Einspeisemanagement 60/30/0 und EV geht das?

Diskussion über das EEG sowie Verträge mit Energieversorger

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Einspeisemanagement 60/30/0 und EV geht das?

Beitragvon mannitwo » 11.06.2012, 16:30

Geht Einspeisemanagent und EV oder ist Volleinspeisung erforderlich?

Gruß
Manfred
4,93 kWp, 21x Trina 235W , Sunways NT 3700, Neigung 28°, Südausrichtung, Inbetriebnahme 05.10.2012
mannitwo
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 78
Registriert: 18.05.2012, 18:04
Wohnort: Lechfeld
PV-Anlage [kWp]: 4,9
Info: Betreiber

Re: Einspeisemanagement 60/30/0 und EV geht das?

Beitragvon Eifelsol » 11.06.2012, 16:32

Hallo,

ja geht! Das Einspeisemanagment regelt ja die Leistung mehr nicht!

Gruß

Eifelsol
Eifelsol
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 154
Registriert: 19.02.2010, 12:02
Info: Großhändler

Re: Einspeisemanagement 60/30/0 und EV geht das?

Beitragvon jodl » 11.06.2012, 16:33

mannitwo hat geschrieben:Geht Einspeisemanagent und EV
ja

mannitwo hat geschrieben:oder ist Volleinspeisung erforderlich?
nein
jodl
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4941
Registriert: 02.07.2007, 16:58
PV-Anlage [kWp]: 107,7
Info: Betreiber

Re: Einspeisemanagement 60/30/0 und EV geht das?

Beitragvon mannitwo » 11.06.2012, 16:45

Eifelsol hat geschrieben:Hallo,

ja geht! Das Einspeisemanagment regelt ja die Leistung mehr nicht!

Gruß

Eifelsol


und wenn der WR über RSE auf 0% gesetzt wird ?

Oder bringe ich wieder etwas durcheinander ?

Manfred
4,93 kWp, 21x Trina 235W , Sunways NT 3700, Neigung 28°, Südausrichtung, Inbetriebnahme 05.10.2012
mannitwo
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 78
Registriert: 18.05.2012, 18:04
Wohnort: Lechfeld
PV-Anlage [kWp]: 4,9
Info: Betreiber

Re: Einspeisemanagement 60/30/0 und EV geht das?

Beitragvon Taiwan » 11.06.2012, 16:50

Sehr gute Frage. Ich muß da auch mal drüber nachdenken und melde mich wieder.
Gruß
Taiwan
Taiwan
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1289
Registriert: 18.09.2011, 18:30
Wohnort: (Hessen) Kinzigtal
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Info: Solarteur

Re: Einspeisemanagement 60/30/0 und EV geht das?

Beitragvon mannitwo » 11.06.2012, 19:44

Taiwan hat geschrieben:Sehr gute Frage. Ich muß da auch mal drüber nachdenken und melde mich wieder.
Gruß
Taiwan


Ärgere dich nicht, ich hatte gerade wieder einen Anbieter hier der wußte auch keine Antwort!

Gruß
Manfred
4,93 kWp, 21x Trina 235W , Sunways NT 3700, Neigung 28°, Südausrichtung, Inbetriebnahme 05.10.2012
mannitwo
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 78
Registriert: 18.05.2012, 18:04
Wohnort: Lechfeld
PV-Anlage [kWp]: 4,9
Info: Betreiber

Re: Einspeisemanagement 60/30/0 und EV geht das?

Beitragvon Ralf Hofmann » 11.06.2012, 20:06

Hallo,

mannitwo hat geschrieben:und wenn der WR über RSE auf 0% gesetzt wird ?


die Signale aus dem RSE haben immer Vorrang, egal wieviel gerade vom erzeugten Strom eigenverbraucht wird.
Im ungünstigsten Fall brauchst Du gerade 60% Deines erzeugten Stroms selber und der VNB fängt an abzuregeln.
Bei Stufe 1 = 60% macht das noch nix, wird auf 30% oder gar 0% `runtergeregelt musst Du aus dem Netz dazukaufen, weil Dein WR nicht mehr genug produziert.
MfG
Ralf Hofmann

_________________________________________________________________________

30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Benutzeravatar
Ralf Hofmann
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3680
Registriert: 27.10.2011, 16:02
Wohnort: 35745 Herborn in Hessen
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Info: Betreiber

Re: Einspeisemanagement 60/30/0 und EV geht das?

Beitragvon HD666 » 11.06.2012, 20:20

Hi,

also ich habe hier von mehreren Stellen erfahren, dass es auch mit auf die Anlagengröße ankommt.
Wenn Du jetzt eine 31kWp Anlage mit RSE und die dafür benötigten Komponenten hast(ob nun wie bei Kostal im WR selbst oder SolarLogPM oder whatsoever), dann bist Du in der Reduzierung bei Spitzenlast im Netz relativ weit hinten in der Rangordnung der Leistungsreduzierung.
Mir wurde mitgeteilt dass erst Freiflächen oder Dachfläachen über 100kWp auf 60% geregelt werden, dann kommen die Anlagen von 31-100kWp dran, und dann die drunter.
126kWp Sovello SV-T180 mit 4 KACO Powador 30000xi(2010)
24,375kWp Suntech STP195AD mit 2 SMA Sunny TP 12000(2011)
5,39kWp Suntech STP245WD mit Kostal 5.5(2011)

"The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool."
W.S.
HD666
Öfters hier
Öfters hier
 
Beiträge: 10
Registriert: 11.06.2012, 19:17
Info: Solarteur

Re: Einspeisemanagement 60/30/0 und EV geht das?

Beitragvon mannitwo » 11.06.2012, 20:47

Ralf Hofmann hat geschrieben:Hallo,

mannitwo hat geschrieben:und wenn der WR über RSE auf 0% gesetzt wird ?


die Signale aus dem RSE haben immer Vorrang, egal wieviel gerade vom erzeugten Strom eigenverbraucht wird.
Im ungünstigsten Fall brauchst Du gerade 60% Deines erzeugten Stroms selber und der VNB fängt an abzuregeln.
Bei Stufe 1 = 60% macht das noch nix, wird auf 30% oder gar 0% `runtergeregelt musst Du aus dem Netz dazukaufen, weil Dein WR nicht mehr genug produziert.


Das ist ja schrecklich!!!

Aber eigentlich die logische Konsequenz wenn der WR gesperrt werden sollte.

HD666 hat geschrieben:Hi,

also ich habe hier von mehreren Stellen erfahren, dass es auch mit auf die Anlagengröße ankommt.
Wenn Du jetzt eine 31kWp Anlage mit RSE und die dafür benötigten Komponenten hast(ob nun wie bei Kostal im WR selbst oder SolarLogPM oder whatsoever), dann bist Du in der Reduzierung bei Spitzenlast im Netz relativ weit hinten in der Rangordnung der Leistungsreduzierung.
Mir wurde mitgeteilt dass erst Freiflächen oder Dachfläachen über 100kWp auf 60% geregelt werden, dann kommen die Anlagen von 31-100kWp dran, und dann die drunter.


Und so stelle ich es mir auch vor.

Betrifft mich ja nicht, bei mir geht es um 5 kWp, war nur interessehalber.

Danke!
4,93 kWp, 21x Trina 235W , Sunways NT 3700, Neigung 28°, Südausrichtung, Inbetriebnahme 05.10.2012
mannitwo
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 78
Registriert: 18.05.2012, 18:04
Wohnort: Lechfeld
PV-Anlage [kWp]: 4,9
Info: Betreiber


Zurück zu EEG / Einspeiseverträge



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste