Beitragvon Justin Otherguy » 12.10.2011, 21:20

:-)
Zuerst mal zu den beiden von Dir genannten Möglichkeiten, SML zu parsen:
vzlogger kommt aus dem volkszaehler-Umfeld (Steffen Vogel, der derzeitige Hauptentwickler bei volkszaehler.org) hat das gebaut. Es bindet (u.a.) libsml ein.
SMLlib wurde so entwickelt, dass es sowohl auf ATmega (konkret: fluksousb, Link s.o.; kommt aus dem Umfeld von mysmartgrid; gonium hab ich hier im Forum auch schon "gesehen" (c: ) als auch auf Linux läuft.

Ob man einen Konverter von SML nach S0 haben möchte - hm, weiß nicht so recht...
Mir scheint das auch machbar, wenngleich sich die Frage nach der Auflösung stellt, da der SML-Ausgang in (relativ) konstanten Zeitintervallen (1-4 sec.) Werte ausspuckt und man daraus dann Impulse generieren müsste, deren Abstand von der aktuellen Leistung abhängt. Zudem stellt sich die Frage, ob Du hier viele Mitstreiter findest. Wird anders rum ein Schuh draus?
(Mal abgesehen davon, dass Du die Box gekauft hast und sie nun natürlich gerne nutzen würdest)
Welche Features hat die Box, die dem volkszaehler fehlen?

Gruss, J.
Justin Otherguy
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 3
Registriert: 18.05.2011, 09:44
Info: Interessent

Re: Hager EHZ auslesen

Beitragvon gucker » 14.01.2012, 21:01

Hat jemand Infos über diesen Zähler?

Habe mir auch den Sensor von Armin63 nachgebaut. Als Versorgungsspannung habe ich die 5V vom USB-RS232-Adapter genommen und den Widerstand auf 240 Ohm angepasst. Ich sehe aber nur Hieroglyphen in Putty (9600 Baud 8N1 oder 7E1). Daten kommen alle paar Sekunden rein.

zaehler.jpg
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein
gucker
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 5
Registriert: 15.05.2010, 18:19
Info: Interessent

Re: Hager EHZ auslesen

Beitragvon wowie » 14.01.2012, 21:10

Hallo

Zum "Schnittstellentest" nehme ich immer so was: http://www.saleae.com/Logic

Gruß Wolfgang
Dachausrichtng Süd
Dachneigung 45°
Benutzeravatar
wowie
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 188
Registriert: 11.10.2011, 17:32
Wohnort: Liebenburg
PV-Anlage [kWp]: 24
Info: Betreiber

Re: Hager EHZ auslesen

Beitragvon uweklatt » 15.01.2012, 11:37

Hallo Wolfgang,
wowie hat geschrieben:Zum "Schnittstellentest" nehme ich immer so was: http://www.saleae.com/Logic
Ist ein Logicanalyzer nicht etwas Overkill? ;-)

Ansonsten würde ich auch empfehlen, nach Möglichkeit direkt das D0-Protokoll (SML) zu verwenden.
S0 ist aus meiner Sicht nur eine Notlösung, wenn keine "echte" Datenschnittstelle zur Verfügung steht.

Hallo gucker,
9600 7E1 sollte eigentlich funktionieren (wenn die Schaltung funktioniert ;-) ).

Tschau
Uwe
Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
SB3300TL-HC + 21 x Kyocera KD180 (3,78KWp), 45°/160°/97xxx
Benutzeravatar
uweklatt
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1045
Registriert: 28.02.2008, 23:09
Wohnort: 97xxx
PV-Anlage [kWp]: 3,78
Info: Betreiber

Re: Hager EHZ auslesen

Beitragvon Udo » 26.01.2012, 20:28

gucker hat geschrieben:Hat jemand Infos über diesen Zähler?


http://www.actaris.com/de/products-W2005.html
Sieht fürchterlich nach einem Hager EHZ361 aus.

gucker hat geschrieben:Habe mir auch den Sensor von Armin63 nachgebaut. Als Versorgungsspannung habe ich die 5V vom USB-RS232-Adapter genommen und den Widerstand auf 240 Ohm angepasst.

USB-RS232-Adapter ist auch falsch. Das was der Sensor von Armin63 liefert ist TTL, also 0V/5V und nicht -12V/+12V wie RS232.

gucker hat geschrieben:Ich sehe aber nur Hieroglyphen in Putty (9600 Baud 8N1 oder 7E1). Daten kommen alle paar Sekunden rein.

Nimm mal HTerm. Das lässt sich einfacher umstellen, was das Frameformat angeht.
Eine Möglichkeit ist noch die, dass die Signale vom Sensor invertiert werden müssen. Wenn du einen höherwertigen TTL nach USB-Wandler hast, sitzt da in der Regel ein FT232 drin. Bei dem lassen sich die Signale per Software invertieren.
Ansonsten: http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c ... b-lesekopf

Gruß
Udo
___________________________
www.solarlog-home.de/schake/
Benutzeravatar
Udo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 407
Registriert: 23.06.2005, 20:28

Re: Hager EHZ auslesen

Beitragvon Udo » 27.01.2012, 11:03

gucker hat geschrieben: Ich sehe aber nur Hieroglyphen....


Fällt mir noch ein:
Laut Datenblatt:
Protokoll V1.02: DIN EN 62056-21, Mode D
V1.03: SML

Das DIN EN 62056-21, Mode D -Protokoll ist Klartext, da kannst du direkt was in Putty lesen.
Bei SML siehst du in Putty nur komische Zeichen. Das musst du dir im hex-Format anschauen (HTerm).Da kommt dann u.a. die Zeichenfolge: 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76....usw. und am Ende: 1b 1b 1b 1b 1a

Gruß
Udo
___________________________
www.solarlog-home.de/schake/
Benutzeravatar
Udo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 407
Registriert: 23.06.2005, 20:28

Re: Hager EHZ auslesen

Beitragvon gucker » 27.01.2012, 12:52

Hallo Udo,

danke erstmal für deine ausführliche Antwort.

Wo du das mit dem TTL so herausstellst, ist dies wahrscheinlich mein Fehler. Ich habe mehrere USB-RS232-Adapter rumfliegen (FTDI, Prolific). Da ich beim Prolific eh schon die Gummierung entfernt hatte, um an die 5V zu kommen, werde ich an diesem zunächst probieren, den MAX3243 zu entfernen (und stattdessen direkt mit dem TTL-Signal auf den Prolific-Baustein zu gehen.

Ich bin wieder zuversichtlich :D

Spätestens morgen sollte ich Ergebnisse liefern können!

grüsse
Stefan
gucker
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 5
Registriert: 15.05.2010, 18:19
Info: Interessent

Re: Hager EHZ auslesen

Beitragvon gucker » 31.01.2012, 13:49

Also,

der Zähler sendet eindeutig in SML und ledier nicht Klartext. Das konnte ich mit hterm sehen. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, den vzlogger von volkszaehler.org auf meiner Dockstar zum laufen zu bekommen...

grüsse
gucker
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 5
Registriert: 15.05.2010, 18:19
Info: Interessent

Re: Hager EHZ auslesen

Beitragvon Picoli » 12.06.2012, 19:46

Hallo,

Arbeite mit einem Hager EHZ363ZA und versuche gezielte Daten aus dem Gerät zu bekommen. Benutze den Infrarotkopf vom volkszähler Projekt sowie die libsml. Hier mein Code dazu:

http://pastebin.ca/2160591

Leider bekomme ich keine Antwort des Zählers (nicht mal eine SML_MESSAGE_ATTENTION_RESPONSE). Hat das jemand von euch schon geschafft?

Ausserdem enthält das Datentelegramm, welches alle 4 Sekunden geschickt wird, meiner Meinung nach unbekannte OBIS-Kennzahlen:

0x0100020800ff
0x0100020801ff
0x0100020802ff

Kann das jemand bestätigen?

Grüsse
Picoli
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 1
Registriert: 12.06.2012, 19:29
Info: Interessent

Re: Hager EHZ auslesen

Beitragvon Armin63 » 01.04.2013, 20:43

Hallo an Alle,

da ich diesen Thread einmal initiiert habe, möchte ich auf meinen neuen, artverwandten Thread

datenlogger-f5/live-ehz-sml-datenauswertung-mit-ms-excel-t89592.html

hinweisen. Da gibt es jetzt ein nützliches Excel Tool mit einem echten SML Parser. Sehr vielseitig. Schaut's Euch mal an.

Viel Spass und Gruß

Armin
Armin63
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 36
Registriert: 30.08.2009, 22:10
Wohnort: Aarbergen
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Info: Betreiber

VorherigeNächste

Zurück zu Datenlogger



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast