Schott Module über Kopf?

Rund um die Planung einer Solaranlage.

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Schott Module über Kopf?

Beitragvon the_clarence » 15.08.2012, 22:51

darf man Schott-Solarmodule mit der Dose nach unten verlegen?
In der Installationsanleitung steht, dass die Module Hochkant oder Quer verbaut werden dürfen. schließt das die auf-Kopf-Montage aus?

Ich würde gern die obere Reihe kopfüber und die untere Reihe normal verbauen, damit ich eine möglichst geringe Schleifenbildung erreiche.
Alternativ werde ich eben ein Kabel dann mit den Modulkabeln mitführen.
the_clarence
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 84
Registriert: 26.07.2012, 14:49
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Info: Betreiber

Re: Schott Module über Kopf?

Beitragvon cbr-manuel » 15.08.2012, 23:13

Why not. spricht denk ich nix gegen.
27x ASI Protect 105, Fronius IG30+ 45° Süd
30x ASI Protect 105, Fronius IG30+ 20/30° Süd
cbr-manuel
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 141
Registriert: 28.05.2012, 10:41
Wohnort: Thüringen
Info: Betreiber

Re: Schott Module über Kopf?

Beitragvon eggis » 15.08.2012, 23:27

cbr-manuel hat geschrieben:Why not. spricht denk ich nix gegen.

Es gibt sch Hersteller die eine Montage der Dose nach unten nicht zulassen.
In der Montageanleitung von Schott ist nicht zu finden.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-

"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)

SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC
Meine Anlage!!! hier klicken
Benutzeravatar
eggis
Moderator
 
Beiträge: 18270
Registriert: 09.10.2007, 22:30
Wohnort: bei Lübeck
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Info: Betreiber

Re: AW: Schott Module über Kopf?

Beitragvon JayM » 15.08.2012, 23:40

cbr-manuel hat geschrieben:Why not. spricht denk ich nix gegen.

Wasser laeuft dann an den Kabeln entlang Richtung Anschlussdose. Wenn Wasser in/an den Dichtungen stehen bleibt und es dann friert ist das vielleicht nicht so gut.

Ich wuerde die Dosen 'richtig' herum montieren und ein Strangkabel parallel fuehren. Das soll ja alles 20 oder 30 Jahre halten.

Gruss
Jochen
Gesendet von meinem BASE Lutea 2 mit Tapatalk 2
14,8 kWp, 80 Solar Fabrik 150/10A 185 Wp, Fronius IG 150 Plus
23 kWp, 96 Bosch cSi 60M 240 Wp, Danfoss TLX+ Pro
55 kWp, 282 Frankfurt Solar 195 Wp, Danfoss TLX+
Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Helianthus Solar GmbH
Benutzeravatar
JayM
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2548
Registriert: 13.09.2009, 12:52
Wohnort: Rheinland-Pfalz
PV-Anlage [kWp]: 92,8
Info: Solarteur

Re: Schott Module über Kopf?

Beitragvon cbr-manuel » 15.08.2012, 23:47

JayM hat geschrieben:
cbr-manuel hat geschrieben:Why not. spricht denk ich nix gegen.

Wasser laeuft dann an den Kabeln entlang Richtung Anschlussdose. Wenn Wasser in/an den Dichtungen stehen bleibt und es dann friert ist das vielleicht nicht so gut.

Ich wuerde die Dosen 'richtig' herum montieren und ein Strangkabel parallel fuehren. Das soll ja alles 20 oder 30 Jahre halten.

Gruss
Jochen


Da haste freilich recht, bin da jetzt von meinen ASI Modulen ausgegangen da sind die Anschlussdosen voll vergossen.
27x ASI Protect 105, Fronius IG30+ 45° Süd
30x ASI Protect 105, Fronius IG30+ 20/30° Süd
cbr-manuel
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 141
Registriert: 28.05.2012, 10:41
Wohnort: Thüringen
Info: Betreiber


Zurück zu Allgemeine Anlagenplanung



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste