2 x Fronius IG Plus 120V3 + Solarlog 500 + Leistungsred.

Informationen zur Datenkommunikation und Systemüberwachung mittels Fronius DATCOM

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

2 x Fronius IG Plus 120V3 + Solarlog 500 + Leistungsred.

Beitragvon steftn » 05.09.2012, 19:24

Hallo,

wir haben 2 Fronius IG Plus 120 V3.

Mein Solateur hat jetzt schon einen Rundsteuerempfänger wg. Leistungsreduzierung installiert.

Wechselrichter 1 hat eine PowerControlCard (da hängt der Rundsteuerempfänger zur Leistungsreduktion drauf UND es geht ein RJ45-Kabel an die ComCard von Wechselrichter 2.

Wechselrichter 2 hat eine ComCard (welche via RJ45-Kabel an der PowerControlCard vom Wechselrichter 1 angeschlossen ist).


Frage:
1) Wo schließe ich jetzt meinen Solarlog 500 an?
2) Hätte man sich die PowerControlCard sparen können wenn man einen Solarlog 500 PM gekauft hätte?

gruß
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 154
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: 2 x Fronius IG Plus 120V3 + Solarlog 500 + Leistungsred.

Beitragvon steftn » 05.09.2012, 20:17

Am In der PowerControlCard hängt ein Abschlussstecker. Der Out der PowerControlCard ist mit dem IN der ComCard verbunden.
Am Out der ComCard hängt ein Abschlussstecker.

Kommt der Solarlog jetzt an dem Out der ComCard?

mfg
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 154
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: 2 x Fronius IG Plus 120V3 + Solarlog 500 + Leistungsred.

Beitragvon hundertprosolar » 05.09.2012, 21:10

Moin,
steftn hat geschrieben:...2) Hätte man sich die PowerControlCard sparen können wenn man einen Solarlog 500 PM gekauft hätte?

auf dieser Seite steht's:

SL 500 PM unterstützt natürlich den/die Fronius IG +150 V 3 in Power-Management und Blindleistungsbereitstellung.

Die PC-Card wäre also überflüssig :cry:
Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
hundertprosolar
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 748
Registriert: 22.01.2010, 13:14
Wohnort: Hamburg
Info: Interessent

Re: 2 x Fronius IG Plus 120V3 + Solarlog 500 + Leistungsred.

Beitragvon steftn » 05.09.2012, 21:39

Hallo,

mhm, und wo gehört sich jetzt der Solarlog angeschlossen? Am IN der PowerControlCard oder am OUT der ComCard? Und ob sich dann beide Wechselrichter loggen lassen ist die nächste Frage...

Das ist ja komisch, geht dann das Powermanagement wirklich auch über die ComCard?
Für was hat dann Fronius die PowerControlCard erfunden? :mrgreen:
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 154
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: 2 x Fronius IG Plus 120V3 + Solarlog 500 + Leistungsred.

Beitragvon hundertprosolar » 05.09.2012, 21:45

Mmmh, Fronius möchte vielleicht auch etwas verkaufen?
Aber die Zusammenarbeit mit SL scheint inzwischen sehr gut zu sein...

Der SL muss bei Fronius immer einen IN-Anschluss "sehen", zumindest an der COM-Card (oder bei den TLs den IN-Anschluss). Ich gehe davon aus, dass es dann bei der PC-Card genauso notwendig ist.
Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
hundertprosolar
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 748
Registriert: 22.01.2010, 13:14
Wohnort: Hamburg
Info: Interessent

Re: 2 x Fronius IG Plus 120V3 + Solarlog 500 + Leistungsred.

Beitragvon steftn » 05.09.2012, 21:52

Danke schonmal für deine Hilfe :D

mhm, das ist ja blöd... also ist jetzt die PowerControlCard quasi nutzlos weil daran der Solarlog nicht funzt?
Ich bräuchte also jetzt anstatt der PowerControlCard eine ComCard. Den Rundstrahlempfänger schließe ich dann an den Solarlog an und den Solarlog am IN der ComCard von Wechselrichter 1. ComCard OUT von Wechselrichter 1 wird dann mit ComCard IN von Wechselrichter 2 verbunden und ComCard OUT von Wechselrichter 2 bekommt dann einen Blindstecker?

Oder gehts doch irgendwie anderst und ich kann die PowerControlCard doch behalten?
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 154
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: 2 x Fronius IG Plus 120V3 + Solarlog 500 + Leistungsred.

Beitragvon hundertprosolar » 05.09.2012, 22:00

Deine Beschreibung der Beschaltung ist so richtig.

Vielleicht fragst Du mal Deinen Solarteur, ob er gegen einen geringen (Nutzungs-)Abschlag die PC- C. gegen eine COM-C. tauschen würde.
Allerdings besitzt Du dann immer noch keinen SL 500 PM. Der kommt ja als Invest noch dazu.

Mit der PC-C. hatte ich noch nie etwas zu tun ( da unsere Fa. nicht installiert) und bei KD--Einsätzen noch nicht angetroffen. Die SL-Lösung ist sowieso mehr verbreitet.
Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
hundertprosolar
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 748
Registriert: 22.01.2010, 13:14
Wohnort: Hamburg
Info: Interessent

Re: AW: 2 x Fronius IG Plus 120V3 + Solarlog 500 + Leistungs

Beitragvon flyer5884 » 05.09.2012, 23:21

Wenn der RSE an der PC-C bleibt brauchst du nur einen Solarlog 500, der kommt an die PC-C und dann weiter zu C-C.WICHTIG: auf der PC-C muß das Konfiguratorrädchen auf glaub ich Stellung "5" gedreht werden und die PC-C läuft dann im Slave für den Solarlog.Ebenso muss die ID am WR 2 geändert werden.

Wenn du einen Solarlog 500PM hast/beschaffst kann auch alles so bleiben oder aber die PC-C wird gegen eine C-C getauscht und der RSE kommt an den Solarlog.ID WR2 ändern.

In beiden Fällen müssen Abschlussstecker an WR2 montiert werden.

Gesendet via Samsung S2
Benutzeravatar
flyer5884
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 592
Registriert: 15.09.2011, 15:35
PV-Anlage [kWp]: 12,4
Info: Solarteur

Re: AW: 2 x Fronius IG Plus 120V3 + Solarlog 500 + Leistungs

Beitragvon steftn » 06.09.2012, 16:50

flyer5884 hat geschrieben:Wenn der RSE ....


Hallo,

danke euch für eure Antworten, was ist eigentlich ein RSE ? :oops:

Edit: Rundsteuerempfänger
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 154
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber

Re: 2 x Fronius IG Plus 120V3 + Solarlog 500 + Leistungsred.

Beitragvon steftn » 09.09.2012, 09:22

Hallo,

ich habe ein Problem:

Die Leistungsreduzierung funzt jetzt bei Wechselrichter 1 nichtmehr seitdem ich folgendes gemacht habe:

Wechselrichter 1:
- PowerControlCard auf Pos. 7 gestellt (Slave mit 3 Rundsteuersignalrelais)
- PowerControlCard IN hängt Solarlog 500
- PowerControlCard OUT hängt IN von ComCard Wechselrichter 2

Wechselrichter 2:
- Comcard IN hängt an PowerControlCard OUT von Wechselrichter 1
- Comrcard OUT hängt an Abschlussstecker (Kurzschlussstecker)

Jetzt funzt nur noch die Leistungsreduzierung für Wechselrichter 2, aber nicht für Wechselrichter 1, weiß jemand warum?
Die PowerControlCard leuchtet grün.

Was soll ich jetzt machen? Solarlog hat einwandfrei die Wechselrichter erkannt...
steftn
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 154
Registriert: 30.11.2010, 00:22
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Betreiber