinie ein smartmeter verbaut.
    Kann aber auch ein s0 sein.




    Gesendet von iPhone mit Tapatalk