1-Phasig oder 3-Phasig bei Eigenverbrauch?

Rund um die Planung einer Solaranlage.

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

1-Phasig oder 3-Phasig bei Eigenverbrauch?

Beitragvon LordExcalibur » 02.02.2012, 19:58

Hallo,

heute war mal wieder ein Solarteur da. Auf unser Dach passt eine Anlage mit ca. 5kWp. Der Solarteur meinte, dass bei so kleinen Anlagen immer 1-phasig eingespeist wird.
Wenn das ganze jetzt mit Eigenverbrauch geplant wird, würde auch nur der Eigenverbrauch auf dieser einen Phase gerechnet. Das könne dann im Extremfall dazu führen, dass wir 4kW einspeisen, 4kW verbrauchen aber keinen Eigenverbrauch haben.
Ich bin noch nicht sicher ob das wirklich so stimmt, da das wohl davon abhängt wieder der Zähler eingestellt ist.

Jetzt die Frage:
Macht es Sinn bei einer kleinen Anlage nur 1-phasig einzuspeisen oder wäre es hier auch eher angesagt gleich auf 3 Phasen zu gehen. Was hätte eine 3-phasige Einspeisung für Nachteile?

Viele Grüße.
Sebastian
LordExcalibur
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 100
Registriert: 21.01.2012, 16:38
PV-Anlage [kWp]: 5.25
Info: Betreiber

Re: 1-Phasig oder 3-Phasig bei Eigenverbrauch?

Beitragvon Kalli01 » 02.02.2012, 20:18

Hallo
Das hängt mit dem Zähler zusammen.
Hier wird das erklärt:
http://www.photovoltaik-web.de/eigenverbrauch-pv/pv-stromzaehler-fuer-eigenverbrauch.html

MfG
9,6kWp, DN 40°, 172°, PLZ 36
64 x Solar Frontier SF 150
SB 5000TL-20 + SB 4000TL-20, am Netz seit 09.12.2011
Kalli01
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 38
Registriert: 18.12.2011, 19:03
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Info: Betreiber

Re: 1-Phasig oder 3-Phasig bei Eigenverbrauch?

Beitragvon jodl » 02.02.2012, 20:27

wahrscheinlich macht es für dich eher Sinn, einen kompetenten Solateur zu suchen
der von dem du schreibst kennt sich offensichtlich nicht aus
jodl
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3714
Registriert: 02.07.2007, 15:58
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Info: Betreiber

Re: 1-Phasig oder 3-Phasig bei Eigenverbrauch?

Beitragvon Ralf Hofmann » 02.02.2012, 20:27

Hallo.

LordExcalibur hat geschrieben:Auf unser Dach passt eine Anlage mit ca. 5kWp. Der Solarteur meinte, dass bei so kleinen Anlagen immer 1-phasig eingespeist wird.


bis 4,6 kw kann als sogenannte Schieflast einphasig eingespeist werden.
Darum sind fast alle verfügbaren Wechselrichter in dieser Größe auch nur einphasig ausgelegt - ist preiswerter.
Imho gibt`s nur von Kostal etwas dreiphasiges in dieser Leistungsklasse.

LordExcalibur hat geschrieben:Wenn das ganze jetzt mit Eigenverbrauch geplant wird, würde auch nur der Eigenverbrauch auf dieser einen Phase gerechnet. Das könne dann im Extremfall dazu führen, dass wir 4kW einspeisen, 4kW verbrauchen aber keinen Eigenverbrauch haben.


Fast. Evtl. kann man mit einem saldierenden Zähler etwas dagegen tun.
Wenn Du sehen willst, auf welcher Phase bei Euch der meiste Strom verbraucht wird, einfach nach dem Drehstromzähler des Netzbetreibers mal jede einzelne Phase messen. Verschiedene Verbraucher einschalten und schauen, wo der meiste Strom fliesst.
Zuletzt geändert von Ralf Hofmann am 02.02.2012, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
MfG
Ralf Hofmann

_________________________________________________________________________

30 kwp (120 PV-Module Suntech STP 250W, 2 x SolarMax 15MT und SolarLog 1000)
Benutzeravatar
Ralf Hofmann
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 645
Registriert: 27.10.2011, 15:02
Wohnort: 35745 Herborn in Hessen
PV-Anlage [kWp]: 30
Info: Betreiber

Re: 1-Phasig oder 3-Phasig bei Eigenverbrauch?

Beitragvon LordExcalibur » 02.02.2012, 20:28

Ok, so hatte ich das auch verstanden. Unklar ist aber immer noch wie der Zähler den die Stadtwerke dann einbauen werden zählt.
Ich habe nur die Info, dass dann ein el. Vierquadrantenzähler der in zwei Richtungen zählt eingebaut wird. Was bedeutet das jetzt genau? Der Kackpunkt liegt das darin, wie der Zähler eingestellt wird. Wie kann ich darüber im Vorfeld Klarheit erlangen?

Ist es evtl. Möglich den alten Ferraris Zähler zu behalten und für die EInspeisung einen zusätzlichen Ferraris Zähler zu installieren? Darf ich bzw. der Installatuer überhaupt den Einspeisezähler installieren oder obliegt das dem Netzbetreiber?
LordExcalibur
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 100
Registriert: 21.01.2012, 16:38
PV-Anlage [kWp]: 5.25
Info: Betreiber

Re: 1-Phasig oder 3-Phasig bei Eigenverbrauch?

Beitragvon Ralf Hofmann » 02.02.2012, 20:30

Hi,

LordExcalibur hat geschrieben:. . . dass dann ein el. Vierquadrantenzähler


nein, sicher nicht! Der ist viel zu groß!

Lies mal alles im Forum zu eigenen Zählern.
Wenn Du die Möglichkeit hast, akzeptiere keinen Zweirichtungszähler vom VNB!
MfG
Ralf Hofmann

_________________________________________________________________________

30 kwp (120 PV-Module Suntech STP 250W, 2 x SolarMax 15MT und SolarLog 1000)
Benutzeravatar
Ralf Hofmann
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 645
Registriert: 27.10.2011, 15:02
Wohnort: 35745 Herborn in Hessen
PV-Anlage [kWp]: 30
Info: Betreiber

Re: 1-Phasig oder 3-Phasig bei Eigenverbrauch?

Beitragvon LordExcalibur » 02.02.2012, 20:35

Ralf Hofmann hat geschrieben:Hi,

LordExcalibur hat geschrieben:. . . dass dann ein el. Vierquadrantenzähler



Wenn Du die Möglichkeit hast, akzeptiere keinen Zweirichtungszähler vom VNB!


Habe ich die Möglichkeit? Kann ich den Stadtwerken untersagen einen Zweirichtungszähler einzubauen?

Die Info mit dem Vierquadrantenzähler habe ich vom Vertrieb der Stadtwerke, die auch PV Anlagen planen und verkaufen.
LordExcalibur
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 100
Registriert: 21.01.2012, 16:38
PV-Anlage [kWp]: 5.25
Info: Betreiber


Zurück zu Allgemeine Anlagenplanung



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Holter und 0 Gäste