32584 | 9kWp || 1435€ | Winaico

  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. März 2005
    PLZ - Ort 32584 - Löhne
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dacheindeckung Dachziegel aus Ton
    Aufdachdämmung
    Dachgröße Länge: 7.3 m
    Breite: 10.5 m
    Fläche: 60 m²
    Höhe der Dachunterkante 4 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Freier Zählerplatz vorhanden
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 968
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 2.15 %
    Grund der Investition Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt
    Verschattung
    Angaben zur Verschattung
    Infotext
    Angebote
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 29. November 2018 30. Januar 2015
    Datum des Angebots 21.1.2015 31. Dezember 2004
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1435 € 1299 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 923 960
    Anlagengröße 9.12 kWp 9.69 kWp
    Infotext Hier ein weiteres Angebot. Es werden 70%-weich realisiert.\r\nIm Angebot enthalten ist eine Unterverteilung (für Sicherungen und den FI) und der S0-Zähler für 70%-weich.
    Module
    Modul 1
    Anzahl 32 34
    Hersteller Winaico Winaico
    Bezeichnung WSP-M6 PERC WSP-285M6 PERC
    Nennleistung pro Modul 285 Wp 285 Wp
    Preis pro Modul
    Wechselrichter
    Wechselrichter 1
    Anzahl 1 1
    Hersteller Fronius Fronius
    Bezeichnung Symo 8.2-3-M Symo 10.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 16 Modulen 1 String mit 17 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 16 Modulen 1 String mit 17 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Montagesysteme
    Hersteller WASI
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ Einlegesystem / Kreuzschiene Einlagig
    Stromspeicher
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Aufständerung
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung
    Anmeldung VNB / Netzbetreiber
    Dachintegriert
    Datenlogger
    Hersteller des Datenloggers

    Hallo Forum,


    was haltet ihr von dem Angebot?



    Gruß Marschel

  • Hallo und willkommen im Forum,


    Komplettmontage ja - aber kein AC-Anschluss? Hmm, watt denn nu, komplett oder nicht?
    Für 70% weich ist der WR ok, für 70% hart zu groß; da würde der SYMO 7.0 reichen.
    Preislich sollte ohne erschwerte Bedinngungen und/oder Zusatzarbeiten deutlich Luft nach unten sein.

  • Für 70-hart ist der WR zu groß. Da reicht der günstigere mit 7KVA.


    Ist das ein Komplettangebot? Wie sieht es mit AC Anschluss, Anmeldung VNB usw. aus?


    Muss es das Einlegesystem sein? Das kostet extra und normale Kreuzmontage ist nicht schlechter aber günstiger. Ein Hunderter pro KWp ist das zu teuer.


    Stell mal den Belegungsplan zu dem Angebot als Bild ein.


    von tapatalk

  • Hallo,


    der AC-Anschluß wird durch einen Elektrobetrieb gemacht, kostet ca. 200 Euro.
    Es soll 70% weich werden, an den Fronius kann ja direkt in S0-Zähler angeschlossen werden.


    Gruß


    Marcel

  • Zitat von Marschel1981

    Hallo,


    der AC-Anschluß wird durch einen Elektrobetrieb gemacht, kostet ca. 200 Euro.


    Was heisst "ca. 200 Euro" :-?
    Der Anschluss kann im ungünstigen Fall (Neuer Zählerschrank etc.) auch gern mal 1000,- Euro kosten, das würde ich an deiner Stelle vorher abklären, nicht daß es da böse Überraschungen gibt.


    Also 1456,- Netto pro kWp :-?
    Bei 9,12 kWp sollte das unter 1300,- pro kWp gehen...natürlich all incl. also auch mit AC-Anschluss, Anmeldung beim VNB und S0-Zähler.


    Zitat von Marschel1981


    Es soll 70% weich werden, an den Fronius kann ja direkt in S0-Zähler angeschlossen werden.


    Gruß


    Marcel


    Ist der S0-Zähler in den ca. 200,- Euro schon enthalten?

    mit freundlichem Gruß
    smoker59


  • Die Sat-Anlage würde ich auf die Nordseite setzen (über den Giebel schauen lassen...). Dann passen noch 4 Module mehr drauf, z.B. 36x260 Wp (2x18 verstringt) http://www.photovoltaikforum.c…s=3&mode=display&id=92801 , ergibt 9,36 kWp.
    Das Ganze passt sehr gut am Fronius Symio 8.2-3-M (70% weich) und sollte bei Verwendung von 260 Wp-Standard-Modulen auch günstiger werden.

    mit freundlichem Gruß
    smoker59

  • Hallo,

    Zitat von smoker59

    Die Sat-Anlage würde ich auf die Nordseite setzen (über den Giebel schauen lassen...). Dann passen noch 4 Module mehr drauf, z.B. 36x260 Wp (2x18 verstringt) database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=92801 , ergibt 9,36 kWp.
    Das Ganze passt sehr gut am Fronius Symio 8.2-3-M (70% weich) und sollte bei Verwendung von 260 Wp-Standard-Modulen auch günstiger werden.


    Finde ich auch optisch die beste Lösung, die 260er sind zudem Full-Black (mit schwarzen Klemmen/Endklemmen). Der S0-Zähler kostet nicht viel, würde da auch auf 70% weich gehen.
    Zum Preis wurde ja bereits einiges gesagt, würde hierbei kräftig nachverhandeln oder eben neue Angebote einholen.


    Sonnige Grüße

    Clen-Solar GbR - schlüsselfertige Montage von PV Anlagen --Bundesweit--
    -Vertrieb NRW- Kontakt: nrw(at)clen-solar.de


    Die Richtung der Rentabilität gibt der Solarteur mit seinem Maß an Entbehrung vor!

  • Die Belegung finde ich nicht schön.
    Zumindest ganz oben würde ich ganz durch legen.


    Alternativ würde ich auch mal eine Belegung in quer testen. Das "Loch" durch den Gasabzug ist schon recht groß. Ggfs. kann man quer auch auf 38*260 kommen.


    Bei 36*260 würde ich auch beim 8KVA WR und 70-weich bleiben.


    von tapatalk

  • Hallo,


    erstmal vielen Dank für die Antworten.


    Mit der Belegung bin ich auch nicht ganz so glücklich. Mir würde es besser gefallen, wenn die 2 Module unterhalb des Schornsteins noch gelegt werden, dann hätte man ein "U".


    Wenn die Satschüssel auf die Nordseite des Daches kommt, dann steht sie ja oben rüber und dann müßte da noch ein Blitzschutz ran... Wenn sie 2m unterhalb der Dachkante bleibt nicht...



    Gruß Marschel