von Olle » 16.05.2012, 21:32
Hallo,
ich musste mich nun doch für den IG Plus 70V entscheiden. Der Solateur sagte mir, der IG TL 4.6 dürfe seit 2012 nicht mehr in Deutschland eingestzt werden, da dieser angeblich die VDE 4105 Richtlinie nicht erfüllt...? (TL 3.0 und TL 3.6 wären wohl kein Problem). Kann das jemand bestätigen?
-
Olle
- Stammmitglied

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 26.08.2009, 00:39
von win_solar » 17.05.2012, 11:50
Olle hat geschrieben: ich musste mich nun doch für den IG Plus 70V entscheiden. Der Solateur sagte mir, der IG TL 4.6 dürfe seit 2012 nicht mehr in Deutschland eingestzt werden, da dieser angeblich die VDE 4105 Richtlinie nicht erfüllt...? (TL 3.0 und TL 3.6 wären wohl kein Problem). Kann das jemand bestätigen?
Hallo, ob dieser Aussage habe ich mir mal die Datenblätter der TL-Serie angesehen und war doch relativ überrascht, dass diese anscheinend keine Blindleistung können und oberhalb 3,68kVA nicht mehr in Deutschland eingesetzt werden dürfen. Somit hat dein Solarteur recht, die Konsequenz wäre für mich allerdings nicht der Trafowechselrichter gewesen... Trotzdem allzeit gute Erträge Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
-
win_solar
- Forum Genie

-
- Beiträge: 8117
- Registriert: 06.04.2008, 16:21
- Wohnort: Nähe Aachen
- PV-Anlage [kWp]: 17
- Info: Betreiber
von Olle » 17.05.2012, 15:11
Ja, ich bin auch nicht sonderlich begeistert, vom Trafo WR. Habe aber fast keine alternativen, da ich in meiner Umgebung sonst keinen anderen Anbieter habe der mir die gewünschten Schott anbietet. Nur noch der eine mit den 2 Stk. Solarmax. Dieser ist jedoch im Gesamtangebot über 1.500.- teuerer. Mein jetziger Anbieter hat leider nur Fronius und SMA.
(Wie Zuverlässig sind die IG+ ? Empfehlt Ihr eine Garantieverlängerung?) Morgen kommt er zur Vertragsunterzeichnung...
-
Olle
- Stammmitglied

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 26.08.2009, 00:39
von roox » 17.05.2012, 15:29
Olle hat geschrieben:(Wie Zuverlässig sind die IG+ ? Empfehlt Ihr eine Garantieverlängerung?) Morgen kommt er zur Vertragsunterzeichnung...
Hallo Olle, mein IG+ läuft seit fast 3 Jahren fehlerlos und die Erträge sind trotz leichter Verschattung hervorragend. Ich hatte damals eine Garantieverlängerung abgeschlossen (10Jahre) Die Hexenjagt auf Trafogeräte ist hier Usus. roox
9,1kwp - 3x14 Schott Poly 217 - Fronius 100 IG+ 0° Süd, 35 Grad Dachneigung meine Anlage
-

roox
- Forumsinventar

-
- Beiträge: 686
- Registriert: 29.04.2009, 19:23
- Wohnort: 89257 an der A7
- PV-Anlage [kWp]: 9,1
- Info: Betreiber
von Olle » 04.06.2012, 20:12
Hallo,
hätte da noch 2 Fragen: (Installation in den nächsten 2-3 Wochen)
1. Wie sollten sinnvollerweise die Stringaufteilung aussehen bei einem IG Plus 70V an 36 Schott Perform 195W? Am Dach eigentlich keine Verschattung, ggf. von links nach rechts (von West nach Ost) am ehesten Schattenbildung am frühen Abend, da Wald angrenzend westlich vom Grundstück. Wieviele Strings?
2. Mir wurde nachträglich eine Garantieverlängerung für den Fronius IG Plus 70V auf 20 Jahre für 350€ Netto Aufpreis angeboten. Soll ich oder nicht (Regulär 5 Jahre).
-
Olle
- Stammmitglied

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 26.08.2009, 00:39
von win_solar » 04.06.2012, 21:01
Hallo, mit dem Fronius gibts noch ein Problem. Da dieser nur einen Tracker besitzt musst du gleichlange Strings bilden. (Bei einem trafolosen Wechselrichter wären 2 Strings a 18 an 2 Trackern möglich gewesen) Leider gehen 3 Strings a 12 Module nicht, da die Leerlaufspannung um 8V überschritten wird (laut Sunnydesign), daher musst du leider auf 4 Strings a 9 ausweichen. Wird ein String verschattet, wird die ganze Anlage runtergezogen Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
-
win_solar
- Forum Genie

-
- Beiträge: 8117
- Registriert: 06.04.2008, 16:21
- Wohnort: Nähe Aachen
- PV-Anlage [kWp]: 17
- Info: Betreiber
von FBonNET » 04.06.2012, 21:37
Servus,
sieht mir nach VNB Rewag aus, wenn Du Einspeisemanagment wählst mit RSE muss der WR die Stufen 100/80/60/0 können, oder ein SL200 PM muss noch dazu.
Oans - Zwoa - Drei
-
FBonNET
- Forumsinventar

-
- Beiträge: 1082
- Registriert: 29.03.2011, 10:57
- Wohnort: LK Regensburg
- PV-Anlage [kWp]: 5,41
- Info: Betreiber
von Olle » 04.06.2012, 23:14
Wie wichtig ist "gleichlange Strings"? Wenn 4 String, der eine z.B. in der Dachfläche links oben, der andere rechts unten entspringt, kommen schnell mal Längenunterschiede von ca. 5-10 Metern zusammen...?
Garantieverlängerung empfehlenswert (Preis wäre ja ok...)?
-
Olle
- Stammmitglied

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 26.08.2009, 00:39
von Retrerni » 05.06.2012, 00:17
Gleich lange String (von der Modulanzahl respektive Spannung her) sind zwingend erforderlich, alles andere kostet noch deutlich mehr Ertrag. Die Kabellängen sind quasi zu ignorieren, so deren Querschnitt ausreichend ist.
Ciao
Retrerni
-

Retrerni
- PV-Forum Einstein

-
- Beiträge: 14628
- Registriert: 09.11.2007, 23:56
von Olle » 05.06.2012, 15:51
Ah...OK. "Gleich lange String " habe ich wohl verwechselt mit gleich lange Kabellängen.
Natürlich werde ich da 4 Strings a 9 Module machen. Meine Bedenken waren wegen der Leitungslänge...aber da brauch ich nun ja nicht auf gleiche Länge zu achten.
Keine Tipps zur Garantieverlängerung (350€ wären doch nicht viel)???
-
Olle
- Stammmitglied

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 26.08.2009, 00:39